全部评论(4条)
-
- 只剩骄傲c 2018-06-20 00:00:00
- 压力等级,要看你的控制回路是什么电路,如果直接接入PLC等控制器的,基本都是24V的,如果接入电气(220,380V,中间有继电器等)的,就要求压力表的触点是220,或380V的,常用的有220V和380V的两种触点容量,跟什么线圈没什么关系,电接点,说白了,里边就是两个常开触点,
-
赞(6)
回复(0)
-
- chan0510馃崏 2015-05-25 00:00:00
- 380的电压能打死人,而280的电压能使人全身麻木了
-
赞(7)
回复(0)
-
- 不开心6677 2015-05-26 00:00:00
- 一般电接点压力表触点是380V,有常开和常闭两组触点,配电箱的控制电路一般是220V,控制电路也有380V,电接点压力表380V意思就是说控制电路电压上限可以接380V,也可以接220V,还可以接220v 以下的电压,直流也可以,但是了功率不能超过,以上,做个参考吧
-
赞(6)
回复(0)
-
- sue001954 2017-10-14 08:56:55
- 380v与220v电接点压力表的区别就是动作线圈的额定电压不同,380v电接点压力表动作线圈的额定电压是380V,只能接380V电压,接入220V不动作。220v电接点压力表动作线圈的额定电压是220V,只能接220V电压,接入380V会烧线圈。 线圈的额定电压是380V的,导线的截面积要小些,线圈的圈数要多些,通过动作电流要小些。 线圈的额定电压是220V的,导线的截面积要大些,线圈的圈数要少些,通过动作电流要大些。
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 380v与220v电接点压力表有啥区别
2015-05-24 04:26:41
711
4
- 380V电接点压力表与24V电接点压力表的区别
2008-12-08 22:40:06
486
4
- 380V伺服电机与220V伺服电机的区别
2013-09-21 04:17:07
1013
4
- 电机220V和380V的区别
- 为什么4kw以下的电机用Y型接法,4kw以上的用三角接法 电机用220v和380v有什么区别吗?
2009-03-20 08:00:51
1692
5
- 标注380v的电接点压力表接220v的电压吗?
2017-06-20 13:53:03
366
1
- 220V和380V 电压的区别是什么?
2008-11-21 15:37:30
408
5
- 220v和380V交流接触器的区别
- 我知道220V的接一零一火交流接触器吸合,380V的接俩火吸合,但两种都是有三个接触的触头啊,假如380V的三相电动机(不论多大功率)用220V的交流接触器可以么? 还有比220V的交流接触器更小的么?比如12V、24V的
2017-09-26 15:01:26
467
2
- 380v电接点压力表怎样接电
2012-03-31 14:00:27
461
2
- 双胶纸与白卡纸有啥区别
- 这两种纸是克重不同的同一类纸,还是不同的两样东西啊?... 这两种纸是克重不同的同一类纸,还是不同的两样东西啊? 展开
2017-09-12 07:18:27
579
1
- 光学显微镜与体视显微镜有啥区别?
2016-12-01 03:55:58
652
1
- DCS与PLC有啥区别?
- DCS与PLC有啥区别?求大神帮助
2018-11-10 06:46:17
268
0
- SIS与DCS有啥区别?
- SIS与DCS有啥区别?哪位给讲讲,顺便讲讲PLC,谢谢!搞工艺的,不懂仪表还真不行啊。
2014-04-26 20:03:09
1438
2
- 380V、220V,交流和直流电有什么联系?
2011-12-07 05:48:33
308
2
- 电接点压力表220V电接法
- 一个电接点压力表,两个中间继电器,一个交流接触器,都是220的,请问怎么接线来控制水泵
2018-11-28 00:23:35
292
0
- 220v电接点压力表怎么接线
- 220v电接点压力表怎么接线手上有接触器3个,中间继电器4个,压力表一个,按钮开关2个,想给压力罐自动上水的。压力到了自己停止压力小了自动启动供水
2017-07-30 22:32:07
1012
1
- 通风柜是预留220v还是380v
2016-07-10 02:51:44
326
1
- 220V接触器和380V接触器是不是就是线圈电压的区别?
- 我可能把220V 线圈放在380V接触器内,或者说把380V线圈放在220V接触器内使用呢?或者说220V接触器用220V驱动,但是主触头控制的是三相380V电,反过来380V 接触器用380V驱动,但是主触头控制的却是220V二相电呢?告诉门请解释下?
2011-09-02 18:05:47
394
3
- 变频与定频有啥区别
2011-06-29 04:39:36
434
4
- 380V电接点压力表与380V接触器,但没有继电器能接吗?用来控制水泵,求图
2015-11-07 09:35:12
553
1
10月突出贡献榜