低压开关柜出厂的试验步骤是什么

爱哈哈速度啊 2009-06-12 13:54:18 537  浏览
  • 就是试验哪些东西,分几部分Z好是说具体点,,本人刚入行。。... 就是试验哪些东西,分几部分 Z好是说具体点,,本人刚入行。。 展开

参与评论

全部评论(2条)

  • Mc薛少 2009-06-13 00:00:00
    试验项目 1,柜体装配及外观检查 2,漆膜和电镀件 3,材料及元器件 4,母线和绝缘导线 5,主电路安装 6,机械操作实验 7,电气间隙和爬电距离 8,防护试验 9,保护措施检查和保护电路的连续性 10,通电操作实验 11,介电强度试验 12,功能单元互换性检查 13,铭牌、符号、标牌及其他检查

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • 范范XW 2016-02-25 00:00:00
    低压开关柜出厂的试验项目与步骤:1、元器件安装部局是否合理,依据图纸。 2、检查主辅电路接线是否正确、可靠,导线截面积是否符合设计要求。 3、机械操作及通电试验:验证元器件装配调整是否良好,运行是否可靠,依据设计要求和图纸。 (1)对于抽出式部件 “工作位置”、 “试验位置”、  “分离位置”,手动、电动试验应操作灵活,稳定可靠;(2)对机械联锁的稳定性、可靠性的验证; (3)传动试验,模拟运行状态下各种故障现象验证保护电路各项保护功能的正确性,可靠性应符合原理图; (4)经过以上各种操作试验后柜子结构及元器件不应有变形、性能改变等不良现象。 4、电气间隙和爬电距离的验证:依据国际标准或装置的技术标准。 (1)卡尺测量应符合与其相连的电器元件的规定; (2)检查部位包括所有带电部件与不带电部件之间以及带电部件相互之间直线Z短距离; (3)屏内主母线不同相或不同极的裸露截流部分之间。5、工频耐压试验 当主电路进行耐压试验时,应将不与主电路连接的其他电路接至金属框架 接地,试验电压应施加于: (1)成套设备的所有带电部件与裸露导电部件之间; (2) 在每个极和为此试验被连接到成套设备相互连接的裸露导电部件的所有其他极之间;(3)开始施加试验电压不应超过本条中给出值的50%。然后在几秒钟之内将试验电压稳定增加至本条规定的Z大值并保持1S,如果没有击穿或放电现象,则此项试验为合格。 6、绝缘电阻的测量,用500V兆欧表进行测量。 与裸露导电部件之间,每条电路对称电压的绝缘电阻至少为4MΩ。 7、保护电路连续性试验 以主接地为基准点,用接地电阻测试仪测量元器件安装部位框架、仪表门与主接地点之间的电阻,接地电阻应不大于0.1Ω,测试点的选取应不少于5个测试点。 8、同一类型功能单元保证互换性可靠。

    赞(14)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

低压开关柜出厂的试验步骤是什么
就是试验哪些东西,分几部分Z好是说具体点,,本人刚入行。。... 就是试验哪些东西,分几部分 Z好是说具体点,,本人刚入行。。 展开
2009-06-12 13:54:18 537 2
低压开关柜试验报告有没有断路器试验
 
2013-04-27 11:01:12 419 4
中压负荷开关柜出厂前须做哪些试验
内行请指点... 内行请指点 展开
2011-10-26 09:13:31 362 4
高压开关柜试验规程
 
2018-11-22 05:26:53 339 0
高压开关柜试验怎么做?
 
2016-01-05 00:56:07 577 1
低压开关柜实验位置表示啥意思
 
2015-05-26 13:48:18 741 1
维氏硬度试验步骤是什么?
 
2017-02-23 19:35:08 982 1
低压固定式开关柜可以安装桥架吗
低压固定式出线柜可以做成上进上出的柜子吗,若可以是不是需要加深柜体?
2012-09-06 01:02:02 491 3
高压开关柜试验要短路吗?
 
2012-07-09 08:48:10 250 4
请问高压开关柜做哪些试验
 
2011-01-14 16:14:11 776 3
PCR试验的步骤
 
2012-07-13 04:52:32 448 3
盐雾试验箱的试验步骤
 
2017-05-19 13:32:52 226 1
高压开关柜出厂前打压试验有什么规范要求吗?
 
2012-12-02 20:04:18 337 3
1250A开关柜形式试验用多大电流互感器
 
2018-12-07 01:57:45 332 0
10KV高压开关柜如何做一次通电试验
试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上... 试验箱一端夹在A项上另一端夹在端子排A411还是A421上 展开
2010-12-28 05:07:48 406 5
10KV,KYN28高压开关柜需要哪些试验检测设备
 
2012-11-01 19:54:21 485 4
110KV密封式GIS开关柜需要做哪些试验
 
2014-09-20 11:42:02 266 1
燃弧试验为啥有的开关柜不用做》?
按照GB1984-2003高压交流断路器的标准上面有很多要达到的技术要求!但是我们做型式试验的时候为啥有很多项目都没有做呢??难道是有些要求不用达到??比如燃弧试验,,无线电干扰,电... 按照GB1984-2003高压交流断路器的标准上面有很多要达到的技术要求!但是我们做型式试验的时候为啥有很多项目都没有做呢?? 难道是有些要求不用达到??比如燃弧试验,,无线电干扰,电磁兼容, 我现在Z不明白的就是燃弧试验!上次我们就是没有做燃弧试验!别人都做了! 展开
2014-05-06 00:05:56 548 2
低压开关柜的3C安全型式试验报告与型式试验报告有什么区别
 
2011-04-14 19:14:05 507 1

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题