全部评论(5条)
-
- 1552707483 2012-05-17 00:00:00
- 你可以用一个流量开关来控制 理论上电接点压力表只能设置上限
-
赞(18)
回复(0)
-
- Qigreat 2012-05-17 00:00:00
- 电接点压力表一般也就是这样应用的
-
赞(20)
回复(0)
-
- werewolfxhxp 2012-05-17 00:00:00
- 一个220v的接触器,一个中间继电器,一个电接点压力表接线图举例 电接点压力表(注意选好量程),设置压力Z小和Z大位置(压力下限和上限),在电控箱里设置控制回路,(一个接触器,一个中间继电器)水泵在压力达到下限时启动。达到上限时停泵。
-
赞(20)
回复(0)
-
- Fdff9p3158 2012-05-17 00:00:00
- 当然可以的。
-
赞(8)
回复(0)
-
- digivicamon 2016-09-14 02:13:27
- 上限和下限是两个概念,上限的意思是现在的压力大于这个值就报警,而下限的意思相反,是现在的压力小于这个值就报警,这样的话上限超时上限报警,下限超时下限报警,也就是要有两个信号输出,如果只有一个信号输出的话那就是内部有一个杠杆机构,在压力低于某值或压力高于某值时触发这个信号输出。 补充:压力为零的时候下限当然是接通的,它本身是无法判断是故障压力低还是电机没有启动造成的压力低;要区分这个就要在电路上或程序上想办法了,把电机没有启动而报压力低的这段给屏蔽掉,不报警。你要保持压力在高压和低压之间那上限和下限必须是分开的俩个触点,按了启动后,压力低就启动电机,然后自保持,到了高压断开电机,当压力下降再启动。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 电极点压力表能不能上限停,下限开
2012-05-16 07:06:00
405
5
- 电极点压力表可以控制38OV,继电器吗?
2018-06-20 23:26:24
362
1
- 电极点压力表可以控制380V,的继电器吗?
2018-06-20 22:03:13
311
1
- 温度传感器上限和下限什么意思
2018-11-27 20:22:02
612
0
- 线性范围的上限下限
2018-11-30 16:47:04
344
0
- 电极点压力表可以控制380V,的中间继电器吗?
2018-06-20 23:28:08
457
1
- 压力表上下限规定
- 我们在进行COS审计时,检察官要求我们对工艺控制参数的监视严格,且有警戒标识,其中我们的压力要求为0.1-0.15MPa,不得超过0.15MPa,可以在0.15MPa上加红色警戒,那么不得0.1MPa怎么加警戒标识?
2009-12-08 22:51:21
2096
2
- 有源带通滤波器,上限截止频率6KHZ,下限20HZ
- 分析下电路工作原理,列出所需要的元件,设计电路图
2018-05-02 10:00:04
301
1
- 电接点压力表怎样判断上限下限公共点
2018-03-01 08:12:52
1118
1
- 电接点压力表接的上限和下限根据什么调上限和下限的啊 消防稳压罐
- 电接点压力表接的上限和下限根据什么调上限和下限的啊 消防稳压罐 水泵扬程是44米
2017-09-24 06:26:58
1142
1
- 一个电接点压力表如何同时设定上限和下限?
- 上限我知道,压力增大到设定上限后触点连接,发出信号。不清楚下限如何设定,设定后与表针指示是怎样的关系:也就是说表针从零开始增大是否会越过下限设定针?如果不能,那压力一直增大到下限触点接触后再增大会如何?或者是否一开始表针就会被挡在下限以上,... 上限我知道,压力增大到设定上限后触点连接,发出信号。不清楚下限如何设定,设定后与表针指示是怎样的关系:也就是说表针从零开始增大是否会越过下限设定针?如果不能,那压力一直增大到下限触点接触后再增大会如何?或者是否一开始表针就会被挡在下限以上,而不能显示比下限低的压力,表针和下限设定针一直是接触的直到压力大于下限吗? 展开
2010-08-10 00:51:28
808
2
- 一个220v的接触器,一个中间继电器,一个电极点压力表接实物线图
2013-03-11 11:00:29
354
2
- 能起停水泵电机的压力表叫什么压力表
2016-04-08 14:00:07
434
2
- 上下限控制压力表都是电接点压力表吗
2012-03-13 15:09:50
268
3
- 上下限压力表的类型有哪些
2012-03-14 21:49:51
423
2
- rex c100 温度控制器 如何设定温度上限和温度下限
2018-11-17 01:59:06
452
0
- 隔膜耐蚀压力表能不能用于蒸汽压力表
2016-01-04 11:30:12
355
1
- 马达测波检3.0正负15%上限下限是多少呀
2018-11-23 19:58:38
213
0
- 流量孔板测量范围上限800,下限能测多少
2017-07-09 06:35:06
297
1
- 一个电压力表和一个接触器能不能控制曾压水泵
2016-11-06 03:46:30
787
2
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论