仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

台达VFD-M变频器启动时Ov报警

tement17973904 2017-10-05 22:48:09 419  浏览
  • 多台变频器安装在一起,有时会有些启动出现OV,什么原因呢?查看面板显示直流电压确实偏高。过一段时间又正常了。电源应该没问题,因为所有变频都是同电源。

参与评论

全部评论(1条)

  • 赖赖赖自己吧10 2017-10-06 00:23:24
    1、检查电源是否确定没有问题。 2、检测显示是否偏离太大。一般显示和实际偏差不小于10%。可以单独通电检测,不带负载不运行。 3、检查变频器负载是否异常(太重),延长加速时间。 4、是否电网负载能力不足? 5、检测变频器是否使用时间太长,老化严重,主回路电容变质等。 我估计你这是220V的机器,实际母线电压就是310V左右,过压点一般是390~395V,要是实际变频器显示电压偏高有个40V,那么启动的瞬间就会容易跳过压保护。因为启动瞬间母线电压波动较大,导致开关电源也波动较大(如是开关电源绕组检测方式的话),极有可能导致单片机的基准电压不稳。所以很容易就会跳保护的。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

台达VFD-M变频器启动时Ov报警
多台变频器安装在一起,有时会有些启动出现OV,什么原因呢?查看面板显示直流电压确实偏高。过一段时间又正常了。电源应该没问题,因为所有变频都是同电源。
2017-10-05 22:48:09 419 1
台达变频器VFD-M怎样接电接点压力表
台达变频器VFD-M怎样接电接点压力表
2018-11-21 12:38:46 247 0
台达变频器怎么恢复出厂设置?
台达VFD-V变频器(中达电通股份有限公司的产品)怎么操作才能恢复出厂设置? 以及其他的操作秘密(厂家不怎么公开的技巧与操作方法)。
2017-09-01 20:06:59 1117 1
台达变频器CD1,是什么故障啊?
 
2018-11-19 22:11:31 229 0
台达变频器有哪些系列啊?
 
2011-11-21 10:28:11 301 4
台达变频器内置DC Reactor是什么意思
 
2011-10-09 06:01:14 410 5
如何检查维修台达变频器过载故障?
 
2016-12-03 16:21:35 543 2
三线压力控制器接台达-M变频器如何接
 
2018-08-01 13:34:44 286 1
台达PLC与国产变频器Modbus RTU通讯
 
2016-10-31 01:51:15 335 1
台达f系列变频器如何实现电接点压力表的远程控制
 
2015-12-26 19:56:59 505 1
台达变频器vfd f显示故障oh如何解除
 
2012-07-25 07:10:52 558 5
西门子plc modbus rtu 与台达变频器通信实例
我要实际案例,有程序的那种!!有的话发送到471971458@qq.com,谢谢!!!
2012-05-30 04:35:41 390 1
变频器报警0c3
富士变频器报警0c3,请问该如何解决?谢谢。
2013-11-13 03:11:26 266 3
台达PLC、人机界面、变频器怎么控制三相异步电动机的转速
小弟现在有一个疑问,要控制电动机的转速,Z好能在触摸屏里设置速度,然后电动机运转。 1.是否可以用PLC指令控制启动和停止,人机界面控制电动机转速。怎么通讯 2.还有没有更好的方法
2013-03-18 09:06:29 544 6
台达变频器各个系列有什么区别都可以用在什么地方能够
 
2011-07-26 05:24:31 732 3
台达变频器内部控制和外部控制要怎么接线呢
 
2011-07-22 16:38:05 425 4
台达PLC与安川变频器RTU通讯实例,谢谢了。
 
2018-11-20 11:47:22 328 0
三菱变频器报警问题
设备上有个三菱变频器,过几天就会出现PS报警(显示P5),不能复位只能断电。不知道有没有知道的大侠帮下小弟的忙,谢谢。 我控制方式是外部模拟量控制,应该不是接线问题(设备正常动作只是隔段时间出现PS报警) 小弟刚注册的号没有悬赏金,还请高手不吝赐教... 设备上有个三菱变频器,过几天就会出现PS报警(显示P5),不能复位只能断电。不知道有没有知道的大侠帮下小弟的忙,谢谢。 我控制方式是外部模拟量控制,应该不是接线问题(设备正常动作只是隔段时间出现PS报警) 小弟刚注册的号没有悬赏金,还请高手不吝赐教,谢谢 展开
2011-05-06 08:45:06 470 3
台达伺服编码器连线
驱动器是asd-b2-0721-b,电机是ecma-c20807rs,电机编码器线色为 白,黑,红白,红黑,棕,蓝 驱动器上查的颜色是对不上的,哪位大侠能帮个忙万分感谢!
2018-11-16 02:57:37 322 0
台达PLC M1013什么意思
 
2012-02-22 21:56:02 336 2

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题