仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

做防雷接地电阻测试会造成设备的漏电断路器动作吗

ohqhyh 2017-05-15 09:54:01 253  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 人性本贱丶 2017-05-16 00:00:00
    通信设备的良好接地是设备正常运行的重要保证,对于交换机、光端机、计算机等网络中精密通信设备更是如此。设备使用的地线通常分为工作地(电源地)、保护地,防雷地,有些设备还有单独的地,以将强、弱电地隔离,保证数字弱免遭强电地线浪涌的冲击,这些地线的主要作用有:提供电源回路、保护人体免受电击,此外还可屏蔽设备内部电路免受外界电磁干扰或防止干扰其他设备。 设备接地的方式通常是埋设金属接地桩、金属网等导体,导体再通过电缆线与设备内的地线排或机壳相连。当多个设备连接于同一接地导体时,通常需安装接地排,接地排的位置应尽可能靠近接地桩,不同设备的地线分开接在地线排上,以减小相互影响。 通常,设备的接地电阻应尽可能地小,设备说明书上应给出对接地电阻的要求。设备的接地电阻包括了从设备内地线排到机总地线排连线电阻、总地线排至接地桩的电阻、接地桩与大地间的电阻(地阻)以及彼此间的连接电阻,通常情况下,接地桩与大地间的电阻(地阻)是其中Z主要的可变部分,除地阻外的其它部分总电阻在多数情况下总是小于1Ω。 一、地阻的测量原理 影响接地电阻的因素很多:接地桩的大小(长度、粗细)、形状、数量、埋设深度、周围地理环境(如平地、沟渠、坡地是不同的)、土壤湿度、质地等等。为了保证设备的良好接地,利用仪表对地电阻进行测量是必不可少的,常用的测量仪器是手摇式地阻表和钳形地阻表。 1.手摇式地阻表测量原理 手摇式地阻表是一种较为传统的测量仪表,它的基本原理是采用三点式电压落差法,如图1所示。其测量手段是在被测地线接地桩(暂称为X)一侧地上打入两根辅助测试桩,要求这两根测试桩位于被测地桩的同一侧,三者基本在一条直线上,距被测地桩较近的一根辅助测试桩(称为Y)距离被测地桩20 米左右,距被测地桩较远的一根辅助测试桩(称为Z)距离被测地桩40米左右。测试时,按要求的转速转动摇把,测试仪通过内部磁电机产生电能,在被测地桩X和较远的辅助测试桩(称为Z)之间“灌入”电流,此时在被测地桩X和辅助地桩Y之间可获得一电压,仪表通过测量该电流和电压值,即可计算出被测接地桩的地阻。 2.钳形地阻表测量原理 钳形地阻表是一种新颖的测量工具,它方便、快捷,外形酷似钳形电流表,测试时不需辅助测试桩,只需往被测地线上一夹,几秒钟即可获得测量结果,极大地方便了地阻测量工作。钳形地阻表还有一个很大的优点是可以对在用设备的地阻进行在线测量,而不需切断设备电源或断开地线。 电路中E和I旁的圆环表示钳形地阻表的环形卡口,Rx为被测地线桩的地阻,R1、R2 ... Rn为分布式接地系统中其它接地点的地阻。该图可以进一步等效为图3。测量时,钳形地阻表利用电磁感应原理通过其前端卡口(内有电磁线圈)所构成的环向被测线缆送入一恒定电压E,该电压被施加在图3所示的回路中,地阻表可同时通过其前端卡口测出回路中的电流I,根据E和I,即可计算出回路中的总电阻,即: E/I=Rx+ 1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn) 1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn)为R1、R2 ... Rn并联后的总电阻 在分布式多点接地系统中,通常有Rx >> 1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn), “>>”意为“远远大于”假设上述条件成立,则被测地阻Rx=E/I。 事实上,钳形地阻表通过其前端卡环这一特殊的电磁变换器送入线缆的是1.7kHz的交流恒定电压,在电流检测电路中,经过滤波、放大、A/D转换,只有1.7kHz的电压所产生的电流被检测出来。正因这样,钳形地阻表才排除了商用交流电和设备本身产生的高频噪声所带来的地线上的微小电流,以获得准确的测量结果,也正因为如此,钳形地阻表才具有了在线测量这一优势。实际上,该表测出的是整个回路的阻抗,而不是电阻,不过在通常情况下他们相差极小。钳形地阻表可即刻将结果显示在LCD显示屏上,当卡口没有卡好时,它可在LCD上显示“open jaw”或类似符。 由于钳形地阻表的特殊结构,使它可以很方便地作为电流表使用,很多这类仪表同时具有钳形电流表的功能。另一方面,虽然钳形地阻表测试时使用一定频率的以排除干扰,但在被测线缆上有很大电流存在的情况下,测量也会受到干扰,导致结果不准确。所以,按照要求,在使用时应先测线缆上的电流,只有在电流不是非常大时才可进一步测量地阻。有些仪表在测量地阻时自动进行噪声干扰检测,当干扰太大以致测量不能进行时会给出提示。 二、钳形地阻表测量注意事项 从上面的介绍可以看出,钳形地阻表和手摇式地阻表的测量原理完全不同。手摇式地阻表在使用时,应将接地桩与设备断开,以避免设备自身接地体影响测量的准确性,手摇式地阻表可获得较高的精度,而不管是单点接地和多点接地系统;对于钳形地阻表,其Z理想的应用是用在分布式多点接地系统中,此时应对接地系统的所用接地桩依次进行测量,并记录下测量结果,然后进行对比,对测量结果明显大于其它各点的接地桩,要着重检查,必要时将该地桩与设备断开后用手摇式地阻表进行复测,以暴露出不良的接地桩。 在单点接地系统中应慎用钳形地阻表,从它的工作原理中可以看出:钳形地阻表测出的电阻值是回路中的总电阻,只有Rx >>1/(1/R1+1/R2+ ... +1/Rn)时,该阻值才近似于我们要测的接地桩地阻,而这个条件,在很多情况下,尤其是在单点接地系统中是不满足的。对于已埋设好而尚未与设备连接的开路接地桩,其地阻根本不能用该仪表进行测量。钳形地阻表在使用中应注意以下几点: 1.注意是否单点接地,被测地线是否已与设备连接,有无可靠的接地回路。 开路接地桩,不能测量;接地回路不可靠,测量结果不准确(偏高)。我们在实际使用中曾遇到过这种情况,在我局F模块局验收中,我们曾使用这种仪表进行接地线地阻检查。 我们用钳形地阻表分别在A、B、C三处进行测量,发现许多局地阻偏高,尤其是C位置,许多局超过50Ω,有些局高达Ω,于是开始怀疑测量结果不准确,后用老式的三点式测试法进行复测证实了这一点。在这种情况下,由于MDF架除地线外只有架底膨胀螺丝接地,膨胀螺丝插入室内地面不足10cm,其接地电阻必然很大,在C位置测得的回路总电阻其中包含此电阻,此时钳形地阻表工作原理中所提的假设条件不能满足,故而导致测量结果有较大偏差。 2.注意测量位置,选取合适的测量点 选取的测量点不同,测得的结果是不同 的,如在图4中的A、B、C三点测得的结果是不同的,而且差别很大,根据钳形地阻表的工作原理,这不难理解,这就要求在使用中要对测量点的选取加以注意。测量有时会遇到无处可夹的情况,在条件允许的情况下,可暂断开原地线连线,临时接入一段可夹持的跳线进行测量。 3.注意“噪声”干扰 地线上较大的回路电流对测量会造成干扰,导致测量结果不准确,甚至使测试不能进行,很多仪表在这种情况下会显示出“Noise”或类似符。关于这个建议去硬之城官网看看哦,能快速解决问题 服务态度又好这个很多地方都做不到的。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

做防雷接地电阻测试会造成设备的漏电断路器动作吗
 
2017-05-15 09:54:01 253 1
防雷接地电阻测试
 
2011-03-04 04:18:54 252 2
防雷冲击接地电阻怎么测试
 
2017-03-06 23:11:43 454 1
地下室没有防雷测试点,怎么做防雷接地电阻测试
地下室没有防雷测试点,怎么做防雷接地电阻测试,是就近测试点吗?
2015-09-06 03:09:02 611 2
这中漏电断路器人体触电会跳闸吗
2018-07-03 11:26:19 439 2
漏电断路器跳闸
一个32A的漏电断路器出线端串联一个32A双极空开,空开出来后再并接5个插座,每个插座上插了个排插,排插上插的电脑啊,打印机,POS机什么的,Z近经常跳漏电断路器,有时候是刚打开开关时跳,有时候是用上一段时间才跳,用摇表检测线路,电脑等用电器,绝缘电... 一个32A的漏电断路器出线端串联一个32A双极空开,空开出来后再并接5个插座,每个插座上插了个排插,排插上插的电脑啊,打印机,POS机什么的,Z近经常跳漏电断路器,有时候是刚打开开关时跳,有时候是用上一段时间才跳,用摇表检测线路,电脑等用电器,绝缘电阻均在400M以上,开关也换过,故障依旧,恳请经验丰富的师傅帮忙解答,本人不胜感激。 展开
2013-01-27 00:21:25 286 6
幕墙防雷接地电阻测试记录表 测试位置是如何确定
 
2013-09-03 10:30:35 341 1
接地装置、防雷装置的接地电阻测试是回填土前就要做吗?
 
2012-03-20 20:22:05 356 2
反向送电 断路器能动作吗
反向送电 断路器会能动作吗 负荷过载时候断路器会不会保护动作
2018-04-29 21:33:56 449 2
数控机床工作时,进行接地电阻测试时,会损坏数控设备吗?
数控机床工作时,进行接地电阻测试时,会损坏数控设备吗?
2016-05-20 19:24:42 423 3
有同时具备短路、过载、漏电功能的漏电断路器吗?
 
2010-11-01 01:13:50 327 4
如何测量防雷接地电阻
 
2018-01-10 09:06:44 342 1
设备为什么要做接地电阻测试
 
2017-04-18 23:04:11 373 1
断路器和漏电断路器安装顺序?
在电箱常见断路器和漏电断路器安装在一起,到底哪个在先哪个在后?为什么?还有两者电流大小是如何配搭的,我见过有前面是63A后32A,也见有两个都用32A一样大,到底怎样配才合理?
2017-09-27 18:03:25 421 1
防雷及电器设备接地电阻测试验收记录怎么填
 
2017-11-03 11:16:55 436 1
漏电断路器的接线方法
我买了一个漏电断路器,进线两口,左边未标,右边标"N",下方也有两口,左边未标,右边标“N”。我的接线方法是,上边两口左边接火线,右边接零线,下方两口左边接火出线,右边接零出线,不知道对不对?请各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空调、电脑、电... 我买了一个漏电断路器,进线两口,左边未标,右边标"N",下方也有两口,左边未标,右边标“N”。我的接线方法是,上边两口左边接火线,右边接零线,下方两口左边接火出线,右边接零出线,不知道对不对?请各位高手指教! 另外,我的家庭里面有柜式空调、电脑、电视、电灯、电磁炉、电饭煲等用电器,我选择的是C60的,不知道合适不合适。 展开
2008-04-04 03:38:38 270 2
请教断路器的动作电流
 
2017-01-31 21:31:09 242 1
防雷接地装置的冲击接地电阻可以测量吗?
 
2012-12-02 01:25:09 383 3
漏电断路器跳闸怎么办
 
2018-11-21 14:52:50 378 0

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题