仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

特灵涡旋风冷冷水机组风机控制

盛开的青色 2017-08-15 10:14:01 470  浏览
  • 一台特灵涡旋风冷冷水机组,有2套独立的系统。每个系统配了2个散热风扇。看机组铭牌是一个定速风扇和变频器控制的风扇。风扇的启停是靠压力控制器控制的,还是靠室外温度控制的?哪位... 一台特灵涡旋风冷冷水机组,有2套独立的系统。每个系统配了2个散热风扇。看机组铭牌是一个定速风扇和变频器控制的风扇。风扇的启停是靠压力控制器控制的,还是靠室外温度控制的?哪位朋友比较了解的能否回答一下。 除此之外冷水机组的散热风扇控制的一般逻辑是什么样的。我这边做的机房空调,通常都是通过压力控制器来调节冷凝器风扇的转速。 展开

参与评论

全部评论(1条)

  • 撩妹御医 2017-08-16 00:00:00
    制冷模式运行时风机电机是靠冷凝压力高低来控制风扇的启停和转速的,是压力控制。 而制热模式下除了压力之外还有环境温度、管温等参数参与共同控制风机电机的运行状态。 也可以看风冷冷水机组系统管路上是否有压力传感器以及温度传感器的设计不止情况来判断。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

特灵涡旋风冷冷水机组风机控制
一台特灵涡旋风冷冷水机组,有2套独立的系统。2017-08-15 10:14:01 470 1
风冷冷水机组有介绍吗
 
2016-08-27 14:49:51 326 1
有关风冷冷水机组,冷却塔,循环水的工作原理
 
2012-04-11 20:03:59 562 3
PID控制器怎么控制冷水机组出水温度
 
2016-10-14 02:29:22 400 1
温度传感器控制风机开关
我现在想用温度传感器检测温度,并控制一个风机的开关(只控制开与关),想知道大概需要哪些东西、怎么操作连接,Z好成本低一点... 我现在想用温度传感器检测温度,并控制一个风机的开关(只控制开与关),想知道大概需要哪些东西、怎么操作连接,Z好成本低一点 展开
2016-09-13 10:39:10 425 1
螺杆式冷水机组与离心式冷水机组有什么区别
 
2010-03-17 03:11:20 538 3
风冷型冷冻式干燥机凝器风机为什么一直运转不停?
 
2015-05-05 02:04:12 641 1
冷水机组的用途?
 
2011-03-07 13:34:33 253 5
冷水机组工作原理是什么?
 
2017-12-15 08:46:30 471 2
活塞式冷水机组流量开关报警
 
2015-08-30 23:42:38 416 1
冷水机组有那些用途
 
2014-11-09 17:40:58 393 2
冷水机组的用途是什么?
 
2018-06-11 17:49:30 435 1
风机(离心风机)流量为什么通过入口阀门控制
 
2018-05-04 07:28:26 216 1
控制空调内风机转速的是什么原件
有一台老式的美的挂机,1.5P的,故障是这样的,关机之后,内风机还是在转动,只是速度不是很快,,有哪位大哥能告诉我这什么是原因,是什么原件坏了不,谢谢!
2010-08-01 12:00:36 306 6
风冷型冷干机
 
2011-07-07 22:57:17 331 3
特灵空调温度传感器多少k
 
2016-05-18 21:13:54 378 1
特灵空调mwd512ebdbna毛细管在哪
 
2018-11-30 09:13:28 373 0
什么叫涡旋混合
什么叫涡旋混合... 什么叫涡旋混合 展开
2011-03-29 12:01:16 401 1
空调内风机霍尔元件是控制风速的吗
空调内风机霍尔元件是控制风速的吗
2013-09-08 10:16:10 556 2
水冷型冷水机组什么好
 
2018-07-04 08:49:23 308 2

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题