仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

电接点压力表上下限控制,安全性分析

邓金海老师 2018-11-09 22:44:29 259  浏览
  • 电接点压力表控制管道内压力在上下限之间,找出两种方案,图一两个继电器,图二一个继电器,均可实现功能。请高手分析一下哪个电路更安全?或者有更安全的方案,属于柜内加装,空间有限,目前也仅有两个继电器,一个接触器,一个电接点压力表,均为AC220V。 ... 电接点压力表控制管道内压力在上下限之间,找出两种方案,图一两个继电器,图二一个继电器,均可实现功能。请高手分析一下哪个电路更安全?或者有更安全的方案,属于柜内加装,空间有限,目前也仅有两个继电器,一个接触器,一个电接点压力表,均为AC220V。 谢谢! 展开

参与评论

全部评论(0条)

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

电接点压力表上下限控制,安全性分析
电接点压力表控制管道内压力在上下限之间,找出两种方案,图一两个继电器,图二一个继电器,均可实现功能。2018-11-09 22:44:29 259 0
上下限控制压力表都是电接点压力表吗
 
2012-03-13 15:09:50 268 3
电接点压力表 如何调整上下限
我们要安装一个电接点压力表,但不知道怎么调整上下限?还有水泵的止回阀必须竖直安装才能有效吗?请各位大侠帮帮忙
2008-09-07 03:30:03 1425 3
电接点压力表的上下限调整方法,怎样区分上下限?
 
2013-04-24 05:41:25 576 2
电接点压力表,如果上下限接错会怎么样?,
 
2018-01-16 16:42:03 502 1
电接点压力表,可随意调节上下限吗?
 
2015-10-26 23:49:27 229 2
温控表如何进行上下限控制
 
2017-04-04 02:56:27 369 1
电接点压力表为什么会在上下限处会有滞留现象
 
2012-11-21 15:01:52 223 3
上海仪表厂的YXC-100BF电接点压力表如何设置上下限
 
2015-08-21 10:26:59 256 1
电接点压力表触点有没有上下限都是常闭的?
 
2012-07-02 23:05:02 306 2
单相水泵压力罐电接点压力表上下限应调到多少
单相水泵压力罐电接点压力表上下限应调到多少
2018-04-27 23:45:36 530 1
用电接点压力表怎么控制气压上下限报警
一个中间继电器一个交流接触器和一个报警器,电接点压力表,请师傅讲讲Z好有实图。
2018-03-18 13:06:10 291 2
压力表上下限规定
我们在进行COS审计时,检察官要求我们对工艺控制参数的监视严格,且有警戒标识,其中我们的压力要求为0.1-0.15MPa,不得超过0.15MPa,可以在0.15MPa上加红色警戒,那么不得0.1MPa怎么加警戒标识?
2009-12-08 22:51:21 2096 2
电接点压力表怎样判断上限下限公共点
 
2018-03-01 08:12:52 1118 1
土壤含水量控制下限是什么意思
 
2018-11-18 01:47:00 199 0
电接点压力表来控制液压油怎么接在继电器上
 
2014-09-03 21:28:31 324 1
电接点压力表控制消防泵
我们安装的一泵房:消火栓泵75KW、喷淋泵45KW,主泵管路安装有泄压阀,然备用消火栓泵意外启动后管道超压破坏管路未人工停泵,怕再次出意外,增加电接点压力表控制,现出现频繁启泵现象,可否增加时间继电器来解决频繁启动现象?
2011-02-14 11:06:10 717 5
一个电接点压力表如何同时设定上限和下限?
上限我知道,压力增大到设定上限后触点连接,发出信号。不清楚下限如何设定,设定后与表针指示是怎样的关系:也就是说表针从零开始增大是否会越过下限设定针?如果不能,那压力一直增大到下限触点接触后再增大会如何?或者是否一开始表针就会被挡在下限以上,... 上限我知道,压力增大到设定上限后触点连接,发出信号。不清楚下限如何设定,设定后与表针指示是怎样的关系:也就是说表针从零开始增大是否会越过下限设定针?如果不能,那压力一直增大到下限触点接触后再增大会如何?或者是否一开始表针就会被挡在下限以上,而不能显示比下限低的压力,表针和下限设定针一直是接触的直到压力大于下限吗? 展开
2010-08-10 00:51:28 808 2
温度有上下限吗?
如题,要有理由。我知道有上下限的,但到底是上还是下啊?2楼说的对吗?... 如题,要有理由。 我知道有上下限的,但到底是上还是下啊?2楼说的对吗? 展开
2009-01-15 09:23:38 298 4
化工反应釜的安全性主要靠什么控制
 
2018-12-13 17:48:19 269 0

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题