全部评论(1条)
-
- dicklw31 2016-07-23 00:00:00
- 小型空压机自动起停原理,当空压机压力达到压力控制器调整值时,压力控制器在弹簧的压力下断开触点,接触器失电停机,当空压机压力低于压力控制器调整值时,在控制器弹簧的回力下,触点闭合,接触器得电吸合开机! 压力控制器就两根线,与接触器串联即可!
-
赞(19)
回复(0)
热门问答
- 380v空压机一个交流接触器和一个压力控制器怎么接线
2016-07-22 19:28:27
484
1
- 一个浮球开关,一个220V交流接触器,一个380V水泵怎么接线求实物图。
2018-12-07 03:57:46
319
0
- 380v交流接触器接线-1810
- 我的电机运行正常,我的交流接触器老是烧坏.请问下是为什么? 谢谢
2008-12-07 12:21:20
304
4
- 380v的交流接触器该怎么接线
- 这种接触器该怎么接线
2017-09-05 12:39:17
232
3
- 一个交流接触器,一个热继电器,加一个电接点智能压力表怎么接线
- 一个交流接触器,一个热继电器,加一个电接点智能压力表怎么接线压力表是智能的,不需要中间继电器的那种,还有,交流接触器,是220v,压力表需要过,继电器,嘛,还是直接进交流接触器线圈
2017-04-03 02:35:55
688
1
- 220伏电机.一个接触器和一个压力控制器,中间继电
- 220伏电机.一个接触器和一个压力控制器,中间继电是用来改洗车机,关枪停机的... 220伏电机.一个接触器和一个压力控制器,中间继电是用来改洗车机,关枪停机的 展开
2018-11-15 02:53:00
192
0
- 用一个380v接触器和一个中间继电器和一个电接点压力表控制3向水泵自动
- 供水的接线图 Z好要实物接线图 谢谢各位师傅,跪求呀! 问题补充:靠压力,接触器线圈电压380v中间继电器线圈电压380v
2018-11-12 19:51:13
252
0
- 压力控制器怎么跟交流接触器连接
- 压力控制器怎么跟交流接触器连接... 压力控制器怎么跟交流接触器连接 展开
2017-08-19 17:36:02
535
2
- 一个交流接触器一个继电器一个电接点压力表怎么控制深水泵启停
2011-05-18 10:20:23
333
2
- CJT1-20交流接触器怎么接线
2018-11-28 21:27:30
210
0
- 一个启动按钮一个停止按钮一个接触器 如何接线
2018-07-12 04:18:14
372
1
- 压力控制器和时间控制器还有接触器怎么接线
2017-10-30 03:59:36
272
3
- 380V交流接触器怎么接无线遥控开关
- 主要是接触器的接法,求图,没有热继电器。 感谢!!!
2014-03-28 22:06:03
771
2
- 220v和380V交流接触器的区别
- 我知道220V的接一零一火交流接触器吸合,380V的接俩火吸合,但两种都是有三个接触的触头啊,假如380V的三相电动机(不论多大功率)用220V的交流接触器可以么? 还有比220V的交流接触器更小的么?比如12V、24V的
2017-09-26 15:01:26
467
2
- 请问一个交流接触器,,一个电接点压力表如何实现控制...
2012-01-13 07:13:03
316
2
- 两个启动按钮一个停止按钮两个交流接触器 接线 图解
2018-11-23 14:42:09
288
0
- 380V交流接触器的A1和A2端子怎么接
2012-08-14 00:39:45
397
2
- 交流接触器跟温度传感器怎么接线
2018-11-13 03:33:50
239
0
- 交流接触器与电接点压力表怎么接线?
2018-11-21 04:17:07
463
0
- 交流接触器与电接点压力表怎么接线
- 我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下... 我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下面那根是启动压力的),你看对吗 展开
2018-12-01 05:14:20
616
0
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论