横河双法兰差压变送器调零与零点负迁移区别

最后一支凄舞 2015-03-20 13:46:39 456  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • 原版光头强2 2015-03-21 00:00:00
    调零与迁移的根本区别在于:   调零时: 量程(即:测量上限-测量下限) 有可能会发生改变;   迁移时: 量程不发生变化。      举例来说:把一台量程100的表,测量上限(满程)已调到100,这时把测量下限(零点)从0调到5。   如果用调零调的,调完后,测量上限可能仍然是100,此时量程从100变为95;也可能是105或其它。要看仪表的结构以及厂家的调整策略而定;   如果用迁移调的,调完后,测量上限一定是105。量程保持100不变。      有些产品的调零和迁移的机制是一样的,使用时除了可调幅度不同外没有区别,甚至使用同一个旋钮。但不过是一种仪表的结构或厂家的调整策略而已,不影响对调零与迁移的定义。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

横河双法兰差压变送器调零与零点负迁移区别
 
2015-03-20 13:46:39 456 1
双法兰3051C差压变送器如何负迁移
 
2018-11-24 03:03:28 279 0
横河质量流量计RCCT38怎么调零?
是不是先要关闭下游阀,然后等压力上升到工作压力时,关闭下游截止阀,再通过面板调零呢?目前流量计出现E-01,E-06等错误,也不知道是什么意思,设置菜单里有个基本设置,质量流量那... 是不是先要关闭下游阀,然后等压力上升到工作压力时,关闭下游截止阀,再通过面板调零呢?目前流量计出现E-01,E-06等错误,也不知道是什么意思,设置菜单里有个基本设置,质量流量那一项只有单位,量程等设置,没看到调零菜单,有熟悉的朋友能否告知一下,不胜感激! 展开
2012-04-03 12:12:22 489 2
如何使用横河BT200手操器对差压变送器调零
 
2011-06-22 23:08:38 332 3
差压变送器的零点迁移
我想问一下差压变送器的零点迁移问题,现在的变送器基本上都是智能的.我也知道应该先从零点开始调整.但是就是不是很清楚 怎么调.比如说我们在一个大罐上安装一个差压变送器,罐高20米,变送器装在1米处,这样的话变送器的零点应该是1米而不是0米是吧?这种的零点我... 我想问一下差压变送器的零点迁移问题,现在的变送器基本上都是智能的.我也知道应该先从零点开始调整.但是就是不是很清楚 怎么调.比如说我们在一个大罐上安装一个差压变送器,罐高20米,变送器装在1米处,这样的话变送器的零点应该是1米而不是0米是吧?这种的零点我应该怎样调呢?难道我要往大罐里注水吗?就算我往大罐里注水又怎么知道罐里的水应该到1米了呢??? 各位不要拿网站上的内容复制下来,我需要的是各位自己的语言,这样才通俗易懂 展开
2008-03-14 02:19:38 467 3
双法兰差液位传感器怎么调零?
 
2018-12-07 19:12:33 370 0
横河差压变送器如何接线
 
2014-08-24 20:40:23 221 1
如何校验差压变送器的零点的迁移
 
2017-07-15 04:04:35 483 1
利用差压变送器测量液位时,为什么要进行零点迁移?如何实现零点迁移?
 
2017-08-22 23:13:54 698 1
双法兰差压变送器怎么进行校验
 
2013-11-08 14:21:10 286 1
双法兰差压变送器能用在单边法兰变送器吗
 
2018-11-30 14:38:47 216 0
横河压力变送器可以带压调吗
 
2012-05-25 02:31:42 270 3
375手操器可以校准横河差压变送器吗
 
2011-10-27 07:14:47 302 1
横河涡街流量计
我公司有DY080和YF108两种横河涡街流量计,现在分别有一个前盖打不开,无法进行流量计的调校,很是郁闷,听说横河涡街流量计前盖都是用生铝做的,不会生锈,但是一旦卡住了,就完了,... 我公司有DY080和YF108两种横河涡街流量计,现在分别有一个前盖打不开,无法进行流量计的调校,很是郁闷,听说横河涡街流量计前盖都是用生铝做的,不会生锈,但是一旦卡住了,就完了,现在这种情况时有发生,公司已经决定找其他公司的产品替代,希望大家推荐一下或者说一下有没有其他办法把前盖打开 展开
2008-06-18 10:34:56 399 3
双法兰差压变送器测量敞口容器方法
例如:一敞口容器,介质是水,高度4m,选用双法兰差压变送器测量液位,由于是敞口容器,所以变送器低压侧通大气,高压侧法兰连接到容器上,容器高压取压点在距容器底部100mm处,问变送器安装后怎样迁移,具体量程范围是多少,那位帮忙算一下
2013-07-08 02:46:36 600 1
能不能用双法兰差压变送器测量负压容器内的液位时
 
2017-01-05 20:51:25 425 1
差压变送器测量液位时为什么会出现零点迁移?
 
2008-11-06 08:28:19 316 4
差压变送器在什么情况下需要进行零点的正负迁移
 
2018-03-31 16:48:31 449 1
什么是液位测量时差压变送器的零点迁移
 
2016-06-11 16:19:23 451 1

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题