仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

为啥用变频器还能烧电机?

fuqljorr0752 2012-01-06 03:09:10 220  浏览
  •  

参与评论

全部评论(4条)

  • 质数表就 2012-01-07 00:00:00
    变频器尖峰电压吸收是用压敏电阻和无感电容组成的阻容吸收电路,而变频器烧电机有可能是谐波成份大,要加电抗器或是输出滤波器。 变频器输出端严禁接

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • 雪已过六月 2012-01-07 00:00:00
    1,变频器的运行参数设置有误 2,变频器保护没有启动或设置有误 3,变频器故障 4,电机质量问题

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • shouchuan184 2012-01-07 00:00:00
    一般的情况下,电机如果使用变频器,由于变频器对电机调整的参数有电压,电机运行中就会比没有使用变频的电机发热多,但是由于比变频器有各种保护,所以一般是不会烧毁电机的。可能你的变频器保护参数设定值不合适。另一个原因是使用变频器时,要注意并不是无限制的降低频率,频率降得太低电机会更热,因此要随时监测电机温度,以防止电机过热绝缘被破坏。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • aaa_001001 2017-11-24 23:03:17
    可能原因 1.变频器参数里的缺相保护没有设置。 2.电机铭牌参数设置有误。 3.变频器参数里的过流保护值设置太大。

    赞(19)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

为啥用变频器还能烧电机?
 
2012-01-06 03:09:10 220 4
远传压力表坏了,变频器控制电机,电机还能转吗?
 
2015-04-22 19:04:01 408 3
真空泵电机容易烧
我们公司有一台4KW,三相380V(三角形联接),额定电流9A的真空泵,自从新机买来开始过转不到一个月,电机就烧了.后来拿到外面修好,拿回来用不了两天就又烧了,如此反复了三四次了,哪些大哥指点一下. 在正常运转时我测过电压正常,电流在9A~12A之间(负载时12A,空载9A... 我们公司有一台4KW,三相380V(三角形联接),额定电流9A的真空泵,自从新机买来开始过转不到一个月,电机就烧了.后来拿到外面修好,拿回来用不了两天就又烧了,如此反复了三四次了,哪些大哥指点一下. 在正常运转时我测过电压正常,电流在9A~12A之间(负载时12A,空载9A),负载时间很短,18S内只负载不到2S.热继我也调在12A,电机也不是很热. 展开
2010-05-24 16:24:13 351 5
变频器专用电机
它跟普通电机的区别在哪里?谢谢回答!
2012-02-19 09:45:58 301 3
变频器电容烧是什么原因
2个电容都烧了
2010-03-28 00:37:13 671 4
如何判断电机烧机
 
2007-12-12 07:18:01 401 4
5.5KW电机用变频器能调多大频率
 
2012-02-03 00:17:42 421 6
变频器怎么配电机
变频器怎么配电机
2011-04-28 06:02:31 371 3
变频器怎样设置电机反转
 
2013-03-16 08:53:59 190 5
电接点压力表为啥电机一启动,指针跳得老高.
 
2017-12-15 04:08:37 573 1
三相电机如果缺一相会烧电机吗
 
2018-06-27 02:22:00 1152 2
请问专家12千瓦电机用16平方铝线,为啥125a断路器发烫?
请问专家12千瓦电机用16平方铝线,为啥125a断路器发烫?
2018-06-26 06:05:32 750 5
普通电机能用变频器调速吗
 
2017-03-15 00:30:01 416 1
变频器不带电机可以运行吗
变频器参数设置好了,但我想让它先不接电机,这样让变频器空运行几个小时行吗,对变频器没什么损坏吧
2009-12-27 04:42:08 1204 5
普通电机可以使用变频器吗?
 
2011-10-17 03:07:49 301 6
电机确定后怎么选择变频器
 
2013-01-10 08:19:37 425 4
请问怎么用380v变频器控制带减速器电机实现快慢
 
2018-06-20 08:49:39 354 1
偏航电机为什么要用变频器 变频器为什么要调速 作用是什么
 
2013-06-13 07:52:25 464 2
0.4Kw变频器能带0.55Kw的电机吗
 
2012-04-24 05:38:28 278 6
西门子变频器超过电机额定电流如何调速
我有一台变频器控制三十千瓦电机,频率达到45HZ就达到额定电流,我想让转速继续升高,如何设置变频器参数(西门子440)... 我有一台变频器控制三十千瓦电机,频率达到45HZ就达到额定电流,我想让转速继续升高,如何设置变频器参数(西门子440) 展开
2012-10-23 12:07:01 495 3

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题