电接点压力表 如何调整上下限
-
我们要安装一个电接点压力表,但不知道怎么调整上下限?还有水泵的止回阀必须竖直安装才能有效吗?请各位大侠帮帮忙
全部评论(3条)
-
- sue001954 2008-09-08 00:00:00
- 调解表中间的螺丝
-
赞(20)
回复(0)
-
- 原版光头强2 2008-09-12 00:00:00
- 那有什么不会调的,,,晕,里面都有接线图,一般小电工看下就明白了,表上面的上下限更好弄,有个小黑钮,拧拧就行了
-
赞(16)
回复(0)
-
- 斑斑特娘 2018-04-12 17:05:54
- 电接点压力表的上下限调整方法,区分上下限的方法: 1、看标识和导线颜色判断,标字母B或导线颜色为黄色者是公共接点;标字母L或导线颜色为绿色者是下限接点;标字母H或导线颜色为红色者是上限接点。 2、上下限平常只有一路与公共线导通,所以上下限的接线之间是不导通的,那么导通的一根就是就是公共线了,另一根就是压力表指针与设定值之间的那根线了,另一根也就出来的,其实很好判断的只要把上下限旋钮转动一下打到导通位置即可测试。 电接点压力表广泛应用于石油、化工、冶金、电站、机械等工业部门或机电设备配套中测量无爆炸危险的各种流体介质压力。通常,仪表经与相应的电气器件(如继电器及变频器等)配套使用,即可对被测(控)压力的各种气体与液体介质经仪表实现自动控制和发信(报警)的目的。
-
赞(15)
回复(0)
热门问答
- 电接点压力表 如何调整上下限
- 我们要安装一个电接点压力表,但不知道怎么调整上下限?还有水泵的止回阀必须竖直安装才能有效吗?请各位大侠帮帮忙
2008-09-07 03:30:03
1423
3
- 电接点压力表的上下限调整方法,怎样区分上下限?
2013-04-24 05:41:25
576
2
- 电接点压力表上下限控制,安全性分析
- 电接点压力表控制管道内压力在上下限之间,找出两种方案,图一两个继电器,图二一个继电器,均可实现功能。请高手分析一下哪个电路更安全?或者有更安全的方案,属于柜内加装,空间有限,目前也仅有两个继电器,一个接触器,一个电接点压力表,均为AC220V。 ... 电接点压力表控制管道内压力在上下限之间,找出两种方案,图一两个继电器,图二一个继电器,均可实现功能。请高手分析一下哪个电路更安全?或者有更安全的方案,属于柜内加装,空间有限,目前也仅有两个继电器,一个接触器,一个电接点压力表,均为AC220V。 谢谢! 展开
2018-11-09 22:44:29
259
0
- 上海仪表厂的YXC-100BF电接点压力表如何设置上下限
2015-08-21 10:26:59
253
1
- 上下限控制压力表都是电接点压力表吗
2012-03-13 15:09:50
265
3
- 电接点压力表,如果上下限接错会怎么样?,
2018-01-16 16:42:03
497
1
- 电接点压力表,可随意调节上下限吗?
2015-10-26 23:49:27
226
2
- 电接点压力表为什么会在上下限处会有滞留现象
2012-11-21 15:01:52
218
3
- 电接点压力表触点有没有上下限都是常闭的?
2012-07-02 23:05:02
304
2
- 一个电接点压力表如何同时设定上限和下限?
- 上限我知道,压力增大到设定上限后触点连接,发出信号。不清楚下限如何设定,设定后与表针指示是怎样的关系:也就是说表针从零开始增大是否会越过下限设定针?如果不能,那压力一直增大到下限触点接触后再增大会如何?或者是否一开始表针就会被挡在下限以上,... 上限我知道,压力增大到设定上限后触点连接,发出信号。不清楚下限如何设定,设定后与表针指示是怎样的关系:也就是说表针从零开始增大是否会越过下限设定针?如果不能,那压力一直增大到下限触点接触后再增大会如何?或者是否一开始表针就会被挡在下限以上,而不能显示比下限低的压力,表针和下限设定针一直是接触的直到压力大于下限吗? 展开
2010-08-10 00:51:28
806
2
- 单相水泵压力罐电接点压力表上下限应调到多少
- 单相水泵压力罐电接点压力表上下限应调到多少
2018-04-27 23:45:36
527
1
- 温控表如何进行上下限控制
2017-04-04 02:56:27
369
1
- 压力表上下限规定
- 我们在进行COS审计时,检察官要求我们对工艺控制参数的监视严格,且有警戒标识,其中我们的压力要求为0.1-0.15MPa,不得超过0.15MPa,可以在0.15MPa上加红色警戒,那么不得0.1MPa怎么加警戒标识?
2009-12-08 22:51:21
2094
2
- 电接点压力表怎样判断上限下限公共点
2018-03-01 08:12:52
1118
1
- 求教如何调节空气压缩机的压力上下限,
2012-05-11 09:48:45
493
2
- 电接点压力表控制范围怎么调整
2017-11-26 15:39:55
445
2
- 怎样调整电接点压力表的指针
2013-04-12 04:29:49
372
3
- 温度有上下限吗?
- 如题,要有理由。我知道有上下限的,但到底是上还是下啊?2楼说的对吗?... 如题,要有理由。 我知道有上下限的,但到底是上还是下啊?2楼说的对吗? 展开
2009-01-15 09:23:38
295
4
- 请问:还在生产都是下限报警的电接点压力表吗?
2016-03-18 21:42:47
271
1
- 油漆上下限色差板是什么
- 油漆上下限色差板是什么
2018-12-04 23:52:36
308
0
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论