全部评论(4条)
-
- 声明sh 2018-03-26 00:00:00
- 怎么判断保险丝好坏
-
赞(10)
回复(0)
-
- 哎慧慧 2014-12-10 00:00:00
- 启动按钮坏
-
赞(13)
回复(0)
-
- 馨——晗 2014-12-10 00:00:00
- 查一下停止键与热继电。
-
赞(9)
回复(0)
-
- 我你的不是公主 2017-12-16 13:36:48
- 原因有以下几种可能:1.启动按钮触点接触不良;2.启动按钮的连接线脱落或接触不良;3.自锁触点(接触器的辅助常开触点,一般是13 、14)接触不良。如果用电笔按了一下松开后接触器也不吸合的话那还要看常闭按钮(即停止按钮)是否通、热继电器常闭触点是否断开了。这些用万用表量一下就知道了。也可以用一根线短接一下就知道了。当然如果接触器的线圈坏掉了的话也是这种现象,不过这种情况较少的。当然如果控制回路的熔断器坏掉了也是不启动的。
-
赞(6)
回复(0)
热门问答
- 交流接触器不吸合,用电笔按下就工作,啥原因
2014-12-09 06:33:53
1604
4
- 接触器不吸合是什么原因?
- 如果是电压低造成的有没有别的什么方法可以解决一下,能不能跟电源直接接上,也就是说,直接控制电机。
2013-12-12 01:34:20
398
4
- 交流接触器不吸合是怎么回事
- 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中)... 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中),求师傅指点 展开
2012-11-03 11:30:59
356
7
- 交流接触器通电吸合但电机不工作怎么办?
2014-06-11 11:02:05
1358
3
- 交流接触器不吸合,怎么回事呀,高手来
2018-01-03 04:17:07
484
2
- 电接点圧力表控制补水泵,补水泵不工作交流接触器不吸合是什么原因
2017-02-07 01:03:33
489
1
- 交流接触器一直吸合是什么情况?
2016-12-30 10:30:58
398
2
- 交流接触器是否可以一直吸合
- 线圈380V,主触头100A交流接触器是否可以长期吸合?想改制缺相保护,把交流接触器安在主电路上!
2008-01-25 08:32:29
1849
4
- 接触器不吸合怎么解决
- 接触器不吸合怎么解决
2017-07-17 00:48:48
317
2
- 空开送电接触器就吸合是怎么回事
2013-12-14 10:15:23
317
2
- 矿用80开关按按钮不吸合手动按中间继电器吸合怎么回事
- 矿用80开关按按钮不吸合手动按中间继电器吸合怎么回事
2017-08-02 10:25:37
333
3
- 合交流接触器,空开总跳的原因?
- 合交流接触器时,空开有时跳,有时不跳,要是跳了再合就好了,在运行的过程中一切正常。电路的火线和零线都安装了明显断开点的保险,我就怀疑是零线有断开点的原因,当设备停下来后线圈的存电没有释放,当再次合交流接触器时产生的合流使空开跳闸。请高手给分... 合交流接触器时,空开有时跳,有时不跳,要是跳了再合就好了,在运行的过程中一切正常。电路的火线和零线都安装了明显断开点的保险,我就怀疑是零线有断开点的原因,当设备停下来后线圈的存电没有释放,当再次合交流接触器时产生的合流使空开跳闸。请高手给分析一下。 展开
2009-12-27 13:56:32
844
4
- 星三角启动中星行接触器不吸合的原因
2010-12-29 01:13:48
462
4
- 电梯主接触器不吸合是怎么回事?
2017-11-11 08:51:01
2630
2
- 接触器不吸合,哒哒的响,怎么办?
2016-01-01 23:45:03
1066
3
- 交流接触器吸合的状态下突然停电接触器会弹开吗
2017-09-27 20:02:11
401
1
- 交流接触器上下不通电是啥原因啊?(接触受损除外)
2016-08-20 00:29:21
288
3
- 继电器吸合的声音很大是啥原因
- 吸合的触点那还有火花
2009-10-21 15:09:27
2255
2
- 搅拌机接触器吸合但电机不转怎么回事?
2014-09-23 00:01:55
1533
5
- 交流接触器就跳闸问题
- 我有三台16T冲床其中有两台工作一会交流接触器就自动跳闸,但是如果是空车运转就没有这种问题请问这是怎么回事啊?其中有一台是正常的而这三个交流接触器是一样的。冲床电机是2.2千瓦的,是不是那两台在工作的时候因为超负荷而引起跳闸的呢(交流接触器是380v2... 我有三台16T冲床其中有两台工作一会交流接触器就自动跳闸,但是如果是空车运转就没有这种问题请问这是怎么回事啊?其中有一台是正常的而这三个交流接触器是一样的。冲床电机是2.2千瓦的,是不是那两台在工作的时候因为超负荷而引起跳闸的呢(交流接触器是380v20A的) 展开
2009-07-25 05:31:07
1934
7