全部评论(3条)
-
- zangai210 2016-07-16 00:00:00
- 不会,数控机床和其他电器设备一样,都是具备相应的绝缘和浪涌保护的。不会因为小小的绝缘测量电压导致损坏 接地电阻测试时 绝缘表;250v;500v-1000v时控制摇表的速度和时间,电子绝缘表和万用表没技术要求。
-
赞(18)
回复(0)
-
- angtuopinn 2016-06-14 00:00:00
- 不会损坏数控机床,现代数控机床主要组成是机械部分和电气部分,而电气部分分为强电部分和弱电部分,机械和强电部分不会被接地电阻测量过程所损伤,弱电部分是Z容易损坏。如果采用接地摇表进行接地电阻测试时,规程要求断开与设备连接的接地导线,因为数控机床整体为一个等电位体,而现代的弱电系统会以此等电位为工作地,所以,只要数控机床本身无问题,则断开接地导线进行接地电阻测试时,不会产生损害。 不过,现在有不断开接地导线的智能电子接地测试仪,可以更放心、简单的测量了。,
-
赞(17)
回复(0)
-
- zmz1352525mmcz 2016-05-21 00:00:00
- 不会,数控机床和其他电器设备一样,都是具备相应的绝缘和浪涌保护的。不会因为小小的绝缘测量电压导致损坏 接地电阻测试时 绝缘表;250v;500v-1000v时控制摇表的速度和时间,电子绝缘表和万用表没技术要求。
-
赞(12)
回复(0)
热门问答
- 数控机床工作时,进行接地电阻测试时,会损坏数控设备吗?
- 数控机床工作时,进行接地电阻测试时,会损坏数控设备吗?
2016-05-20 19:24:42
423
3
- 接地电阻测试时指针左右摇摆,为什么?
- 接地电阻测试时指针左右摇摆,为什么?
2017-10-20 08:28:27
725
1
- 测量设备的接地电阻时,需要关闭电源吗?
2015-12-07 07:36:37
538
1
- 接地电阻测试仪测试时如何连接线路?
2012-03-02 15:17:17
419
2
- 什么时候进行接地电阻测试
2011-06-26 02:35:03
272
3
- 钳形接地电阻测试仪测试时需要去掉绝缘层吗
2015-07-07 02:25:03
418
3
- 做防雷接地电阻测试会造成设备的漏电断路器动作吗
2017-05-15 09:54:01
253
1
- 设备为什么要做接地电阻测试
2017-04-18 23:04:11
373
1
- 接地电阻测试仪测试时设备外壳通过了大电流,但是为什么人不会触电?
- 测的是设备上接地线与设备外壳之间的接触电阻
2012-03-08 02:11:10
514
3
- 接地电阻测试时,被测物接地是否断开,
2014-04-18 13:13:20
263
2
- 做智商测试在身体健康时和生病时的分值会不一样吗
2015-06-23 05:55:08
345
3
- 接地电阻摇表 测试配电箱PE时需要配电系统断电吗?
2013-01-27 02:46:43
231
2
- 数控机床怎样测量接地电阻
2017-05-09 19:35:36
338
1
- 压力表在真空时是否损坏
2018-05-09 02:23:46
674
3
- 数控设备预防性维护工作有哪些
2017-07-14 22:04:21
359
1
- 接地电阻测试时,测量电压和电流有什么要求
2015-09-26 11:40:45
294
1
- 接地电阻测试时,测量电压和电流有什么要求
2018-04-27 11:25:45
234
1
- 静电测试时被测电子设备需要在工作状态吗
2017-09-21 00:57:37
337
1
- 硬度计工作时噪声大吗
2015-08-20 16:51:18
403
1
- 哪些设备需要做接地电阻测试记录表
2011-08-23 13:10:43
223
2
参与评论
登录后参与评论