差压变送器的零点迁移
-
我想问一下差压变送器的零点迁移问题,现在的变送器基本上都是智能的.我也知道应该先从零点开始调整.但是就是不是很清楚 怎么调.比如说我们在一个大罐上安装一个差压变送器,罐高20米,变送器装在1米处,这样的话变送器的零点应该是1米而不是0米是吧?这种的零点我... 我想问一下差压变送器的零点迁移问题,现在的变送器基本上都是智能的.我也知道应该先从零点开始调整.但是就是不是很清楚 怎么调.比如说我们在一个大罐上安装一个差压变送器,罐高20米,变送器装在1米处,这样的话变送器的零点应该是1米而不是0米是吧?这种的零点我应该怎样调呢?难道我要往大罐里注水吗?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水应该到1米了呢??? 各位不要拿网站上的内容复制下来,我需要的是各位自己的语言,这样才通俗易懂 展开
全部评论(3条)
-
- 皮皮虾我们走不 2008-03-15 00:00:00
- 如果是法兰式的,你要考虑差压表中硅油的压力! 直接安装的话,你当然首先要知道液体的比重,直接迁移就行了!
-
赞(4)
回复(0)
-
- 漠北大野 2008-03-18 00:00:00
- 我们一般都是在房间里设定好,现场就是检查一下。你迁移之后也要在房间内校验的啊。如果不是智能的,一般就是按照实际来,比如-200KPA就是在正压通大气时在负压打200KPA,智能的话迁移一般不会影响精度,那么有个量程10~100KPA就是按照0~90KPA校验,然后菜单或者手抄器迁移10KPA。有条件的话还是按照实际压力打一下乐。我原来在炼厂一直要求校验组迁移之后还要按照实际压力打,除非没法满足条件。
-
赞(9)
回复(0)
-
- 斑斑特娘 2008-03-16 00:00:00
- 很简单呀!首先确定你的变送器传感器安装的位置!(变送器装在1米处)是传感器的位置吗?差压变送器是双法兰的吗?一般情况罐放空后法兰安装到相应位置重新调零就可以了!不必考虑差压变送器法兰内硅油比重!(零点应该是1米而不是0米)不好理解,如果差压变送器高压端离罐底还有1米那理论上是不对的!因为这样的话1米以下就没法测了!认为零点是1米是不科学的!如你所说你的设计1米向下是无法测的!只能测到1米以上的液位了!仍然按上述调零,测的数值加1米就是实际液位了!如有不清楚的可详细问我!QQ二九零六六零四四五!
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- 差压变送器的零点迁移
- 我想问一下差压变送器的零点迁移问题,现在的变送器基本上都是智能的.我也知道应该先从零点开始调整.但是就是不是很清楚 怎么调.比如说我们在一个大罐上安装一个差压变送器,罐高20米,变送器装在1米处,这样的话变送器的零点应该是1米而不是0米是吧?这种的零点我... 我想问一下差压变送器的零点迁移问题,现在的变送器基本上都是智能的.我也知道应该先从零点开始调整.但是就是不是很清楚 怎么调.比如说我们在一个大罐上安装一个差压变送器,罐高20米,变送器装在1米处,这样的话变送器的零点应该是1米而不是0米是吧?这种的零点我应该怎样调呢?难道我要往大罐里注水吗?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水应该到1米了呢??? 各位不要拿网站上的内容复制下来,我需要的是各位自己的语言,这样才通俗易懂 展开
2008-03-14 02:19:38
465
3
- 如何校验差压变送器的零点的迁移
2017-07-15 04:04:35
478
1
- 利用差压变送器测量液位时,为什么要进行零点迁移?如何实现零点迁移?
2017-08-22 23:13:54
698
1
- 差压变送器在什么情况下需要进行零点的正负迁移
2018-03-31 16:48:31
444
1
- 什么是液位测量时差压变送器的零点迁移
2016-06-11 16:19:23
449
1
- 差压变送器测量液位时为什么会出现零点迁移?
2008-11-06 08:28:19
314
4
- 利用差压变送器测量液位时,为什么要进行零点迁移
2018-03-03 12:02:03
337
1
- 用差压变送器测某储罐的液位,变送器零点需不需要迁移
2016-04-19 02:01:19
575
1
- 横河双法兰差压变送器调零与零点负迁移区别
2015-03-20 13:46:39
456
1
- 差压变送器测量液位,为什么迁移迁移
2016-12-18 13:48:09
461
1
- 差压变送器怎么确定的迁移量程
2018-11-29 04:20:57
283
0
- 差压变送器迁移怎么回事,急急急
2010-11-21 20:43:26
616
1
- 差压变送器零点为什么是50
2016-10-30 01:26:53
287
2
- 根据差压变送器的测量范围决定差压变送器是否有迁移
2017-06-07 03:34:16
296
1
- 根据差压变送器的测量范围决定差压变送器是否有迁移
2017-03-03 14:53:11
368
2
- 如何判断差压变送器正负迁移故障
2018-03-12 12:40:05
343
1
- 差压式液位计零点迁移怎么迁
2011-01-19 00:48:27
607
2
- 热电偶温度变送器在什么情况下要做零点迁移
2012-03-06 00:23:44
486
2
- PDS差压变送器零点漂移怎样矫正
2018-11-22 16:45:41
258
0
- EJA差压变送器零点为什么显示3.2ma
2013-11-06 02:44:46
401
1
参与评论
登录后参与评论