差压变送器怎么计算量程?
-
运行工况:管内径28mm,压力范围0-4Mpa,温度在95℃ ,介质为水,A、B两个测点上下距离为2m,管路径不规则,A、B两点的压力差值是多少?我应该选多大量程的差压变送器!!
全部评论(1条)
-
- 12我最棒 2017-04-25 00:00:00
- AB两个测点的距离为2M,你先考虑A到B这一距离充满水的情的况下压差为19.6KPA,你可以用 P=密度*重压加速度*H=1.0*9.8*2=19.6KPA,你就可以选出差压变送器的量程为0~20KPA。差压变送器的Z大允许工作压力为4MPA
-
赞(20)
回复(0)
热门问答
- 差压变送器怎么计算量程?
- 运行工况:管内径28mm,压力范围0-4Mpa,温度在95℃ ,介质为水,A、B两个测点上下距离为2m,管路径不规则,A、B两点的压力差值是多少?我应该选多大量程的差压变送器!!
2017-04-24 18:59:42
2054
1
- 用差压变送器计算液位时,差压变送器的量程怎么确定
2017-04-11 11:09:26
682
1
- 1151型差压变送器怎么调整量程
2013-05-16 03:46:04
325
2
- pmd235智能差压变送器怎么调量程
2018-12-07 18:10:10
203
0
- 差压变送器怎么确定的迁移量程
2018-11-29 04:20:57
286
0
- 差压变送器更改量程
- 差压变送器更改量程一台差压变送器铭牌注明效验量程为0到65千帕。现在我用475迁移到-107千帕到0千帕,475却更改不了。请问是超过更改量程了吗?
2017-05-05 18:07:20
904
1
- 微差压变送器量程选择
- 测量气体差压,这气体的差压大概在0.05KPa~0.5KPa.在选择差压变送器时,量程应设为多少? 精度不超过2Pa如 X±2Pa(X=0.05~0.5KPa) EJA120A 是否合适
2012-06-26 05:07:55
338
2
- 请教 差压变送器的量程
- 小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况... 小弟有一个疑问想请教各位大侠,望不吝赐教。我在现场看到一个罗斯蒙特的差压变送器,上面铭牌上的量程是0-66KPa,但是据厂家说它的量程时可以通过hart协议来修改量程,现在是0-4.4KPa,想问一下,如果修改了量程对变送器的测量有什么样的影响?在什么样的情况下,变送器的测量效果Z好? 展开
2013-08-05 03:21:41
1331
4
- 差压液位计 怎么计算量程
- 不是啊、新装的表怎么标定量程不知道高处底处压力是多少... 不是啊、新装的表 怎么标定量程 不知道高处底处压力是多少 展开
2011-07-18 01:35:38
874
4
- 差压变送器零位和量程都 迁移怎么调整
2012-05-07 03:29:29
349
4
- 差压变送器不同量程能否替换
2014-03-21 16:03:16
266
2
- 什么是差压变送器量程比 ???
- 用单法兰毛细管测量正负1.5KPa,变送器距离测点2米高并在测点之下.请说一下选取什么量程的?是否做正迁移还是负迁移????
2018-11-10 17:28:20
253
0
- 关于差压变送器量程的问题
- 如题,一3351差压变送器,量程-6-0Kp,现将量程压缩为-4-0Kp,请问-4Kp是20mA输出吗?
2012-05-30 04:36:08
418
4
- 怎么根据差压变送器计算滤池水头损失?
2016-08-08 13:38:36
333
1
- 差压变送器量程为什么会是35000PA 而不是3500pa 量程是怎么算的
- 计算下图液位差压变送器的量程、测量范围及迁移量。 已知:H=0~10m h=1.2m ρ=35kg/m3 g ≈10m/s2 答:ΔP=P+-P-=Hρg+hρg=3500H+4200 Pa 差压变送器:量程=35000 (Pa)测量范围=4200~39200 (Pa) 迁移量=4200 (Pa)
2013-12-29 06:01:47
886
2
- 孔板流量计的量程计算
- 我们这有个孔板流量计,差压量程0-10KPa对应流量量程0-1500立方米每小时,此时显示为90立方米每小时,想将其改为显示200立方米每小时,量程怎么改?是不是改了差压的量程对应的流量量程也要改变?Z好能给出计算方法!谢谢了!
2018-12-06 01:34:52
335
0
- 单相电度表用到量程上限后怎么计算
2017-07-22 16:22:44
495
2
- pds3 西门子 差压变送器 怎样设置量程
2015-11-01 09:26:55
578
1
- 差压变送器量程025pa是不是可以测
2017-04-05 02:22:15
305
1
- 请问各位老师孔板流量计是怎么选择差压变送器的量程,
2011-03-02 16:04:13
390
3