温度变送器4-20mA 0-100度,D寄存器范围0-4095,请问怎样换算出实际温度

Sgbvfhv 2014-10-24 20:36:05 702  浏览
  •  

参与评论

全部评论(2条)

  • 半路强颜 2014-10-25 00:00:00
    可以直接读出

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • 475531072 2016-05-27 00:00:00
    检测到0-4095的值就是对应0-100度,比如寄存器的是410,那么实际温度就是10度。 公式是y=(100-0)*x/(4095-0) 可以在AI模块后面加一个量程转换模块把0-4095转成0-100。但是必须确认变送器的量程一定是0-100度。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

温度变送器4-20mA 0-100度,D寄存器范围0-4095,请问怎样换算出实际温度
 
2014-10-24 20:36:05 702 2
红外测温枪发射率0.95测出来180℃但实际发射率为0.8,怎么换算出实际温度
 
2017-09-22 06:24:38 1301 1
铂热电阻 pt100温度变送器一体化温度变送器4-20ma温度传感器 怎样使用
 
2017-08-10 14:19:17 472 1
能根据比旋光度算出d,l构型的比吗
 
2017-03-25 15:33:23 538 1
三菱PLC Q系列 寄存器D 断电保持范围是多少,查了资料没找到。
有的PLC D1000以后的可以断电保持,有的D1000以后的不可以保持,为什么呢?
2012-05-30 17:00:24 264 1
请问电脑如何通过温度变送器获取温度?
温度变送器输出4-20mA电流信号,需要怎么处理才能通过电脑获取数据?温度变送器和单片机连接,单片机需要对数据做什么处理啊,电脑才能获取啊?温度采集模块价格太贵了。... 温度变送器输出4-20mA电流信号,需要怎么处理才能通过电脑获取数据? 温度变送器和单片机连接,单片机需要对数据做什么处理啊,电脑才能获取啊? 温度采集模块价格太贵了。 展开
2016-12-01 11:43:43 603 1
温度变送器的测温范围
 
2016-05-13 08:13:37 295 1
DS18B20测温误差原因分析,比实际温度高出2--3度
 
2013-05-08 12:31:01 482 1
西门子plc200 温度变送器输入4-20mA 模块em231 如何编程读出温度用力控显示?
 
2011-10-20 15:41:14 616 2
量热仪弹筒热值怎样直接换算出干基热值?
大家好:问一下,化验煤炭的发热量时,要用到量热仪,一般普通量热仪由于没有干基热值结果这一项,我想测定出其煤炭的干基热值,请问除了用复杂的计算公式,有没有一种简单易行的经验法呢或者换算关系呢?
2017-09-07 15:23:06 615 1
温度变送器输出信号与实际不符合!!
我遇到了这样一个问题用变送器在现场的时候发现用输出的电流换算出来的温度和所测得的一次元件的温度不符合,原以为是变送器损坏,但是在实验室测试所用的变送器完好无损.请各路高手帮忙... 我遇到了这样一个问题 用变送器在现场的时候发现用输出的电流换算出来的温度和所测得的一次元件的温度不符合,原以为是变送器损坏,但是在实验室测试所用的变送器完好无损. 请各路高手帮忙 不剩感激 展开
2006-11-16 08:16:23 282 1
请问怎样换洗手盆的水龙头 谢谢
 
2008-11-19 17:02:50 370 4
温度变送器 量程范围的设定
 
2012-08-20 23:38:26 306 1
温度变送器接是怎样把信号(电压或电阻信号)转换成4-20ma的啊
 
2012-10-31 07:52:10 357 2
从温度传感器取出温度存入单片机哪些寄存器?
 
2012-04-17 05:18:17 253 3
给你一个坐标怎样算出高程
给你一个坐标怎样算出高程... 给你一个坐标怎样算出高程 展开
2011-02-17 11:29:33 805 3
Pt1000能作为RTD与XTR105构成4-20mA温度变送器吗
 
2016-08-12 23:28:12 285 1
如何更改温度变送器的量程范围
1如何更改温度变送器的量程范围?2目前国内外生产温度变送器的主要厂商和规格型号?... 1 如何更改温度变送器的量程范围? 2 目前国内外生产温度变送器的主要厂商和规格型号? 展开
2009-01-31 21:30:56 702 6
如何选取温度变送器的量程范围。
 
2011-06-19 18:08:07 280 4
温度变送器只是偏高或偏低是调变送器还是调温度的范围?
温度变送器只是偏高或偏低是调变送器还是调温度的范围?... 温度变送器只是偏高或偏低是调变送器还是调温度的范围? 展开
2018-11-27 12:13:52 380 0

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题