仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

交流接触器是否可以一直吸合

liujun56749701 2008-01-25 08:32:29 1851  浏览
  • 线圈380V,主触头100A交流接触器是否可以长期吸合?想改制缺相保护,把交流接触器安在主电路上!

参与评论

全部评论(4条)

  • 快乐foreverM美 2008-01-26 00:00:00
    只要有电就可以长期吸合,缺相可以用热继电器

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • 传發烟酒商行 2008-01-26 00:00:00
    可以长时间吸合,不要长期吸合为好

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • 陈姸CHEN 2008-01-26 00:00:00
    交流接触器可以长期吸合,但不适于安在主线路上。 主线路建议安空气开关。

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • aaa_001001 2016-12-02 02:34:08
    交流接触器都可以长期吸合,不管多少伏的电压! 我曾经给电厂制作过三路电源相互切换使用的可靠后备电源,Z直接的就是某一路的交流接触器是长期带电的!电路采用的是西门子和ABB交流接触器!三四年了至今未坏!(国产的时间长了有电磁噪声) 缺相你用的是什么保护?Z好的还是采用电动机(可以用在非电动机设备)综合保护器,有380v的也有220v的!缺相灵敏度高,过载延时保护,很方便,直观! 改造这样的电路对于工厂来说电量无所谓,家庭使用100A的接触器就有每月十度电左右的消耗了!

    赞(8)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

交流接触器是否可以一直吸合
线圈380V,主触头100A交流接触器是否可以长期吸合?想改制缺相保护,把交流接触器安在主电路上!
2008-01-25 08:32:29 1851 4
交流接触器一直吸合是什么情况?
 
2016-12-30 10:30:58 398 2
交流接触器不吸合是怎么回事
我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中)... 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中),求师傅指点 展开
2012-11-03 11:30:59 358 7
交流接触器不吸合,怎么回事呀,高手来
 
2018-01-03 04:17:07 484 2
交流接触器吸合的状态下突然停电接触器会弹开吗
 
2017-09-27 20:02:11 401 1
交流接触器通电吸合但电机不工作怎么办?
 
2014-06-11 11:02:05 1360 3
接触器不吸合怎么解决
接触器不吸合怎么解决
2017-07-17 00:48:48 320 2
接触器不吸合是什么原因?
如果是电压低造成的有没有别的什么方法可以解决一下,能不能跟电源直接接上,也就是说,直接控制电机。
2013-12-12 01:34:20 402 4
关于交流接触器吸和电压
标注吸合电压为220V的交流接触器以250V作为吸合电压,连续工作,是否可以?请赐教,谢谢!
2010-02-27 14:36:41 347 6
交流接触器不吸合,用电笔按下就工作,啥原因
 
2014-12-09 06:33:53 1606 4
接触器与吸合器连接方法
用电线连接
2016-09-19 02:08:28 582 1
电梯主接触器不吸合是怎么回事?
2017-11-11 08:51:01 2632 2
接触器不吸合,哒哒的响,怎么办?
 
2016-01-01 23:45:03 1066 3
空开送电接触器就吸合是怎么回事
 
2013-12-14 10:15:23 317 2
合交流接触器,空开总跳的原因?
合交流接触器时,空开有时跳,有时不跳,要是跳了再合就好了,在运行的过程中一切正常。电路的火线和零线都安装了明显断开点的保险,我就怀疑是零线有断开点的原因,当设备停下来后线圈的存电没有释放,当再次合交流接触器时产生的合流使空开跳闸。请高手给分... 合交流接触器时,空开有时跳,有时不跳,要是跳了再合就好了,在运行的过程中一切正常。电路的火线和零线都安装了明显断开点的保险,我就怀疑是零线有断开点的原因,当设备停下来后线圈的存电没有释放,当再次合交流接触器时产生的合流使空开跳闸。请高手给分析一下。 展开
2009-12-27 13:56:32 846 4
交流接触器无法正常吸合是为什么
 
2015-04-09 17:54:46 292 1
交流接触器吸合线圈的接法,A1A2 13NO14NO 的接法,怎样闭合怎样断开
 
2013-06-21 20:40:31 408 2
搅拌机接触器吸合但电机不转怎么回事?
2014-09-23 00:01:55 1536 5
发电厂接触器吸合状态反馈信号是怎样的?
Z近在研究发电厂的接线,有谁知道并网接触器状态反馈的信号是什么样的啊?? 电压多高、信号状态等
2016-02-17 19:53:38 522 1
交流接触器一通电吸一下就会断开是什么问题?
 
2010-07-01 18:12:44 1087 5