全部评论(1条)
-
- 逆风N天涯 2016-09-05 00:00:00
- 烟感探测器的保护面积是由高度决定的:当空间高度为6m~12m时,一个探测器的保护面积,对一般保护场所而言为80平方米。空间高度为6m以下时,保护面积为60平方米。 一个探测区域内所需设置的探测器数量,不应小于下式的计算值: NS/K.4 式中N——探测器数量(只),N应取整数 S——该探删器区域向积(m2); A——探探测器的保护面积(m2); K——修正系数,特级保护对象宜取0.7-0.8; 一级保护对象宜取0.8-0.9,二级保护对象宜取0.9-10。 800N/(60*K) 算下来约为10~15 个左右,要以保护级别来看
-
赞(2)
回复(0)
热门问答
- 800平会议室应该放多少个烟感探头
- 800平会议室应该放多少个烟感探头... 800平会议室应该放多少个烟感探头 展开
2016-09-04 15:27:38
546
1
- 消防烟感探头多少钱,消防烟感探头多少钱知识
2018-12-03 16:14:56
334
0
- 消防光电探头与烟感探头是不是一回事
2017-05-09 07:28:14
757
3
- 厨房为什么要配备烟感探头?
2017-09-16 15:46:06
587
1
- 消防楼道内要安装烟感探头
2016-02-25 18:41:44
202
1
- 消防过道烟感探头多远装1个
2015-04-04 02:20:59
364
3
- 笔记本电脑在会议室怎么用投影仪放PPT?
2012-04-09 02:29:40
274
4
- 消防设计规范是否住宅内必须有烟感探头
2012-05-20 16:05:15
365
3
- 消防烟感探头达到什么温度才报警
2013-07-18 15:15:21
470
3
- 消防烟感报警探头需多长时间清洗一次
2013-06-19 00:14:05
395
1
- 烟感探头指示灯常亮是否处于正常
2012-06-25 03:31:48
878
2
- 消防烟感探头电源脉冲信号怎样用万用表测量电压
2012-03-30 01:19:06
655
5
- 人每天平均放多少个屁?
2013-11-09 02:16:44
447
3
- 一个硬盘录像机可以安装多少个探头
- 如果安装16个摄像头需要多少钱... 如果安装16个摄像头需要多少钱 展开
2012-03-25 12:31:41
676
4
- led天幕为了完整性,烟感探头和消防喷头怎么处理
2018-07-25 10:40:05
383
1
- 烟感探头能直接接交流接触器吗?用来控制风机
- 烟感探头能直接接交流接触器吗?用来控制风机... 烟感探头能直接接交流接触器吗?用来控制风机 展开
2016-08-21 08:56:40
440
1
- 点型感烟感温探头能安装在室外吗
2018-12-04 02:45:44
263
0
- 干热灭菌器设备验证热分布探头需要多少个
2018-11-29 14:00:02
415
0
- 100平方米的房子里可以放多少个矿泉水瓶
2014-12-29 19:37:16
365
2
- 550毫升矿泉水瓶Z多能放多少个金婵……
2018-11-24 17:25:59
245
0
参与评论
登录后参与评论