全部评论(1条)
-
- 紫藤静好lxf 2018-03-17 00:00:00
- 柱是框架结构中Z主要的承重构件,大多为偏心受压构件,其截面变形能力远不如以弯曲作用为主的梁。因而要保证柱足够的承载力和必要的延性,具有足够的抗剪能力,在弯曲破坏之前不发生剪切破坏。 一、 柱主筋偏位产生原因 柱轴线放线不准确;柱模板搭设支撑不牢;柱钢筋骨架绑扎不牢,在节点处梁柱钢筋交叉,梁钢筋就位时把柱钢筋挤歪了;浇注砼时振动不当,把纵筋骨架振松;人为踩踏、来回泵管的拖拉等。 二、 柱主筋偏位的安全隐患 柱主筋偏位在工程中常会遇到并容易被忽视,认为柱主筋移位对建筑物本身没有多大影响。我们可从两方面来讲它的隐患。 一从施工角度考虑,会影响柱子定位和柱模板支设;影响局部柱主筋保护层厚度,钢筋易被锈蚀,粘结锚固不够,钢筋不能充分受力。 二从设计要求上讲,当梁柱节点柱纵筋顺直,柱筋能正常工作。当钢筋折曲时会使柱端受力发生变化,从而导致框架结构受力状况不符合设计设想,节点上端处柱弯矩值会增大,柱承载能力要求会提高,从而难以保证结构安全度,留下隐患。 三、柱主筋偏位的预防 1、严格按钢筋绑扎工艺标准进行施工,钢筋应绑扎牢固。柱箍筋下料制作的控制,制作柱箍筋时,一定要保证箍筋里皮尺寸。搭接部位绑3个扣,绑扣不能用同一方向的顺扣,垫块采用梅花点式分布。 2、柱插筋插入基础底板要大于40d,钢筋骨架应符合设计的骨架形状和尺寸,并用箍筋与柱子主筋在锚固入构件上表面焊接固定,该处标高上500 mm处绑扎固定,底部与底板钢筋焊接,以固定柱子插筋,防止浇筑混凝土时,钢筋发生位置偏移。 3、在楼面模板上画上柱截面边框尺寸线,柱主筋用两个箍筋分别在楼面标高处和楼面上500 mm处固定,根据已放好的柱截面边框线,在紧靠柱主筋骨架四边用木板条牢固地固定住。 4、浇筑混凝土前,详细检查柱筋位置是否符合设计要求,固定措施是否牢固可靠。 5、浇筑混凝土时防止振动不当,把纵筋骨架振松,防止来回泵管的拖拉。并派钢筋工专门负责修整钢筋的位置,防止柱筋、墙筋偏位。 四、柱主筋偏位的处理方案分析 一、人工调整复位 方法一 根据《混凝土结构设计规范》GB50010规定柱钢筋保护层厚度按不同环境类型分为20 mm~50 mm。如果没有偏出保护层,把钢筋的底部先往偏位的反向掰弯,再按1:6的斜度调整到位,另加L型的同直径钢筋搭接。 方法二 因《混凝土结构工程施工质量验收规范》GB50204规定墙、柱、梁轴线位置允许偏差为8mm,如果偏位超出保护层不大于8mm,可以将该柱轴线向偏位侧偏移8mm弹线,然后再按1:6的斜度调整到位。 二、加大截面 方法三 当偏位量过大时,若加大柱截面尺寸不影响空间布置,则加大柱截面尺寸,在上一层柱根处调直回原位。 注意:要安装新增钢筋,并与原钢筋、箍筋连接。 三、加固补强 方法四 当偏位过大时,而梁的截面高度不高时,可将柱根部处顶板混凝土向下剔除部分,找到开始弯曲的位置,按1:6的斜度调整到位,然后采用埋弧电渣压力焊或乙炔气压焊连接。 方法五 将板面混凝土凿除成凹窟,以方便在柱筋急剧转折处采用电弧焊加焊钢板,钢板厚度应大于8㎜,焊缝长度不少于钢筋直径的5d,焊缝宽度不得小于钢筋直径0.6d,焊缝厚度不得小于钢筋直径0.35。焊缝的质量要符合《钢结构工程施工质量验收规范》GB50205规定。 注意:1、凿除混凝土,用高一标号混凝土浇筑回; 2、凿完混凝土后应对钢筋表面进行处理; 3、因框架节点在地震中的破坏形式主要为核芯区剪切破坏和钢筋锚固破坏,而地震发生时,施工缝处多产生水平错动,所以方法四、五不适用于有抗震设防要求的建筑物。
-
赞(20)
回复(0)
热门问答
- 框架柱歪了怎么办?
2018-03-16 06:33:04
547
1
- 框架柱歪了怎么办
- 框架结构上下2层,一层层高4.15M。发现其中一根框架柱歪了,用吊坠吊,柱子高3.6M,上下差了2公分。柱子截面要求是450mm,现在有的地方时445mm,Z少的是440mm。柱子上口收了截面是445mm,中间收了441mm,下口收了445mm.柱子从一面成了S形了。 现在出现这样的情... 框架结构上下2层,一层层高4.15M。发现其中一根框架柱歪了,用吊坠吊,柱子高3.6M,上下差了2公分。柱子截面要求是450mm,现在有的地方时445mm,Z少的是440mm。柱子上口收了截面是445mm,中间收了441mm,下口收了445mm.柱子从一面成了S形了。 现在出现这样的情况怎么办。我想知道施工方应该怎么处理。关键是处理办法。 监理知道了应该怎么做呢。 以上的情况对结构有影响吗? 展开
2010-08-04 09:00:49
942
6
- 保温瓶瓶盖拧歪了打不开怎么办
- 我老爸昨晚喝茶把瓶子放着,结果今天早上我老妈要倒掉茶叶结果打不开,到现在还是打不开,怎么办,求解~~~ 注:我们用开水烫过了还是打不开,答对者有赏。
2011-12-22 23:28:34
856
1
- 框架柱钢筋问题
- 1、刚接到一套图纸,框架结构。发现部分柱子一半的主筋上层的比下层的粗,还有部分柱子上层钢筋都比下层粗,对于这样的情况大家一般都怎么施工的。上下两层柱子钢筋怎么焊接。2、有个... 1、刚接到一套图纸,框架结构。发现部分柱子一半的主筋上层的比下层的粗,还有部分柱子上层钢筋都比下层粗,对于这样的情况大家一般都怎么施工的。上下两层柱子钢筋怎么焊接。 2、有个柱子二层是14的钢筋(共10根钢筋,有4个是14的),到了三层4个14的变成了2个20+2个25的了。级差这么大,电渣压力焊接允许吗? 3、同一层的柱子钢筋可以有两个焊接接头吗? 展开
2013-12-11 01:06:23
546
2
- 框架柱钢筋量
2016-02-01 20:56:08
495
1
- 框架柱钢筋接头怎么算?
- 是按9米算还是一层一个算?... 是按9米算还是一层一个算? 展开
2012-03-11 00:35:55
387
3
- 框架柱保护层补偿规范
- 框架柱保护层补偿规范
2017-06-19 00:35:36
417
1
- 框架柱与芯柱是以什么关系存在的?
2016-07-12 16:56:30
509
1
- 框架柱钢筋能有几个接头?
2014-12-14 01:27:24
307
4
- “框架柱封顶锚固”怎么算?
2018-06-18 19:43:21
285
1
- 框架柱钢筋什么时候采用焊接连接
2011-11-13 09:53:03
550
4
- 框架柱钢筋接头位置错开距离多少
- 框架柱钢筋接头位置错开距离多少... 框架柱钢筋接头位置错开距离多少 展开
2018-01-04 08:03:22
2458
1
- 基础框架柱钢筋接头位置如何处理
2011-04-18 05:16:13
577
2
- 框架柱主筋保护层厚度问题
- 请教:框架柱主筋保护层厚度一般为(25±5)mm,如果保护层厚度≤20mm,对该结构的现在承载和承载有什么影响。谢谢!
2010-07-04 11:41:31
490
1
- nk-100推拉力计表针歪了什么原因
2018-12-07 16:18:32
285
0
- 框架柱钢筋的接头位置在柱的中间可以吗?
2011-05-24 10:10:58
907
4
- 框架柱钢筋接头位置低了怎么补强
2016-07-25 02:20:41
578
1
- 关于框架柱混凝土保护层厚度的问题
- 我在一本教材中看到这样一句话“不论框架柱混凝土强度等级是多大,柱的保护层都是30mm”。这句话对吗?可是据我查阅相关资料,如“纵向受力钢筋的混凝土保护层Z小厚度”表(附图)可以看出柱的保护层厚度和抗震等级和混凝土的强度都有关系,而不是前... 我在一本教材中看到这样一句话“不论框架柱混凝土强度等级是多大,柱的保护层都是30mm”。这句话对吗?可是据我查阅相关资料,如“纵向受力钢筋的混凝土保护层Z小厚度”表(附图)可以看出柱的保护层厚度和抗震等级和混凝土的强度都有关系,而不是前面说的“不论框架柱混凝土强度等级是多大,柱的保护层都是30mm”。 请同行给予建议,(不好意思,我的财富值没了),谢谢 展开
2012-11-26 03:12:43
696
4
- 黄瓜龙头怎么这样了歪的
2018-07-11 05:36:43
329
1
- 测量棱镜杆歪了怎么调
2014-05-31 21:34:49
733
2
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论