压力变送器量程-0.1-1,输出4-20ma,如何用plc读值

他离开的那一天 2013-03-04 01:05:29 870  浏览
  • 如何根据PLC的4-20MA原始对应值计算出实际压力?... 如何根据PLC的4-20MA原始对应值计算出实际压力? 展开

参与评论

全部评论(5条)

  • 我批不你 2013-03-06 00:00:00
    计算公式: (x-4)/(20-4)=(y+0.1)/-0.9 其中x为电流,y为实际压力

    赞(3)

    回复(0)

    评论

  • sue001954 2013-03-05 00:00:00
    模拟量模块读取 程序转出 就出来了

    赞(10)

    回复(0)

    评论

  • name5760 2013-03-05 00:00:00
    加上A/D转换模块,在编程里编写相应的程序就可以读取出来了,三菱的程序需要写入缓存,至于怎么写,看看三菱编程手册AD那部分,西门子有专门的块,可以直接调用

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 咋回事275 2016-12-02 00:00:00
    西门子200:4到20MA对应数字转换6400到32000,也就是说变送器量程-0.1到1对应数字量6400到32000,程序里写计算公式:(32000-6400)*(AIW-6400)/(1-(-0.1))+(-0.1),输出就是实际压力。 西门子300:无论4到20MA还是0到20MA都对应数字转换0到27648,但是要在硬件组态里对相应的通道进行设置,选择4到20MA即可,可以在程序块中写程序计算,也可调用现成的块读取,如果写计算公式:PIW*(1-(-0.1))/27648,输出即为实际压力。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 2013A6L 2018-03-29 00:00:00
      以富士的触摸屏为例:在PLC中使用MOV指令将模拟量输入值移入V区域,然后在触摸屏上放置一个数值显示元件,在元件属性中设定需要线性转换,将PLC的4-20MA原始对应值填入,6400~32000,然后在工程量中填入对应的压力量程,比如0~1MP,Z后,在数值显示元件中地址上填入先前的V区域。   西门子200:4到20MA对应数字转换6400到32000,也就是说变送器量程-0.1到1对应数字量6400到32000,程序里写计算公式:(32000-6400)*(AIW-6400)/(1-(-0.1))+(-0.1),输出就是实际压力。 西门子300:无论4到20MA还是0到20MA都对应数字转换0到27648,但是要在硬件组态里对相应的通道进行设置,选择4到20MA即可,可以在程序块中写程序计算,也可调用现成的块读取,如果写计算公式:PIW*(1-(-0.1))/27648,输出即为实际压力。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

压力变送器量程-0.1-1,输出4-20ma,如何用plc读值
如何根据PLC的4-20MA原始对应值计算出实际压力?... 如何根据PLC的4-20MA原始对应值计算出实际压力? 展开
2013-03-04 01:05:29 870 5
如何用PLC控制伺服电机
 
2011-10-31 01:24:06 339 4
求压力变送器计算方式(4-20ma):已知量程、电流!求压力
 
2018-11-23 18:36:48 1537 0
如何用plc控制质量流量控制器
 
2017-09-20 11:08:12 392 1
如何用组态软件控制PLC变量
我是纯白的,各位大虾能具体点吗?... 我是纯白的,各位大虾能具体点吗? 展开
2009-08-20 00:47:38 351 6
如何用plc做缺陷检测
 
2018-06-29 06:40:53 343 2
如何用三菱PLC输出PWM控制直流电机,望高手教一下啊!
我要做个毕业设计关于自动门的,需要用PLC控制直流电机的正反转和速度的快慢,只需要快和慢两个档位就好了~~... 我要做个毕业设计关于自动门的,需要用PLC控制直流电机的正反转和速度的快慢,只需要快和慢两个档位就好了~~ 展开
2017-05-15 19:41:58 740 1
如何用两线制压力变送器代替三线制压力变送器
求接线方法... 求接线方法 展开
2013-09-02 04:51:12 437 4
超声波流量计4-20mA模拟量输出信号的输出电压是多少?取决于PLC的负载吗?
 
2012-04-22 14:30:36 584 4
如何用示波器测量脉冲高压值?
测量值不需要太精确,方法越简单越好。(幅度约10KV、频率1HZ、脉冲宽度为70ms,脉冲的能量很小)
2010-04-05 07:12:32 229 3
如何用经纬仪测量杆塔倾斜值
 
2013-10-18 00:34:21 393 1
如何用475手操器设置超声波液位计的量程
 
2015-06-17 22:03:07 465 2
4-20mA压力传感器在PLC中显示的Z大值是多少?
我用的PLC是西门子300的,315-2DP,看来您是专家了,那么再问一下,我如果想用两个模拟量的值来判断压力差应该怎么做?比如说我想看PIW2和PIW4的压力差查,要用PIW2减去PIW4这个是个很... 我用的PLC是西门子300的,315-2DP,看来您是专家了,那么再问一下,我如果想用两个模拟量的值来判断压力差应该怎么做?比如说我想看PIW2和PIW4的压力差查,要用PIW2减去PIW4这个是个很简单的减法运算,但是在STEP7 V5.4软件里面怎么设置?我是想用这个压力差的值来判断,如果压力差超过0.2BARG的话,就是M0.0为1,如果不超过0.2BARG的话,就使M0.0输出为0 展开
2009-04-02 15:59:22 404 2
压力变送器量程与工作压力Z大值的关系
 
2012-07-05 05:21:25 357 4
请教机器视觉系统如何用PLC去控制
 
2018-12-02 10:35:48 332 0
如何用信号发生器测试M57962驱动电路输出波形
 
2016-06-16 13:08:00 330 1
如何用低频信号发生器输出500hz,0.1v正弦电压
 
2017-06-08 03:24:57 245 1
lugbg涡街流量计4-20ma输出怎么接
 
2017-03-11 03:42:51 408 1
信捷PLC如何用比较指令控制温度
用温度模块通过热电偶的模拟信号控制温度,也就假如说我设定一个温度值低于他就加热,高于他就不加热,用比较指令该怎么控制?用PID带自整定我知道书上有,谢谢!... 用温度模块通过热电偶的模拟信号控制温度,也就假如说我设定一个温度值低于他就加热,高于他就不加热,用比较指令该怎么控制?用PID带自整定我知道 书上有,谢谢! 展开
2018-03-31 17:55:07 1222 1
如何用PLC来控制灯光的闪烁频率
 
2013-12-11 15:19:59 504 2

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题