全部评论(6条)
-
- y1切祗諟曾经 2012-05-19 00:00:00
- 下面的
-
赞(9)
回复(0)
-
- 米家小岛 2012-05-21 00:00:00
- 上面B相。 散热条件Z差。 我有一些实验数据,需要的话我可以提供。
-
赞(18)
回复(0)
-
- 小乔流水乌丫 2015-10-16 00:00:00
- 上面的肯定更高啦
-
赞(1)
回复(0)
-
- Mc薛少 2015-10-08 00:00:00
- 上触头,理论上顺序是下A,CZ低,上a,C稍高,其次下B相,上b相。 这是因为热空气向上跑,中间的B相相对两边的散热空间要小。
-
赞(15)
回复(0)
-
- gaspierrita 2012-05-22 00:00:00
- 这是不一定的。不能单单考虑空气的对流。 影响温度的因数很多,理论上是上面B相的温度Z高,这是因为热空气向上跑。 你的情况估计是由于下面B相因为靠近断路器内的导电夹,由于热传导的关系,温度传到B相下触头上了。 另外梅花触头弹簧的压紧力的不同和触头偏心引起的接触面积减少,螺栓固定的松紧程度,甚至镀层的不均匀都会影响温度的升高。
-
赞(2)
回复(0)
-
- loveRayLei 2016-09-17 00:00:00
- 这是不一定的。- 高压开关柜温升试验中断路器上下触头哪个温度高
- 就是图中的那种梅花触头... 就是图中的那种梅花触头 展开
2012-05-18 00:25:22
399
6
- 怎样降低开关柜回路电阻? 开关柜温升试验时温度很高!
2012-08-31 13:26:24
417
2
- 电力系统的高压断路器的触头测温属于什么领域
2017-04-18 08:35:11
352
1
- 伊顿中压断路器触头磨损是怎样实现的
2018-11-29 14:43:04
184
0
- 施耐德保护断路器故障信号触头什么情况动作
2011-06-19 12:58:19
340
2
- 高低压开关柜中的断路器是什么?
2018-06-20 02:36:56
517
2
- 高压开关柜试验规程
2018-11-22 05:26:53
341
0
- 高压开关柜试验怎么做?
2016-01-05 00:56:07
579
1
- 永磁高压真空断路器和高压真空断路器的区别?哪个更好点
2011-04-10 02:49:44
313
6
- 红外测温仪能测高压开关柜内触头的温度吗?
2011-04-29 16:01:28
449
4
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2017-11-05 11:30:47
561
1
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2015-05-03 15:12:35
518
1
- 10kV高压开关柜耐压试验怎么做
2017-10-08 07:31:45
1043
1
- 高压开关柜传动实验怎么做
2012-05-11 23:07:17
1031
1
- 交流接触器的常开触头和常闭触头是什么意思
- (NO)常开的开是断开还是接通,(例如开关的开)请高手指点
2010-04-26 04:18:25
334
4
- 低压开关柜试验报告有没有断路器试验
2013-04-27 11:01:12
421
4
- 高压开关柜试验报告有效期是多长时间
2012-06-12 00:37:04
1523
3
- 高压开关柜断口工频耐压试验如何做
2012-08-03 00:18:18
489
4
- 高压开关柜资质含哪些内容
2016-12-01 07:39:22
207
1
- 如何选购“高压开关柜通电试验台”?
2018-04-16 07:12:18
253
1
参与评论
登录后参与评论