有谁用过S型拉压力传感器?请教有关接线问题?
-
压力传感器上有电源(+)红线 电源(-)黑线,输出(+)绿线 输出(-)白线怎么接到相应的变送器上?变送器上的输出线怎么接到模拟量模块上?回答详细者有重谢!... 压力传感器上有 电源(+)红线 电源(-)黑线,输出(+)绿线 输出(-)白线 怎么接到相应的变送器上?变送器上的输出线怎么接到模拟量模块上? 回答详细者有重谢! 展开
全部评论(3条)
-
- 尛涛叔叔 2012-10-14 00:00:00
- 从 传感器的出线来看,好像你这个 是传感器和变送器一体的吧。 仔细看看说明书吧
-
赞(20)
回复(0)
-
- sg9cl4 2012-10-15 00:00:00
- 你也许是说 有多只压力传感器,通过一个接线盒连接起来,再连接到模拟量模块吧, 如果是,把传感器1的 电源(+)接 接线盒的(V1+),传感器1的 电源(-)接 接线盒的(V1+), 把传感器1的 输出(+)接 接线盒的(S1+),传感器1的 输出(-)接 接线盒的(S1+), 再用一根4芯屏蔽电缆,把接线盒的输出线按照 电源(V+,v-), 和 输出(S+,S-)接到模拟量模块 补充:如果你是拉的使用 按照上面的接法 如果你是压的使用 按照上面的接法 ,把 接线盒的输出线按照 输出(S+,S-) 交 换 一下方向就可以了
-
赞(16)
回复(0)
-
- 何66011 2012-10-15 00:00:00
- 这个是标准的S型的传感器,你都知道了,红、黑是电源,绿、白是信号,就对照你变送器上接线图,电源对电源,信号对信号接上去就可以了呀;然后变送器上会有输出,模拟量肯定就是 正 和负输出,对应接到你的模拟量模块上的相应端口; 只给出了传感器的资料,变送器和模拟量模块的资料也没有,只能你自己看着接了
-
赞(11)
回复(0)
热门问答
- 有谁用过S型拉压力传感器?请教有关接线问题?
- 压力传感器上有电源(+)红线 电源(-)黑线,输出(+)绿线 输出(-)白线怎么接到相应的变送器上?变送器上的输出线怎么接到模拟量模块上?回答详细者有重谢!... 压力传感器上有 电源(+)红线 电源(-)黑线,输出(+)绿线 输出(-)白线 怎么接到相应的变送器上?变送器上的输出线怎么接到模拟量模块上? 回答详细者有重谢! 展开
2012-10-13 19:53:56
450
3
- 有谁用过超声波位移传感器 请教问题
2015-10-09 02:22:56
379
1
- s型称重拉压力传感器输出电压24v对吗
2015-08-09 01:44:52
430
1
- 拉压力传感器数据采集问题
- 我想采集一个S型拉压力传感器和一个位移传感器的数据,对于拉压力传感器,我先用称重放大器把mv级信号转成4-20MA的信号,再把4-20MA的信号转成485,再用串口服务器把485信号转成TCP(... 我想采集一个S型拉压力传感器 和一个位移传感器的数据 , 对于拉压力传感器 ,我先用称重放大器把mv级信号转成4-20MA的信号,再把 4-20MA的信号转成485,再用串口服务器把485信号转成TCP (WiFi)到电脑,自己编程处理数据。 这个方案可行吗?会不会不稳定,有什么值得注意的吗? 主要问题是我想要现成的可以买到的设备直接处理数据,不想做电路了。而且现成的数据采集卡很贵。 展开
2012-11-14 04:33:18
540
4
- 有谁用过MPXV5050GP压力传感器的吗??
- 我想用51单片机做一个测血压的节点,有谁用过这型号的吗??求提供信号处理例程。。急急急、、万分感谢。... 我想用51单片机做一个测血压的节点,有谁用过这型号的吗??求提供信号处理例程。。急急急、、万分感谢。 展开
2015-07-21 07:20:16
331
1
- 有关直流调速电机接线问题
- 帮朋友装台二手双镙杆挤出机。驱动电机跟调速控制柜连接不知怎么接。调速电机接线端引出四条线,2条大线B1和B2肯定接调速柜2个输出端没错,问题是2根小线(4平方)F1和F2不知接调调速... 帮朋友装台二手双镙杆挤出机。驱动电机跟调速控制柜连接不知怎么接。调速电机接线端引出四条线,2条大线B1和B2肯定接调速柜2个输出端没错,问题是2根小线(4平方)F1和F2不知接调调速柜哪个地方。从电机线盖上的图得知2条小线是换向器引出线。这2根小线跟主线B1B2并联可以吗?调速柜是PC-ZTS 440V/300A 直流电机型号为Z4-225-11 展开
2009-12-09 13:38:38
320
5
- 请教有关弹性模量的问题?
- 试验中发现弹性模量的值有正值也有负值,请问正负代表什么意思? 金币10个
2013-08-17 08:41:02
382
1
- 请教有关导电胶带的问题
2017-04-14 02:18:42
486
1
- 拉压力传感器和放大器使用的问题
- 我有一个20000N量程的拉压力传感器和一个2000N量程的放大器。我想两者连接使用起来。我实际需要是2000N,传感器后面的18000N是不需要的。对其进行标定的过程中,发现了问题。首先我调... 我有一个20000N量程的拉压力传感器和一个2000N量程的放大器。我想两者连接使用起来。我实际需要是2000N,传感器后面的18000N是不需要的。 对其进行标定的过程中,发现了问题。首先我调零,当我施加500N的力时,电脑上的值为35N,然后我便调增益了,当我调到值98N的时候,便再也调不上去了,无论电位器怎样转动。 请帮我解释这种现象的原因,谢谢了。 展开
2012-12-20 06:57:49
521
3
- s型拉压力称重传感器 安装分上下吗
2017-03-19 15:43:28
255
1
- 您好,请教一下压力校验仪和压力传感器怎么接线啊
2011-06-22 12:48:29
508
3
- 有谁用过摩拉生物物理ZL仪进行过脱敏
- 有谁用过摩拉生物物理ZL仪进行过脱敏,因为得了过敏,但又不知道过敏源,所以医生建议我做那个摩拉生物物理进行脱敏。说是现在Z先进的。有朋友用过吗?效果怎样,过程又是怎样。一... 有谁用过摩拉生物物理ZL仪进行过脱敏,因为得了过敏,但又不知道过敏源,所以医生建议我做那个摩拉生物物理进行脱敏。说是现在Z先进的。有朋友用过吗?效果怎样,过程又是怎样。一次要多长时间 没人能回答这个问题,但我已经早已检测回来了。那部机器的确很神奇,单击皮肤就可以测出过敏源。不过这个检测可不便宜,才10分钟上下就已经540元。这只是检测。如果想还脱敏还要另付款,听说120/次。每次1小时。五个疗程为终。五次为一个疗程,每隔三天一做一次。(由于我路程远,所以根本就没有做脱敏)希望以下对看到的人有帮助。 展开
2010-11-23 03:36:59
591
4
- 压力传感器接线方法
- 买的压力传感器,不知道接线是不是正确,有没有懂的人,指导下,谢谢!... 买的压力传感器,不知道接线是不是正确,有没有懂的人,指导下,谢谢! 展开
2017-11-26 09:15:01
242
1
- 请教有关fluent中的颗粒质量流量问题
2018-12-03 11:21:58
301
0
- 拉压力传感器如何校准
- 我单位有20多个拉压力传感器(设备上,难拆卸),有没有好的办法或计量标准对其进行校准。... 我单位有20多个拉压力传感器(设备上,难拆卸),有没有好的办法或计量标准对其进行校准。 展开
2013-09-09 02:55:38
350
4
- 请问有谁了解有关医用仪器的千年虫问题
- Z近接触一份病案,其化验报告均存在时间上的涂改,据医方回答,涉及到千年虫问题,因为F-800血球分析仪与美国康宁170血气分析仪都是上世纪九十年代初的产品,时间格式都固定在00-01-... Z近接触一份病案,其化验报告均存在时间上的涂改,据医方回答,涉及到千年虫问题,因为F-800血球分析仪与美国康宁170血气分析仪都是上世纪九十年代初的产品,时间格式都固定在00-01-01,生产商也无法改变。 请问,这种说法是否成立。 谢谢! 王屋山论坛对千年虫的问题了解得很多,回答也很有水平,但是没有针对两样仪器的问题发表看法,可能对这两种仪器不太了解,如果是从事医学化验的人员,了解这两种仪器,也许回答问题就直截了当了。 展开
2009-08-24 19:05:33
328
2
- 请教信索安全光栅输入输出信号以及接线问题
2018-11-29 03:16:38
425
0
- 压力传感器的接线方法
2018-11-14 13:11:23
344
0
- 有谁用过Gene Finder核酸染料
2016-10-17 12:34:06
339
1
- 有谁用过ZGIWAVE色差仪WF32
2018-12-08 05:34:52
357
0
参与评论
登录后参与评论