全部评论(1条)
-
- xl469067974 2018-03-13 00:00:00
- 稍稍调整一下迁移量,只要能调过来,变送器的正负迁移就没有问题。 现在绝大多数的差变,其迁移机构只是电子放大电路的输入偏置的组成部分,真有问题的话,整个变送器都不好了。
-
赞(10)
回复(0)
热门问答
- 如何判断差压变送器正负迁移故障
2018-03-12 12:40:05
341
1
- 如何解决差压变送器正负迁移故障及解决方
2017-11-29 11:53:05
340
1
- 压力变送器的正负迁移如何理解?
2012-11-15 01:28:47
848
3
- 差压变送器在什么情况下需要进行零点的正负迁移
2018-03-31 16:48:31
444
1
- 怎样判断差压变送器应用中的故障
2017-10-26 00:43:13
307
1
- 如何校验差压变送器的零点的迁移
2017-07-15 04:04:35
478
1
- 双法兰3051C差压变送器如何负迁移
2018-11-24 03:03:28
279
0
- 差压变送器测量液位,为什么迁移迁移
2016-12-18 13:48:09
461
1
- 差压变送器的零点迁移
- 我想问一下差压变送器的零点迁移问题,现在的变送器基本上都是智能的.我也知道应该先从零点开始调整.但是就是不是很清楚 怎么调.比如说我们在一个大罐上安装一个差压变送器,罐高20米,变送器装在1米处,这样的话变送器的零点应该是1米而不是0米是吧?这种的零点我... 我想问一下差压变送器的零点迁移问题,现在的变送器基本上都是智能的.我也知道应该先从零点开始调整.但是就是不是很清楚 怎么调.比如说我们在一个大罐上安装一个差压变送器,罐高20米,变送器装在1米处,这样的话变送器的零点应该是1米而不是0米是吧?这种的零点我应该怎样调呢?难道我要往大罐里注水吗?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水应该到1米了呢??? 各位不要拿网站上的内容复制下来,我需要的是各位自己的语言,这样才通俗易懂 展开
2008-03-14 02:19:38
465
3
- 如何判断差压变送器的好坏?
2012-01-23 06:50:53
537
4
- 差压变送器如何求Z大正向迁移量
2018-11-21 20:00:12
307
0
- 差压变送器迁移怎么回事,急急急
2010-11-21 20:43:26
616
1
- 如何判断电梯编码器故障
2017-02-14 04:06:17
349
1
- 差压变送器怎么确定的迁移量程
2018-11-29 04:20:57
283
0
- 利用差压变送器测量液位时,为什么要进行零点迁移?如何实现零点迁移?
2017-08-22 23:13:54
698
1
- 差压变送器正负压室怎么区分
2011-07-25 15:33:40
1306
2
- 如何快速判断减速电机故障问题
2018-11-11 12:28:57
257
0
- 根据差压变送器的测量范围决定差压变送器是否有迁移
2017-06-07 03:34:16
296
1
- 根据差压变送器的测量范围决定差压变送器是否有迁移
2017-03-03 14:53:11
368
2
- 差压变送器在什么情况下要进行迁移?
2011-06-22 10:46:19
364
3
参与评论