仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

plc,交流接触器、电磁阀、开关电源之间应该怎么接线?

64763737 2015-01-24 02:36:08 833  浏览
  • plc型号是三菱fx1s 30 mr 继电器输出 电磁阀是220V的 开关电源型号是24V20A 交流接触器是cjx2 12,24V。 帮忙看下怎么接线,另外交流接触器是不是买错了?如果买错了应该买什么型号?

参与评论

全部评论(3条)

  • 爽朗的雪铁龙 2015-10-09 00:00:00
    要求呢?看不到

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • 0G2I76PRYq 2015-01-25 00:00:00
    PLC的L、N接220V工作电源。PLC输入端子COM是公共端分别和X0-X16相接,具体接那个看你是怎么编程的。 另外你这材料配的不对, 交流接触器是cjx2 -1210,24V是交流。 开关电源输出的是直流。 建议你配CJX2-1210220V,或者买一个220V的小型继电器。也可以不需要接触器,直接用PLC里面的继电器输出直接控制气动阀。 气动阀用220V不变。 这样可以节约一个开关电源。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • carl2016 2017-10-15 16:17:34
    首先,必须假设上述各种设备均是24VDC的控制/供电电压。不同的电压等级的接法不同; 开关电源: 输入侧来自交流220V,一般用熔断器作保护元件,电源的火线>熔断器>开关电源的L端,电源的零线>开关电源的N端,电源的地线>开关电源的PE端; 输出侧为24VDC,作为整个控制回路的供电; V+>所有设备的正端,包括PLC的电源正端L+、驱动电源公共端(继电器型)1L; V->所有设备的负端,包括PLC的电源负端M、传感器电源负端1M,接触器/电磁阀的控制电源负端A2-; 交流接触器/电磁阀(24VDC): A1+>PLC的Qx端,A2->开关电源的负端V-; PLC: 电源正端L+>开关电源的正端V+; 电源负端M>开关电源的负端V-; 驱动电源公共端1L>开关电源的正端V+; 传感器电源负端M>开关电源的负端V-; PLC的Qx端>交流接触器/电磁阀的控制端A1+;

    赞(8)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

plc,交流接触器、电磁阀、开关电源之间应该怎么接线?
plc型号是三菱fx1s 30 mr 继电器输出 电磁阀是220V的 开关电源型号是24V20A 交流接触器是cjx2 12,24V。 帮忙看下怎么接线,另外交流接触器是不是买错了?如果买错了应该买什么型号?
2015-01-24 02:36:08 833 3
CJT1-20交流接触器怎么接线
 
2018-11-28 21:27:30 210 0
PLC和电磁阀怎么接线
 
2014-11-21 09:23:19 261 1
交流接触器跟温度传感器怎么接线
 
2018-11-13 03:33:50 239 0
交流接触器与电接点压力表怎么接线?
 
2018-11-21 04:17:07 463 0
交流接触器与电接点压力表怎么接线
我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下... 我有一个控制箱里面有:一个3P60A的空开,一个CJT1-40的交流接触器和一个电动机综合保护器 向左转|向右转 我现在需要增加一个电接点压力表来控制压力,应该怎么接,红色线是我从压力表接出来的(上面一根是达到压力停止,中间那根是进电接点压力表的电源,下面那根是启动压力的),你看对吗 展开
2018-12-01 05:14:20 616 0
cjt1-10交流接触器接线
接线的方式,每个接线端点的用途名称
2017-11-25 01:31:36 360 1
380v的交流接触器该怎么接线
这种接触器该怎么接线
2017-09-05 12:39:17 234 3
CJX2_3210交流接触器接线法
 
2012-11-16 06:16:07 624 2
交流接触器的接线实物图
 
2012-08-02 02:21:12 351 2
380v交流接触器接线-1810
我的电机运行正常,我的交流接触器老是烧坏.请问下是为什么? 谢谢
2008-12-07 12:21:20 304 4
直流开关电源怎么接线
输入就不用说了,输出端有V3(-5V),V2(5V),COM,-V1,V1(12V)。现测量V3与COM有-5V,V2与COM有5V。但是V1和-V1,分别与COM接,都没有电压。问题来了,我想得到12V,应该是V1与COM接,... 输入就不用说了,输出端有V3(-5V),V2(5V),COM,-V1,V1(12V)。现测量V3与COM有-5V,V2与COM有5V。但是V1和-V1,分别与COM接,都没有电压。问题来了,我想得到12V,应该是V1与COM接,还是V1与-V1接呢? 展开
2013-02-27 06:11:55 426 5
交流接触器辅助触点如何接线?
有2个cjx2 1210接触器2个怎么实现三相电杌正反转控制,特别是二次回路接线方式?
2017-04-04 04:49:37 366 1
遥控开关加交流接触器接220V水泵 怎么接线
2018-12-04 01:42:10 239 0
开关电源的交流输入电流应该如何测量?
因为开关电源的输入电流不是正弦波,所以不应该用万用表进行测量,那么应该怎么测量,或者应该用什么工具测量才是正确的,或者接近正确的?
2010-07-21 10:14:09 535 6
380v空压机一个交流接触器和一个压力控制器怎么接线
 
2016-07-22 19:28:27 484 1
正泰cj20-100交流接触器接时空开关怎么接线
 
2014-12-10 14:37:08 525 1
怎么接交流接触器
怎么接交流接触器有实物图吗
2018-07-11 13:05:39 239 1
气动电磁阀怎么接线
我买了个 380V 转24V的转换器 一个电磁阀(24V 3W) 我想知道是线怎么接的, 我吧0 24接好了 为什么按开关不行? 电磁阀上的灯都亮了 就是不会控制 气动棒动 我想知道那接错了还是 我忽略了什么
2013-08-09 00:48:35 535 3
电接点压力表与交流接触器热继电器之间的接线图
 
2013-08-01 12:36:18 431 2

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题