仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

yi流量测点量程为0~1000t/h,对应流量孔板差压为0~60KPa,变送器4mA对应0KPa

sfdgvuksfkdgvj 2016-06-29 07:30:13 400  浏览
  • yi流量测点量程为0~1000t/h,对应流量孔板差压为0~60KPa,变送器4mA对应0KPa,20mA对应60KPa,并设置为线性方式,当变送器输出电流为5mA时,实际流量为 多少?

参与评论

全部评论(1条)

  • 糊fgh 2016-06-30 00:00:00
    5ma对应62.5t/h。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

yi流量测点量程为0~1000t/h,对应流量孔板差压为0~60KPa,变送器4mA对应0KPa
yi流量测点量程为0~1000t/h,对应流量孔板差压为0~60KPa,变送器4mA对应0KPa,20mA对应60KPa,并设置为线性方式,当变送器输出电流为5mA时,实际流量为 多少?
2016-06-29 07:30:13 400 1
差压式流量计对应的流量范围是0-30000nm3/h,差压应该对应多少
 
2017-06-19 07:41:31 402 1
孔板差压流量变送器怎样设置DCS量程? 管道蒸汽Z大流量<30t/h, 我现
孔板差压流量变送器怎样设置DCS量程? 管道蒸汽Z大流量<30t/h, 我现在有一台—160—160KPa的压差变送器,问差压变送器量程怎样设置合适,中控DCS的量程怎样和变送器对应,两边单位不一样啊?
2016-06-26 08:08:13 667 1
为什么压差变送器读数不为0
为什么压差变送器读数不为0
2010-12-14 08:40:34 412 2
差压孔板气体流量计算公式到底是哪个?
Q=C*SQRT(h*T/P) Q=C*SQRT(h*P/T) Q=Qmax*SQRT[(h/hmax)*(P/Pb)*(Tb/T)]
2012-03-07 19:48:37 253 1
孔板差压和流量存在什么比例关系?
 
2018-11-18 17:29:58 426 0
有一台两线制压力变送器,量程范围为 0~1MPa ,对应的输出电流为 4~20mA .
求:1)压力 p 与输出电流 I 的关系表达式(输入/输出方程)。2)画出压力与输出电流间的输入/输出特性曲线。3)当 p 为0MPa、0.5MPa和1MPa时变送器的... 求: 1 )压力 p 与输出电流 I 的关系表达式(输入 / 输出方程)。 2 )画出压力与输出电流间的输入 / 输出特性曲线。 3 )当 p 为 0MPa 、0.5MPa 和 1MPa时变送器的输出电流。 4 )如果希望在信号传输终端将电流信号转换为 2~10V 电压,求负载电阻 R L 的阻值。 5 )如果测得变送器的输出电流为 5mA ,求此时的压力 p 。 展开
2018-12-08 02:35:22 3011 0
-4kpa到0kpa差压变送器,-4kpa对应的是4ma还是20ma?
 
2017-02-02 19:45:53 356 3
电磁流量计流量小于6L/s时显示为0怎么办
 
2010-03-26 17:29:58 171 1
(介质为蒸汽)流量孔板可以疏水吗
 
2012-03-28 01:01:54 396 3
涡轮流量计流量量程与输出电流信号的对应关系。
买了一个涡轮流量计,流量计的量程是40-250kg/h,输出的电流信号是4-20ma,那么当采集到4ma的电流时意味着我的流量是0吗,如果是,我的量程内不包含0kg/h啊,有点不太理解... 买了一个涡轮流量计,流量计的量程是40-250kg/h,输出的电流信号是4-20ma,那么当采集到4ma的电流时意味着我的流量是0吗,如果是,我的量程内不包含0kg/h啊,有点不太理解 展开
2012-08-14 21:56:41 478 1
差压式流量变送器的投入和操作?差压和流量的关系?
 
2009-12-14 05:20:58 268 2
流量变送器在dcs上开方怎么算? 例0 -100 kp的量程,
 
2015-07-25 03:56:52 961 2
您好!请问差压流量变送器什么时候出现负压?
 
2012-06-06 14:01:40 470 3
孔板测流量时,若将孔板装反,变送器指示将偏大 对吗
 
2012-06-19 17:02:58 499 1
pt100温度变送器4mA对应温度多少,20mA对应温度多少
 
2012-09-01 11:53:29 281 4
pt100温度变送器4mA对应温度多少,20mA对应温度多少
 
2016-12-08 14:24:07 274 2
横河EJA110A-EMS4A-99DA的差压流量变送器怎么读数,名牌上量程0-100KPA
显示百分之20代表啥啊,我怎么读流量是多少
2015-01-09 18:58:20 373 2
当安装测量蒸汽流量孔板时,变送器高于取压点时该采取什么措施?
 
2015-07-06 21:10:25 406 1
压力表测量的是静压还是总压?测点速度为0,那是不是就是全压
 
2014-03-06 02:43:06 776 3