电接点压力表控制消防泵
-
我们安装的一泵房:消火栓泵75KW、喷淋泵45KW,主泵管路安装有泄压阀,然备用消火栓泵意外启动后管道超压破坏管路未人工停泵,怕再次出意外,增加电接点压力表控制,现出现频繁启泵现象,可否增加时间继电器来解决频繁启动现象?
全部评论(5条)
-
- 只剩骄傲c 2011-02-18 00:00:00
- 你们的 压力控制电路 没设计好 你在这里 没有图纸分析 只是说 很难解决 也许你们没用压差开关 不管是机械的还是电子的 安上可以解决你说的这种现象 至于后来 频繁启动 是不是管路有漏点呢
-
赞(8)
回复(0)
-
- www_vc69_com 2011-02-16 00:00:00
- 方案1;调整电接点压力表启停压力范围,是否太窄 方案2'增加时间继电器延时启动 如果方便可把控制柜发给我看看,再找找原因huanhuacai2007@hotmail.com[
-
赞(7)
回复(0)
-
- 慕斯i7 2011-02-18 00:00:00
- 可以的 但是你的时间要调整好,要是太大的话,说不好还是会憋坏 另外你的上下限调整要调整合适,不要间隔太小,否则频繁启动
-
赞(4)
回复(0)
-
- 林肯1号 2011-02-15 00:00:00
- 你用的是什么水泵控制柜?功能严重不足呀,先说下消防水泵的启动原理吧:消防主泵和喷淋主泵启动方法两种,就地手动启动工频启动或变频启动,另一种就是消防报警主机远程启动消防主泵或喷淋主泵,这是变频启动的,也就是说出了人工启动以外就只有消防报警主机可以启动消防水泵,还有就是水泵控制柜自带稳压功能,其原理跟电接点压力表一样,信号也是用电接点压力表传过来的。 大多数情况下消防主泵之又在火灾时才启动,管道的压力由消防稳压泵或高位水箱来维持,除非是供水面积少可以公用一套水泵。 还有消防管网除了泄压阀以外还有一套电动泄压阀,原理一样,信号取自电接点压力表。 你水泵频繁启动的问题是管道压力不能稳定,查看下是不是有用水地方或漏水的地方,反正你的保证管道压力或者波动不要太大,实在不行就得加套稳压泵了。
-
赞(11)
回复(0)
-
- 撩妹御医 2017-11-24 10:32:14
- 增加两个时间继电器,分别做启动和停止的延时,适当调整电接点压力表,使启动压力和停止压力的压差适当加大,可以缓和你现在的频繁起停状况
-
赞(2)
回复(0)
热门问答
- 电接点压力表控制消防泵
- 我们安装的一泵房:消火栓泵75KW、喷淋泵45KW,主泵管路安装有泄压阀,然备用消火栓泵意外启动后管道超压破坏管路未人工停泵,怕再次出意外,增加电接点压力表控制,现出现频繁启泵现象,可否增加时间继电器来解决频繁启动现象?
2011-02-14 11:06:10
717
5
- 消防泵,稳压泵,电接点压力表
- 亲,我们新建一套消防系统,设有两台消防泵,两台稳压泵,一台水罐。想问一下当系统压力低于某个值时稳压泵自动启动是采用电接点压力表控制吗?如果是的话请问一下测压点应设置在哪里?
2017-11-25 07:19:37
356
1
- 消防泵内的电接点压力表安装位置
2015-08-28 09:26:22
822
1
- 如何设置消防泵电接点压力表Z大与Z小值
2016-08-26 05:27:34
349
1
- 关于电接点压力表:怎么控制
- 我用着的电接点压力表,在调试时遇到问题:在用水段所有阀门关闭后,泵不断启动、不断停止。怎么可以克服?求助... 我用着的电接点压力表,在调试时遇到问题:在用水段所有阀门关闭后,泵不断启动、不断停止。怎么可以克服?求助 展开
2012-07-06 02:54:44
327
4
- 电接点压力表控制水泵接线图。
2018-11-19 03:51:47
554
0
- 电接点压力表如何控制三相电机
2011-10-08 10:10:59
438
4
- 电接点压力表控制泵启动故障??
- 我们工艺是自来水--泵--储水罐(压力表位置)--用户水箱。压力表有高限0.4mpa,低限0.2mpa,是不是都正常接入我不知道。我们自来水总管停了两次导致罐进气,当时现场分别是这样的:泵频繁启动,开几秒停,停几秒开,罐压(压力表显示)在0-0.1mpa波动,后来我... 我们工艺是自来水--泵--储水罐(压力表位置)--用户水箱。压力表有高限0.4mpa,低限0.2mpa,是不是都正常接入我不知道。我们自来水总管停了两次导致罐进气,当时现场分别是这样的:泵频繁启动,开几秒停,停几秒开,罐压(压力表显示)在0-0.1mpa波动,后来我们把管内气排空,泵就正常运行,水压升至0.35mpa后压力不在上升,泵一直运转。第二次,泵不启动,管内压力0.1mpa,我们排气后,泵开始启动,压力升至0.35mpa后维持。我们仪表大老师也解释不通怎么回事?? 展开
2017-01-26 04:25:36
422
2
- 电接点压力表控制空压机怎么接线
- 现在的情况是这样,厂里有一个18.5千瓦的电机的空压机组,想通过一个电接电拉力表控制2个压力时开始打气4个压时停止。 电机是从盘上接的三相线接了一60安的断路器上,通过一个380的接触器下面直接接电机。没有零线。 请教,应该怎么把这电接电压力表接上?需要... 现在的情况是这样,厂里有一个18.5千瓦的电机的空压机组,想通过一个电接电拉力表控制2个压力时开始打气4个压时停止。 电机是从盘上接的三相线接了一60安的断路器上,通过一个380的接触器下面直接接电机。没有零线。 请教,应该怎么把这电接电压力表接上?需要加什么控制,越详细越好。现在只知道表一个上限一下限中间公共线。具体怎么接到线路中来控制呢? 展开
2011-05-02 02:11:52
258
2
- 电接点压力表控制范围怎么调整
2017-11-26 15:39:55
448
2
- 用液位继电器怎么控制电接点压力表的?
2012-07-03 02:10:34
380
3
- 电接点压力表控制水泵,怎么会频繁起动
- 电接点压力表控制水泵,怎么会频繁起动
2018-05-15 07:01:25
712
3
- 电接点压力表压力忽大忽小怎么控制泵
2016-07-28 12:34:59
348
1
- 电接点压力表上下限控制,安全性分析
- 电接点压力表控制管道内压力在上下限之间,找出两种方案,图一两个继电器,图二一个继电器,均可实现功能。请高手分析一下哪个电路更安全?或者有更安全的方案,属于柜内加装,空间有限,目前也仅有两个继电器,一个接触器,一个电接点压力表,均为AC220V。 ... 电接点压力表控制管道内压力在上下限之间,找出两种方案,图一两个继电器,图二一个继电器,均可实现功能。请高手分析一下哪个电路更安全?或者有更安全的方案,属于柜内加装,空间有限,目前也仅有两个继电器,一个接触器,一个电接点压力表,均为AC220V。 谢谢! 展开
2018-11-09 22:44:29
261
0
- 需要电接点压力表控制水泵的接线图
2017-12-16 14:21:20
401
1
- 电接点压力表控制水泵接线实图
- 电接点压力表控制水泵接线实图
2018-12-04 10:58:16
169
0
- 电接点压力表控制水泵老跳闸怎么回事
2011-10-08 03:30:21
435
4
- 电接点压力表自动和手动怎么控制
-
2012-07-08 04:00:18
464
3
- 电接点压力表控制星角电机接线图
2018-11-14 04:10:20
246
0
- 电接点压力表控制水泵怎么接线,要实体图
2015-10-10 18:16:22
541
1