全部评论(5条)
-
- e9e5w7bq 2009-06-26 00:00:00
- 不需要,需要打压检测
-
赞(19)
回复(0)
-
- 7804669 2009-06-26 00:00:00
- 你是在现场吗 进场的消防管道不需要探伤 一般监理单位会现场查看 还提交建材报审表 厂家会给你合格证和检验报告的
-
赞(4)
回复(0)
-
- 卖萌无罪吧 2009-06-26 00:00:00
- 中低压的管道一般不需要作探伤,除非施工图纸或者设计中特殊指出
-
赞(3)
回复(0)
-
- 莫丶Boss 2009-06-27 00:00:00
- 探伤没遇见这样验收的消防队!不过验收前是要给管道打压实验的到有!气体管道需要探伤检测 你做管道时厂家会给你管道合格检测证的验收前你必须要把这些材料给抱上去的 一切准备好了才会下人来验收
-
赞(19)
回复(0)
-
- 柳州如一_ 2017-11-27 22:29:55
- 这要看什么消防管道,消火栓管道系统、自动喷洒灭火系统、泡沫灭火系统均不需做探伤,但气体消防管道需要做探伤检验。 补充: GB50281-2006、GB50242-2002、GB50263-2007、GB50261-2005均无有管道安装需探伤的要求,我在施工过程中,通常是气体管道做探伤检验。 补充2: 近10年来一直从事消防施工,共做过3次气体消防,主干管均采用无缝钢管,焊接连接。业主考虑气体消防的特殊性,要求做探伤检测,我们本着用户至上、服务用户的原则,遵从客户的要求。其实,前面我已说过,GB50281-2006、GB50242-2002、GB50263-2007、GB50261-2005均无有管道安装需探伤的要求。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 消防管道是否需要探伤
- 消防管道是否需要探伤
2009-06-25 00:14:05
786
5
- 不锈钢压力管道需要超声波探伤吗
2018-11-29 14:40:52
361
0
- 循环水管道焊缝是否需要射线探伤
2012-09-03 15:00:23
391
4
- “管道探伤”是什么意思?
2017-12-26 14:58:24
1216
1
- 管道探伤是什么意思
2012-11-05 13:06:26
2969
4
- 消防管道三通开洞方法
- 消防管道三通开洞方法
2016-11-19 12:10:50
453
1
- 消防管道支架安装规范
- DN100的消火栓水平管卡箍连接的地方前后需要做支架吗?规范上有明确的要求吗?如果求规范截图!
2014-07-29 23:39:59
530
3
- 消防管道支架安装规范
- 消防管道支架安装规范
2017-12-14 06:57:38
509
2
- 消防管道支架安装规范
- 消防管道支架安装规范
2016-11-23 10:59:14
262
1
- 蒸汽锅炉管道安装需要X光射线进行探伤吗
2017-12-17 13:51:22
440
1
- 消防管道射线照片检验是怎么回事
2014-10-04 17:10:13
312
1
- 管道2级探伤【X光探伤】那些缺陷不合格
2011-04-19 09:58:52
1225
1
- 管道二级超声波探伤好过吗
- 管道二级超声波探伤好过吗
2017-07-19 10:57:19
993
1
- 消防管道三通1x1/2是多大?
2016-02-22 11:32:02
236
1
- 消防 管道 上 一般 用 什么 流量计
2015-02-08 13:57:32
415
3
- 消防管道在网架上安装支架规范
2016-11-27 04:02:53
306
1
- 高压管道超声波探伤与X光探伤有何区别?
- 高压合金管道焊接完后作的探伤工作
2013-04-23 10:48:50
427
2
- 管道探伤出现条形黑影是什么问题
- 管道探伤出现条形黑影是什么问题... 管道探伤出现条形黑影是什么问题 展开
2017-08-12 05:43:42
1030
1
- 压力管道探伤、检漏方法有哪些?
- 像深埋压力管道或者恶略条件下的压力管道,当前的检测途径有哪些?人工带装备进行检测还是其他更高科技的方法?求大神指导... 像深埋压力管道或者恶略条件下的压力管道,当前的检测途径有哪些?人工带装备进行检测还是其他更高科技的方法?求大神指导 展开
2018-11-15 13:55:04
295
0
- 蒸汽管道超声波探伤工程量怎么计算
2017-07-20 04:14:29
448
1
参与评论
登录后参与评论