全部评论(3条)
-
- mei13811712628 2016-01-07 00:00:00
- 可以
-
赞(1)
回复(0)
-
- zhileikuangren 2016-01-07 00:00:00
- Z好不要室内铺设,如有泄漏会发生窒息风险,必须要用应该增加氧含量监控和强制通风,注意安全!
-
赞(15)
回复(0)
-
- 速附丸 2016-04-08 00:00:00
- 氮气管道Z好不要敷设在室内,管道泄漏会给人带来窒息风险。 氮气管道能敷设在室内,要增加氧含量监控和强制通风,注意自己的人身安全。 氮气,化学式为N2,通常状况下是一种无色无味的气体,而且一般氮气比空气密度小。氮气占大气总量的78.08%(体积分数),是空气的主要成份。在标准大气压下,冷却至-195.8℃时,变成没有颜色的液体,冷却至-209.8℃时,液态氮变成雪状的固体。氮气的化学性质不活泼,常温下很难跟其他物质发生反应,但在高温、高能量条件下可与某些物质发生化学变化,用来制取对人类有用的新物质。
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 氮气管道能敷设在室内吗
2016-01-06 01:05:22
556
3
- 塑料给水管道敷设安装要点是什么?
2016-12-01 09:13:07
335
1
- 燃气管道使用前,必须进行氮气置换吗
2016-12-02 14:13:34
629
2
- 建筑热水采暖管道的布置与敷设应注意哪些方面?
2017-11-09 11:00:27
613
1
- 氩气,氮气和二氧化碳减压器能混用吗
2018-11-19 06:37:28
552
0
- 氩气,氮气和二氧化碳减压器能混用吗
- 压力调节器,图示: http://www.yalibiao.net/pic/200652644419.gif
2009-05-18 18:16:30
1110
2
- 导热油管道改造能切割电焊吗?
2018-11-29 01:54:03
201
0
- 管道压力传感器坏了变频器能工作吗
- 管道压力传感器坏了变频器能工作吗... 管道压力传感器坏了变频器能工作吗 展开
2016-05-22 14:00:35
257
1
- 美的空调毛细管在室内回气结霜正常吗
2012-05-15 05:21:53
244
5
- 各种气体减压器能混用吗,比如氩气,氮气,二氧化碳
2018-11-30 17:54:43
234
0
- 氮气会爆炸吗
- 氮气会爆炸吗
2008-12-06 09:57:00
2790
4
- 压缩空气管道属于压力管道吗?
- 管道设计压力为0.96Mpa,设计温度为50度
2011-08-12 20:16:12
1924
5
- 气体检测仪可以检测氮气吗?
气体检测仪可以检测氮气吗?
2021-02-01 13:09:03
304
0
- 氮气中毒属于意外吗
2016-03-08 16:53:44
390
2
- 氮气和镀锌发生冲突吗
2017-06-19 23:42:26
369
1
- 工业内窥镜能检测多长的管道?
- 2米的管道用哪款工业内窥镜Z适合,哪款检测效果好?
2017-08-28 16:10:25
513
1
- 气相色谱仪用氮气工作一天能消耗多少
2016-12-01 11:02:50
558
1
- 空调水冷凝管可以埋地敷设?
- 空调水冷凝管可以埋地敷设?
2015-01-22 13:51:47
763
2
- 瓷柱布线敷设时有哪些要求?
2013-11-10 05:51:50
362
1
- 激光粉尘仪能检测直径1.5米的车间管道吗?
2018-11-30 02:07:26
268
0