全部评论(4条)
-
- 布丁GH1 2011-12-01 00:00:00
- 电压二次如果是100V 那么它的倍率是500 电压一次与二次比是10000/100=100倍 电流一次与二次比是25/5=5倍 电压比与电流比的乘积=倍率 100*5=500 电表上的字数*倍率=实际电度
-
赞(9)
回复(0)
-
- avein168 2011-11-30 00:00:00
- 你是说电流互感器的是25/5,也就是说实际电量=电能表的示数*25/5=5倍的电能表示数
-
赞(12)
回复(0)
-
- _zs腾n吼把 2017-09-28 22:59:34
- 配电压互感器10KV/0.1KV,电度表100V 1.[6A]。 电压互感器10KV/0.1KV=100V 互感器25/5= 100*5=500 电度表走1度,计算电度为1*500度。
-
赞(3)
回复(0)
-
- 蒯华茂 2017-09-02 10:05:48
- 电压一万伏,互感器25/5计算电度: 配电压互感器10KV/0.1KV,电度表100V 1.[6A]。电压互感器10KV/0.1KV=100V、互感器25/5=。100*5=500。度表走1度,计算电度为1*500度。 互感器: 互感器又称为仪用变压器,是电流互感器和电压互感器的统称。能将高电压变成低电压、大电流变成小电流,用于量测或保护系统。其功能主要是将高电压或大电流按比例变换成标准低电压(100V)或标准小电流(或1A,均指额定值),以便实现测量仪表、保护设备及自动控制设备的标准化、小型化。同时互感器还可用来隔开高电压系统,以保证人身和设备的安全。
-
赞(13)
回复(0)
热门问答
- 电压一万伏,互感器25/5如何计算电度
- 一万伏的电压,计量装置的互感器是25/5请问如何计算电度
2011-11-29 11:19:59
519
4
- 三相四线电表前用六个600比5的互感器怎么计算电度
- 三相四线电表前用六个600比5的互感器怎么计算电度
2016-11-25 06:52:07
1551
2
- 三相四线电度表互感器200/5怎么计算
2012-04-09 03:12:53
1694
5
- 一相互感器600/怎么算电度
2011-05-21 17:54:24
382
1
- 我用了400/5的电流表300/5的互感器怎么计算电流
2010-09-08 06:29:51
1780
2
- 三相有功电度表带互感器怎么接线
2014-06-12 23:16:31
276
1
- DTS211型,三相四线电子式有功电能表,没在互感器,电度怎么计算?
2016-09-18 19:27:21
613
1
- 互感器电表如何计算度如500/5
2016-05-15 07:13:42
1305
3
- 三相四线制电度表配600/5互感器怎么计算电量
- 三相四线制电度表配600/5互感器怎么计算电量
2016-07-17 20:31:15
1448
1
- 直接式电度能否用互感器接法计量
2014-09-02 01:56:08
350
2
- 三相四线电度表里面的互感器干什么用?
- 表内有三个这样的互感器,它们是怎么工作的?我画了个图各位看一下 接到线路板上的两根线 要是断开其中一根会怎么样?计费还精确吗?
2012-02-26 11:22:03
685
2
- 高压计量表电度是怎样计算
- 高压计量表电度是怎样计算
2010-09-01 19:01:04
2313
2
- 三相四线电度表代互感器如何计算度数
2014-07-08 21:12:09
214
2
- 三个电流表,三个互感器一个电压表一个电度走的接法
- 三个电流表,三个互感器一个电压表一个电度走的接法
2018-11-20 00:49:05
285
0
- 如何计算5 ½数字万用表的分辨率
- 如何计算5½数字万用表的分辨率... 如何计算5 ½数字万用表的分辨率 展开
2018-04-11 21:09:40
520
1
- 互感器与有功功率表怎么计算
- 互感器与有功功率表怎么计算
2017-05-25 00:36:48
603
2
- 机械电度表里的电压线圈有什么作用
2014-07-19 00:22:38
375
1
- 400比5的互感器选多大的电度表
2015-12-28 21:07:54
577
1
- 低频信号发生器的实际输出电压如何计算?
2013-10-24 21:11:17
476
1
- 谁有电度型号 dd282 dd862-4 dd862-2 单相电度表 具体型号电压
2012-09-26 15:54:10
228
2
参与评论
登录后参与评论