全部评论(5条)
-
- 506594999ooo 2013-04-13 00:00:00
- 实际用过,将PLC输入和仪表输入及传感器输出串起来行程回路就行
-
赞(16)
回复(0)
-
- 露露女皇e 2013-04-13 00:00:00
- 一般不能。你要看说明书,看有哪些硬件接口和接口接收数据的要求。 一般是开发人员预留出接口,硬件接口兼容,软件协议一致才可以。
-
赞(12)
回复(0)
-
- 毛掏哟丶 2013-04-13 00:00:00
- 西门子的称重传感器配合称重模块可以实现称重功能,量程范围相当大。
-
赞(15)
回复(0)
-
- 二十三画生_凡 2016-12-02 04:44:26
- 称重系统一般由称重传感器(load cell)、称重控制器(变送器)组成。称重控制器具有4~20mA的输出变送功能,直流信号可以给PLC。当然有的称重控制器具有通讯功能,支持485或profibus通讯功能,也可以实现数据传输. 模拟量输出属于称重控制器选配的功能,选型时需要说明.
-
赞(12)
回复(0)
-
- 一径梅苔 2016-01-03 03:24:39
- 称重控制器具有4~20mA的输出变送功能,直流信号可以给PLC. 重量变送器其实属于称重仪表,只是它只是把重量信号转换成工业信号,他其实是一个转换器。 变送器具有结构简单,高性能/ 转换,功能齐全,应用广泛等特点。 它适用于一般工业用途的料斗秤、台秤、天车秤、吊秤、拉压力试验机等所有电阻应变式测力与称重传感器的场所。
-
赞(1)
回复(0)
热门问答
- 重量变送器 怎样同时给PLC和称重仪表信号呢?
- 普通称重仪表能接收重量变送器输出的信号么?
2013-04-12 00:09:37
356
5
- 称重仪表的称重仪表与现场总线
2018-11-16 01:31:22
336
0
- 一根光纤可以同时传输PLC控制信号和视频监控信号吗?
- 原中控室PLC控制信号通过光纤传至现场就地柜,经光纤收发器、网线至PLC,现在就地柜附近要加装一个网络摄像机,能否在就地柜的光纤收发器前加一个交换机,同时让PLC控制信号以及视频监... 原中控室PLC控制信号通过光纤传至现场就地柜,经光纤收发器、网线至PLC,现在就地柜附近要加装一个网络摄像机,能否在就地柜的光纤收发器前加一个交换机,同时让PLC控制信号以及视频监控信号通过原来这条光纤传输数据?原PLC信号→网线→光纤收发器→光纤→光纤收发器→网线→电脑,改装后:原PLC信号&视频信号→两条网线→交换机→网线→光纤收发器→光纤→光纤收发器→网线→交换机→两条网线→电脑&硬盘录像机。这样子改装行不行? 展开
2018-07-25 17:16:39
900
1
- 多参数变送器能同时输出差压和压力信号吗
2018-12-03 14:45:55
238
0
- 一个压力传感器可否同时给两套系统信号
- 一个压力传感器可否同时给两套系统信号?原来是一个5米的传感器和一个100米的传感器。PLC和变频器只有一个。只是PLC里有两套控制回路需要传感器分别给信号。现在改成一个100米的传感器... 一个压力传感器可否同时给两套系统信号?原来是一个5米的传感器和一个100米的传感器。PLC和变频器只有一个。只是PLC里有两套控制回路需要传感器分别给信号。现在改成一个100米的传感器给信号。并联信号端能否实现控制?PLC还能不能采集到信号? 展开
2012-09-04 21:00:41
529
4
- 称重变送器为什么显示负数。。
2018-04-14 08:55:47
592
1
- 压力变送器信号能否同时供给两个PLC吗
2012-09-10 03:11:44
348
5
- 一个温度传感器同时给两个显示仪信号可以吗
- 具体就是:温度传感器(三个端子假设为A、B、B)接到温控仪相应三个端子(假设A1、B1、B1)上,然后再用三根导线将A1、B1、B1分别接到另一个温控器相应端子(假设A2、B2、B2)上,这样... 具体就是:温度传感器(三个端子假设为A、B、B)接到温控仪相应三个端子(假设A1、B1、B1)上,然后再用三根导线将A1、B1、B1分别接到另一个温控器相应端子(假设A2、B2、B2)上,这样连个温控仪将显示由同一传感器传来的信号。 请问这样可以吗? 展开
2011-06-22 08:11:37
961
5
- 为什么同时要变送器和就地压力表
- 烟道出口同时安装一个压力变送器和压力表,为什么要就地和集控同时安装呢这样有什么好处呢... 烟道出口同时安装一个压力变送器和压力表,为什么要就地和集控同时安装呢 这样有什么好处呢 展开
2009-09-20 07:31:36
385
1
- 一个测量变送器输出信号给两个控制阀叫什么控制系统
- 液位测量变送器输出信号给进水控制阀A和出水控制阀B,液位低时A开,液位高于设定值时B开,请问这样应属于什么控制系统?... 液位测量变送器输出信号给进水控制阀A和出水控制阀B,液位低时A开,液位高于设定值时B开,请问这样应属于什么控制系统? 展开
2013-11-09 07:02:53
355
2
- 霍尔角度传感器可以同时给两个控制器提供信号吗
2015-07-09 18:37:06
528
2
- E+H超声波液位计的输出信号能同时接PLC和PID控制器吗
- E+H 的M FMU40超声波液位计已经接入到PLC上,现在还想将这个液位信号接入一个PID控制器。这个液位计有两组输出吗?或者说这个已接入PLC的信号还能再接入PID控制器,信号会不会相互干扰?
2014-07-20 07:28:24
693
1
- 8000仪表测量振动传感器信号干扰怎样处理
2017-06-21 15:07:32
247
1
- 称重模拟量传感器如何显示真正重量数值
2015-05-21 23:27:55
488
1
- 称重传感器没称重。重量自己向上涨怎么回事
2017-09-17 17:55:46
709
1
- labiew里如何同时测量振动信号和温度信号
2018-01-11 13:41:38
442
1
- 一块仪表能同时被两个PLC进行MODBUS RTU通讯吗
2014-12-20 20:33:12
250
1
- HMI如何同时连接变频器和PLC
2018-06-20 10:47:25
392
1
- 变送器校验的常用标准仪表
2013-09-29 04:28:09
307
1
- pt100通过变送器给PLC,箱内有4KW变频器,怎样解决温度变化不受变频干拢?
- 之前你说的净化电源是不是开关电源?接24VPLC的开关电源是不是可以用?... 之前你说的净化电源是不是开关电源?接24VPLC的开关电源是不是可以用? 展开
2011-06-01 21:43:50
609
1
参与评论