变压器并列运行时出现的问题
-
请问变压器并列运行的相关知识,还有请说明如果不满足并列条件时的并列运行会有哪些危害?具体有什么现象?形成环流的原因和危害、现象。Z好能给出相关资料。谢谢!谢谢指教!... 请问变压器并列运行的相关知识,还有请说明如果不满足并列条件时的并列运行会有哪些危害?具体有什么现象?形成环流的原因和危害、现象。Z好能给出相关资料。谢谢!谢谢指教! 展开
全部评论(2条)
-
- 小小小筱炜 2009-02-02 00:00:00
- 我手头有资料,可惜是PDF文件没法传给你,而来源是从电骡软件里下载的,网址都没法给你.. 建议装个电骡,然后在里面搜索《电工手册》、《变压器》,有很多。
-
赞(4)
回复(0)
-
- love_xue_58 2017-10-04 00:00:00
- (一)电压比(变比)不相同的变压器并列运行: 由于三相变压器和单相变压器的原理是相同的,为了便于分析,以两台单相变压器并列运行为例来分析。由于两台变压器原边电压相等,电压比不相等,副边绕组中的感应电势也就不相等,便出现了电势差△E。在△E的作用下,副边绕组内便出现了循环电流IC。当两台变压器的额定容量相等时,即SNI=SNII。循环电流为: IC=△E/(ZdI+ZdII) 式中ZdI--表示diyi台变压器的内部阻抗 ZdII--表示第二台变压器的内部阻抗 如果Zd用阻抗电压UZK表示时,则 Zd=UZK*UN/100IN 式中UN表示额定电压(V),IN表示额定电流(A) 当两台变压器额定容量不相等时,即SNI≠SNII,循环电流IC为: IC=á*II/[UZKI+(UZKII/â)] 式中:UZKI--表示diyi台变压器的阻抗电压 UZKII--表示第二台变压器的阻抗电压 INI<INII á--用百分数表示的二次电压差 II--变压器I的副边负荷电流 根据以上分析可知:在有负荷的情况下,由于循环电流Ic的存在,使变比小的变压器绕组的电流增加,而使变比大的变压器绕组的电流减少。这样就造成并列运行的变压器不能按容量成正比分担负荷。如母线总的负荷电流为I时(I=INI+INII),若变压器I满负荷运行,则变压器II欠负荷运行;若变压器II满负荷运行,则变压器I过负荷运行。由此可见,当变比不相等的变压器并列运行时,由于循环电流Ic的存在,变压器不能带满负荷,使总容量不能充分利用。 又由于变压器的循环电流不是负荷电流,但它却占据了变压器的容量,因此降低了输出功率,增加了损耗。当变比相差很大时,可能破坏变压器的正常工作,甚至使变压器损坏。为了避免因变比相差过大产生循环电流Ic过大而影响并列变压器的正常工作,规定变比相差不宜大于0.5% (二)阻抗电压不等时变压器并列运行: 因为变压器间负荷分配与其额定容量成正比,而与阻抗电压成反比。也就是说当变压器并列运行时,如果阻抗电压不同,其负荷并不按额定容量成比例分配,并列变压器所带的电流与阻抗电压成反比,即II/III=UZKII/UZKI或UZKIIII=UZKIIIII,设两台变压器并列运行,其容量为SNI,SNII,阻抗电压为UZI、UZII,则各台变压器的负荷按下式计算: SI=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNI/UZKI) SII=[(SNI+SNII)/(SNI/UZKI+SNII/UZKII)]*(SNII/UZKII) 即S△I/SII=(SNI*UZKII)/(SNII*UZKI) 根据以上分析可知:当两台阻抗电压不等的变压器并列运行时,阻抗电压大的分配负荷小,当这台变压器满负荷时,另一台阻抗电压小的变压器就会过负荷运行。变压器长期过负荷运行是不允许的,因此,只能让阻抗电压大的变压器欠负荷运行,这样就限制了总输出功率,能量损耗也增加了,也就不能保证变压器的经济运行。所以,为了避免因阻抗电压相差过大,使并列变压器负荷电流严重分配不均,影响变压器容量不能充分发挥,规定阻抗电压不能相差10%。 (三)接线组别不同的变压器并列运行: 变压器的接线组别反映了高低侧电压的相应关系,一般以钟表法来表示。当并列变压器电压比相等,阻抗电压相等,而接线组别不同时,就意味着两台变压器的二次电压存在着相角差á和电压差△U,在电压差的作用下产生循环电流Ic: Ic=△E/(ZdI+ZdII) 如果以á角表示绕组组别不同的变压器线电压之间的夹角,而Zd用UZK表示时,循环电流可用下式表示: Ic=2U1sin(á/2)/(ZdI+ZdII)=200sin(á/2)/[UZK1/In1+UZK2/In2] 如果In1=In2=In,UZK1=UZK2=UZK,则上式变为 Ic=100sin(á/2)/UZK 式中In、UZK可用任一台变压器额定电流和阻抗电压。 假设两台变压器变比相等,阻抗电压相等,而其接线组别分别为Y/Y0-12和Y/△-11,则由接线组别可知,当á=360°-330°=30°,UZK%=(5~6)%Ic=100sin(á/2)/UZK得IC=(4~5)In,即循环电流时额定电流的4~5倍,分析可知接线组别不同的两台变压器并列运行,引起的循环电流有时与额定电流相当,但其差动保护、电流速断保护均不能动作跳闸,而过电流保护不能及时动作跳闸时,将造成变压器绕组过热,甚至烧坏。 由以上分析可知,如果电压比(变比)不相同,两台变压器并列运行将产生环流,影响变压器的出力。如果百分阻抗不相等,则变压器所带的负荷不能按变压器的容量成比例分配,阻抗小的变压器带的负荷大,阻抗大的变压带的负荷反而小,也影响变压器的出力。变压器并列运行常常遇到电压比(变比)、百分阻抗不完全相同的情况,可以采用改变变压器分接头的方法来调整变压器阻抗值。若第三个条件不满足将引起相当于短路的环流,甚至烧毁变压器;因此,接线组别不同的变压器不能并列运行。一般情况下,如果需将接线组别不同的变压器并列运行,就应根据接线组别差异不同,采取将各相异名、始端与末端对换等方法,将变压器的接线化为相同接线组别才能并列运行。 根据运行经验,两台变压器并列,其容量比不应超过3:1。因为不同容量的变压器阻抗值较大,负荷分配极不平衡;同时从运行角度虑,当运行方式改变、检修、事故停电时,小容量的变压器将起不到备用的作用。
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 变压器并列运行时出现的问题
- 请问变压器并列运行的相关知识,还有请说明如果不满足并列条件时的并列运行会有哪些危害?具体有什么现象?形成环流的原因和危害、现象。Z好能给出相关资料。谢谢!谢谢指教!... 请问变压器并列运行的相关知识,还有请说明如果不满足并列条件时的并列运行会有哪些危害?具体有什么现象?形成环流的原因和危害、现象。Z好能给出相关资料。谢谢!谢谢指教! 展开
- 变压器并列运行的优点及条件?
- 空气发生器运行时出现噪音的原因分析
空气发生器运行时出现噪音的原因分析
空气发生器是利用压缩机对气体进行压缩,贮藏在贮气罐内,方便日后使用。主要由压缩机、储气罐、过滤器、干燥器等组成。主要是把空气中的水分、油渍等杂质过滤出去,经过稳压装置,输出稳定、干净的空气。空气发生器可轻松应对大负荷不间断的持续工作。采用全封闭式压缩机为动力,将自然空气经过三级净化,除去空气中的水份、油污和杂质,经稳压装置输出稳定、洁净的空气。空气发生器不仅可以满足各种型号国产和进口色谱仪及各类分析实验室的使用,而且也可以做为高纯氮气发生器的空气源。
在检测空气发生器压缩机故障时,将带有摄像头的探头伸入空气发生器内部,这样就可以观察到压缩机的情况。对于出现的封堵、软管打折、及密封不严等情况,在内窥镜显示屏下,都可以观察到,这样可避免用排除法,对检测的结果清晰明了,不仅节省了检查的时间,也提高了空气发生器的使用效率,减轻了维修人员的工作压力。
空气发生器运行是有噪音是什么原因?
刚启动时噪音:
①电磁阀响,调整电磁阀上方压帽松紧度,若不行,拆开电磁阀用酒精对内部件清洗(电磁阀位于仪器后上角);
②单向阀响,旋下单向阀出气端,用尖镊子把内压丝向顺时针方向旋转至不响为止(单向阀位于气罐与电磁阀之间,是一个六方阀体有气流方向标志);
③稳压阀响,是气体流量大造成的,适当减小气流量或把稳压阀旋钮顺时针方向旋1/4圈即可;
④压缩机响,声音大影响使用,要更换,一般属运输摔坏或使用周期长使压缩机缺油造成的。
空气发生器使用一段时间后,发现干燥管内的硅胶由下而上逐渐变色,超过一定高度时就应该更换空气发生器的硅胶,操作步骤如下:
(1)、按正确的方向旋转,卸下干燥管:
(2)、拧下干燥管顶盖:取出棉团,倒出硅胶。
(3)、装进新的(或烘干后的)硅胶,量以不超过中心细蓝管管口为宜。盖上棉团,注意不能有棉丝沾到干燥管口端面上(否则易导致空气发生器漏气)。旋紧顶盖。
(4)、拧上干燥管。
- 变压器温度计的问题?
- 图片中温度计中的1、2、3、4的指针标注的意思对吗?我总觉得不对!另外红色指针是干什么用的?谢谢1,2,3,4那有四个小指针... 图片中温度计中的1、2、3、4的指针标注的意思对吗?我总觉得不对!另外红色指针是干什么用的?谢谢 1,2,3,4那有四个小指针 展开
- 变压器击穿问题
- 上图分接头子按左到右顺序暂定为234567Z右边是B相引出线..变压器是油浸试的...想请教一下:变压器耐压试验放电击穿后又连续送电两次,也就是共打了三次耐压...可以确定是引线对外壳放电击穿....经吊芯检查发现分接头子6号绝缘已打坏...2和3号头子根部也有损伤... 上图分接头子按左到右顺序暂定为234567Z右边是B相引出线..变压器是油浸试的...想请教一下:变压器耐压试验放电击穿后又连续送电两次,也就是共打了三次耐压...可以确定是引线对外壳放电击穿....经吊芯检查发现分接头子6号绝缘已打坏...2和3号头子根部也有损伤....但是按我的工作经验,一般耐压击穿后,通常都只有一处击穿点...但上面这个问题我现在没法解释原因...希望有经验的朋友可以帮忙分析一下原因???万分感谢... 展开
- 真圆度仪程序打开时出现运行时错误是怎么回事
- 视频监控摄像机变压器问题。
- 原来摄像头带的是24V3A的变压器,但是都烧了。现在换成24V2A的可以么?时间长了会怎样?之前是被雷击的,很大的云台,就是想知道2A的变压器对云台有影响么?... 原来摄像头带的是24V3A的变压器,但是都烧了。现在换成24V2A的可以么?时间长了会怎样? 之前是被雷击的,很大的云台,就是想知道2A的变压器对云台有影响么? 展开
- 现在出现了很多,多功能的功率。以后会不会出现多功能的变压器?
- 现在出现了很多,多功能的功率。以后会不会出现多功能的变压器?让一个变压器适用于更多的领悟?有这种可能吗
- 差动变压器线位移传感器的零位问题???
- 差动变压器线位移传感器满量程输出是±6V,我的零位是正负50MV,但是现在我的零位是75MV,能帮我分析下是什么原因造成的吗?怎样改善我的零位误差?... 差动变压器线位移传感器满量程输出是±6V,我的零位是正负50MV,但是现在我的零位是75MV,能帮我分析下是什么原因造成的吗?怎样改善我的零位误差? 展开
- 变压器及具有双回路电源的系统,并列运行前英核对安全条件是对吗
- 变频空调容易出现的问题?
- 示波器和隔离变压器连接问题
- 用三脚插头给示波器供电,示波器的地探头、外壳和三脚插头的地线是连在一起的,如果测量过程中电路的高压部分通过示波器地探头与地相接,就会发生短路跳闸或者电路板烧毁。解决这个问... 用三脚插头给示波器供电,示波器的地探头、外壳和三脚插头的地线是连在一起的,如果测量过程中电路的高压部分通过示波器地探头与地相接,就会发生短路跳闸或者电路板烧毁。解决这个问题有一个方法就是用隔离变压器给示波器供电,那这个时候示波器电源的地线还要不要接地?我的想法是不用,因为如果接地了,隔离变压器就失去了意义,电路的高压部分还是可以通过地探头和大地相接,但是网上很多工程师说用隔离变压器给示波器供电时可以把示波器地线接地,希望能从电路原理上进行分析解释。谢谢 展开
- 伺服电机运行时抖动
- 工作台上的伺服电机,在调试的时候曲线很正常,一旦带了负载,运动的时候就会在运动方向上前后抖动,出料的时候就会看到料块上切割面有锯齿,很均匀的那种,求大神帮帮忙,是在找不到... 工作台上的伺服电机,在调试的时候曲线很正常,一旦带了负载,运动的时候就会在运动方向上前后抖动,出料的时候就会看到料块上切割面有锯齿,很均匀的那种,求大神帮帮忙,是在找不到原因,加工料有锯齿就报废了! 展开
- 为什么变压器并联运行时按与短路阻抗标幺值倒数的反比分配负载
- c++程序运行时出现abnormal program termination编译没有错代码如下
- #include
#include #include #include using namespace std; int main() { string M; string P; string FCS; string MTemp; ifstream MFile("F:\\学习事宜\\大二\\计算机网络\\CRC\\input_M.txt"); if... #include #include #include #include using namespace std; int main() { string M; string P; string FCS; string MTemp; ifstream MFile("F:\\学习事宜\\大二\\计算机网络\\CRC\\input_M.txt"); ifstream PFile("F:\\学习事宜\\大二\\计算机网络\\CRC\\input_P.txt"); ofstream FCSFile("F:\\学习事宜\\大二\\计算机网络\\CRC\\output_FCS.txt"); getline(MFile, M); getline(PFile, P); MTemp=M; MTemp.append(P.length()-1,'0'); for(unsigned int i=0; i<=MTemp.length()-P.length();i++) { if(MTemp[i]=='0') continue; string MSubTemp=MTemp.substr(i, P.length()); for(unsigned int j=0;j 2015-06-16 19:13:28 302 1
- 维生素加热后出现的问题
- 我们常说维生素在加热后会损失掉或者是流失掉那么谁可以告诉我维生素在经过加热后到底是彻底被破坏掉了还是随着水蒸气流失了... 我们常说维生素在加热后会损失掉 或者是流失掉 那么 谁可以告诉我 维生素在经过加热后到底是彻底被破坏掉了还是随着水蒸气流失了 展开
- 变换变压器密封胶垫要注意哪些问题
- 怎样调整并列发电机组的逆功现象?
- 怎样调整并列发电机组的逆功现象?
- 压力变送器出现pr5.5是什么问题
- 压力变送器出现pr5.5是什么问题... 压力变送器出现pr5.5是什么问题 展开
参与评论
登录后参与评论