拉压力传感器数据采集问题
-
我想采集一个S型拉压力传感器和一个位移传感器的数据,对于拉压力传感器,我先用称重放大器把mv级信号转成4-20MA的信号,再把4-20MA的信号转成485,再用串口服务器把485信号转成TCP(... 我想采集一个S型拉压力传感器 和一个位移传感器的数据 , 对于拉压力传感器 ,我先用称重放大器把mv级信号转成4-20MA的信号,再把 4-20MA的信号转成485,再用串口服务器把485信号转成TCP (WiFi)到电脑,自己编程处理数据。 这个方案可行吗?会不会不稳定,有什么值得注意的吗? 主要问题是我想要现成的可以买到的设备直接处理数据,不想做电路了。而且现成的数据采集卡很贵。 展开
全部评论(4条)
-
- wenqsrose 2012-11-15 00:00:00
- 可以呀。我们公司有款采集卡才六百多块钱,比你这个转来转去的方便多了。要资料的话详谈喽
-
赞(1)
回复(0)
-
- PBFDWDC 2012-11-19 00:00:00
- 你这样也可以不用单独去买一个数据采集卡来采集信号了,S型拉压力传感器配套一个显示器(显示器带4-20mA变送器和RS485通讯)与计算机连接,在计算机上面编写程序,如果显示器带曲线描绘功能Z好,这样就可以通过软件在计算机上面看到实时的压力值的变化情况,同时可以保存并记录下所有的检测数据,以便日后的查阅与统计。我以前有买过上海游然传感的一个手持式仪表就带这样的功能,用起来还不错
-
赞(11)
回复(0)
-
- 豆豆酱999959 2012-11-15 00:00:00
- 研华有无线采集卡,亚当模块.好用 也可以用NI或者邦纳的无线传感器系统. 很贵! 成本如果很敏感看下国内其他小公司或者山寨有没有,建议淘宝一下. 可以直接把mv信号或者4-20mA信号一步到位送上来. 成本实在敏感可以买淘宝的2.4G 或者433无线模块,也很好用. 自己用MCU做个简单的采集电路即可.
-
赞(19)
回复(0)
-
- ozhengshun 2012-11-19 00:00:00
- 过程稍微多了点,放大mV信号是可行,但是要考虑到转换精度,一般厂商的信号调理转换精度只有0.2%。另外使用串口服务器转485信号也可以不用,现有的模块型产品里面有以太网接口的,Z后一点是你要考虑你的采样速率,模块型的产品一般采样速率都不高,所以Z好还是先保证采样的速率再考虑采集设备的接口类型。
-
赞(14)
回复(0)
热门问答
- 拉压力传感器数据采集问题
- 我想采集一个S型拉压力传感器和一个位移传感器的数据,对于拉压力传感器,我先用称重放大器把mv级信号转成4-20MA的信号,再把4-20MA的信号转成485,再用串口服务器把485信号转成TCP(... 我想采集一个S型拉压力传感器 和一个位移传感器的数据 , 对于拉压力传感器 ,我先用称重放大器把mv级信号转成4-20MA的信号,再把 4-20MA的信号转成485,再用串口服务器把485信号转成TCP (WiFi)到电脑,自己编程处理数据。 这个方案可行吗?会不会不稳定,有什么值得注意的吗? 主要问题是我想要现成的可以买到的设备直接处理数据,不想做电路了。而且现成的数据采集卡很贵。 展开
2012-11-14 04:33:18
540
4
- 压力传感器和位移传感器数据采集问题
- 我想要将压力传感器和位移传感器的数据采集,并做图表分析,请问用什么设备可以采集数据,并用何软件可以完成位移和压力数据分析,横坐标为位移,纵坐标为压力生成数据图表。... 我想要将压力传感器和位移传感器的数据采集,并做图表分析,请问用什么设备可以采集数据,并用何软件可以完成位移和压力数据分析,横坐标为位移,纵坐标为压力 生成数据图表。 展开
2012-11-04 05:45:06
432
4
- 拉压力传感器和放大器使用的问题
- 我有一个20000N量程的拉压力传感器和一个2000N量程的放大器。我想两者连接使用起来。我实际需要是2000N,传感器后面的18000N是不需要的。对其进行标定的过程中,发现了问题。首先我调... 我有一个20000N量程的拉压力传感器和一个2000N量程的放大器。我想两者连接使用起来。我实际需要是2000N,传感器后面的18000N是不需要的。 对其进行标定的过程中,发现了问题。首先我调零,当我施加500N的力时,电脑上的值为35N,然后我便调增益了,当我调到值98N的时候,便再也调不上去了,无论电位器怎样转动。 请帮我解释这种现象的原因,谢谢了。 展开
2012-12-20 06:57:49
521
3
- 拉压力传感器如何校准
- 我单位有20多个拉压力传感器(设备上,难拆卸),有没有好的办法或计量标准对其进行校准。... 我单位有20多个拉压力传感器(设备上,难拆卸),有没有好的办法或计量标准对其进行校准。 展开
2013-09-09 02:55:38
350
4
- 有谁用过S型拉压力传感器?请教有关接线问题?
- 压力传感器上有电源(+)红线 电源(-)黑线,输出(+)绿线 输出(-)白线怎么接到相应的变送器上?变送器上的输出线怎么接到模拟量模块上?回答详细者有重谢!... 压力传感器上有 电源(+)红线 电源(-)黑线,输出(+)绿线 输出(-)白线 怎么接到相应的变送器上?变送器上的输出线怎么接到模拟量模块上? 回答详细者有重谢! 展开
2012-10-13 19:53:56
450
3
- 设备数据采集问题
- 要想做设备数据采集,需要先知道设备哪些方面的讯息。... 要想做设备数据采集,需要先知道设备哪些方面的讯息。 展开
2018-07-23 20:41:23
403
1
- 拉压力传感器都需要放大器吗
2012-03-23 08:22:09
290
2
- 拉压力传感器和扭矩传感器的区别?
2015-01-18 17:25:24
454
1
- 拉压力传感器的输出电压怎么看
- 手头有一个拉压力传感器,量程是350kN的,按说明接线,4跟线输入正负接电源、输出信号正负接示波器,可是怎么压都没有反应,人站上去,才有一点点反应。所以估计可能是施加载荷太小了... 手头有一个拉压力传感器,量程是350kN的,按说明接线,4跟线输入正负接电源、输出信号正负接示波器,可是怎么压都没有反应,人站上去,才有一点点反应。所以估计可能是施加载荷太小了,传感器输出很小。我想问一下其输出信号到底怎么看,参数输出灵敏度为1.5mV/V,是指电源电压与满载时的输出电压的比值么,即供10V,信号输出15mV。但是后面的4~20mA、1~5V,0-10V是什么,难道是这个传感器相应的变送器的参数么? 展开
2012-02-29 16:13:29
346
2
- 拉压力传感器过载后能修吗?
2012-12-21 00:25:33
257
1
- 变频器电压电流数据采集问题
- 1准备用单片机采集变频器的电压和电流数据,需要用到什么传感器采集电压电流?2传感器回来的数据可以直接给单片机的AD口吗,还是需要什么转换模块,运放之类的?谢谢关注!!!... 1准备用单片机采集变频器的电压和电流数据,需要用到什么传感器采集电压电流? 2传感器回来的数据可以直接给单片机的AD口吗,还是需要什么转换模块,运放之类的? 谢谢关注!!! 展开
2013-04-08 23:45:43
528
2
- Labview数据采集数据丢失问题
- 采样率是2M,将采集到的数进行实时处理后保存。由于在消费者循环中用了延时,现在程序运行一次需要2秒,也就是前面板2秒刷新一次。我设置的采样数是2M,理论上应该1秒进一次数据,那么... 采样率是2M,将采集到的数进行实时处理后保存。由于在消费者循环中用了延时,现在程序运行一次需要2秒,也就是前面板2秒刷新一次。我设置的采样数是2M,理论上应该1秒进一次数据,那么是不是丢了1秒的数据呢?如何避免? 展开
2018-04-17 02:22:39
424
1
- labview关于数据采集的问题
- 正在做一个温度采存的,就是串口以一定频率读取温度传感器发送过来的数据,然后处理数据计算出温度,然后用图形显示并存储.txt文档。但是发现偶尔会来个很夸张的突变值,因为正常的温... 正在做一个温度采存的,就是串口以一定频率读取温度传感器发送过来的数据,然后处理数据计算出温度,然后用图形显示并存储.txt文档。但是发现偶尔会来个很夸张的突变值,因为正常的温度肯定是个大惯性量,短时间不会变化太大,所以想做个滤波的去除这样的野值。具体的就是比较这次计算出的温度值与上次计算的温度值,如果差值的值小于1°,就保留这次的值并写入波形和文档;如果差值的值大于1说明有突变,就舍弃这次的值而用上次的值替代,如此循环往复 。不知道各位有何高见,请指导一下,谢谢! 展开
2015-11-04 10:59:15
399
2
- 压力传感器串口通信的问题
- Z近在用压力传感器在做串口通信,需要将压力传感器传出的数据通过串口解析然后保存到数据库中。可是在重量,也就是压力不变的情况下,串口接收到的数据一直在循环变化。到底哪些才是... Z近在用压力传感器在做串口通信,需要将压力传感器传出的数据通过串口解析然后保存到数据库中。可是在重量,也就是压力不变的情况下,串口接收到的数据一直在循环变化。到底哪些才是需要的数据格式呢?压力不可能在一直变化的啊。接收到的数据应该如何解析呢?如何转化为我们所需要的压力数值呢?(压力传感器没有什么协议之类的描述,只给了模拟量和压力之间的计算公式)。 大神求指点啊!!! 我们购买的压力传感器输出的是模拟信号,我们用了ADC将其转化为数值信号,但是输出的数据格式不知道如何解析。另外,有测量介质是固体的数字压力传感器吗?我查了好像大部分数字压力传感器都是测液压和气压的啊,没有测量固体压力的。高手帮忙啊! 展开
2013-04-26 08:49:26
371
2
- 请教燃气数据采集设备防雷问题
- 在燃气设备中,工商业用户气量计量通常采用基表加修正仪的方式,同时,为了方便监测客户用气量,通常会外加装远程数据采集设备。现有一个燃气调压计量柜,安装在空旷地方,需加装一套... 在燃气设备中,工商业用户气量计量通常采用基表加修正仪的方式,同时,为了方便监测客户用气量,通常会外加装远程数据采集设备。现有一个燃气调压计量柜,安装在空旷地方,需加装一套远程数据采集设备,因为达不到防爆要求,采集设备需安装到离调压柜5米远的地方,通过一根六芯电缆连接到调压柜的修正仪上,电缆穿入镀锌钢管走地。问:1、采集设备中已安装电涌保护器,在接入修正仪的那一端还需要再接电涌保护器吗?(说明原因) 2、这种级别的防雷需要什么级别的电涌保护器?3、电涌保护器的选型?希望能给出比较详细专业的答案,谢谢 展开
2016-03-13 21:50:08
577
1
- 西门子plc的高速数据采集问题。
- 请问一下各位大侠,我想用plc采集一个模拟量,这个模拟量的变化很快,1s内好几个波形。当用通讯模式,采集到上位机时,不能时时的反应出来。请问有什么方式可以解决这种情况。用什么p... 请问一下各位大侠,我想用plc采集一个模拟量,这个模拟量的变化很快,1s内好几个波形。当用通讯模式,采集到上位机时,不能时时的反应出来。请问有什么方式可以解决这种情况。 用什么plc合适,或者什么方法,提供一下思路。小弟感激不尽。 展开
2015-06-22 00:56:02
252
2
- labview数据采集问题,望耐心回答
- 我先声明,我还没有接触过这方面,不要笑话我,即将接触了老板让做我有几个疑问1.数据采集卡实现数据采集是不是需要传感器将非电量变为电量,这里我就不懂了,这个传感器到底指的什么... 我先声明,我还没有接触过这方面,不要笑话我,即将接触了老板让做 我有几个疑问 1.数据采集卡实现数据采集是不是需要传感器将非电量变为电量,这里我就不懂了,这个传感器到底指的什么,比如我打算采集压力数据呢? 2.传感器和数据采集卡是怎么实现连接的 就是怎么连一起 怎么插? 3.我在NI网站了下载了Daqmx,我用National Instruments Measurement & Automation Explorer可以看到数据采集卡,ni Daq不只是个驱动吗 ? 网上有说的这是虚拟采集卡,虚拟采集卡和实际的有区别吗?我这种情况还用装实际的采集卡吗? 请回答者分条回答 感激不尽 展开
2011-11-02 11:08:54
294
4
- 通用税务数据采集软件的问题
- 在同个月份我输入第2条信息的确认数据的时候提示“你录入了重复数据,请检查(数据项重复)”我不知道什么意思,这样子没法保存第2条记录,是哪里出错了?... 在同个月份我输入第2条信息的确认数据的时候提示“你录入了重复数据,请检查 (数据项重复)”我不知道什么意思,这样子没法保存第2条记录,是哪里出错了? 展开
2009-11-01 02:28:35
271
2
- 拉曼和红外的问题
- 我的理解是这样的 拉曼光谱原理:单色光通过样品,少部分光经过“拉曼散射”,被吸收了部分频率(能量)。 红外光谱原理:一定波长范围的红外光通过样品,特定波长的光被吸收。 这里我特别搞不明白,在红外这里,说光的能量是量子化的,只有特定的量才能被... 我的理解是这样的 拉曼光谱原理:单色光通过样品,少部分光经过“拉曼散射”,被吸收了部分频率(能量)。 红外光谱原理:一定波长范围的红外光通过样品,特定波长的光被吸收。 这里我特别搞不明白,在红外这里,说光的能量是量子化的,只有特定的量才能被吸收。 而拉曼这里,光就可以改变频率。 我的问题.红外光谱为什么只能吸收特定的能量,我觉得完全可以多吸收一点,然后再以其他形式释放就像拉曼那样 展开
2018-11-30 09:35:50
322
0
- 问一下关于逆变器数据采集的问题
- 一个逆变器可以同时被两个逆变器数据采集器采集数据吗?如果可以,通讯协议上是否有点不同... 一个逆变器可以同时被两个逆变器数据采集器采集数据吗?如果可以,通讯协议上是否有点不同 展开
2018-12-05 03:18:22
212
0
参与评论
登录后参与评论