消防过道烟感探头多远装1个

zhenchaoyue2sh 2015-04-04 02:20:59 362  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • Qigreat 2015-04-05 00:00:00
    8~10m

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • djiutrph173 2015-04-05 00:00:00
    按防火等级设置,一般10米

    赞(14)

    回复(0)

    评论

  • 逆风N天涯 2015-04-05 00:00:00
    走廊烟感按照要求GB50116规范在宽度4米以内的走廊设置烟感,应尽量居中设置 ,间隔Z大不得超过15米,距墙边距离不超过7.5米

    赞(16)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

消防过道烟感探头多远装1个
 
2015-04-04 02:20:59 362 3
消防烟感探头多少钱,消防烟感探头多少钱知识
 
2018-12-03 16:14:56 334 0
消防光电探头与烟感探头是不是一回事
 
2017-05-09 07:28:14 757 3
消防楼道内要安装烟感探头
 
2016-02-25 18:41:44 202 1
消防设计规范是否住宅内必须有烟感探头
 
2012-05-20 16:05:15 365 3
消防烟感探头达到什么温度才报警
 
2013-07-18 15:15:21 470 3
消防烟感报警探头需多长时间清洗一次
 
2013-06-19 00:14:05 393 1
消防烟感探头电源脉冲信号怎样用万用表测量电压
 
2012-03-30 01:19:06 653 5
消防烟感工作原理??
消防烟感工作原理?? 请简单说明!! 谢谢~~
2017-05-26 05:35:32 618 1
住户家装消防探头合理吗
 
2016-01-16 14:31:19 375 2
led天幕为了完整性,烟感探头和消防喷头怎么处理
 
2018-07-25 10:40:05 383 1
厨房为什么要配备烟感探头?
 
2017-09-16 15:46:06 587 1
消防 一只喷淋头的保护面积是多少?一只烟感探头的保护面积是多少?
建筑设计的具体要求是什么?以上问题根据什么作答!... 建筑设计的具体要求是什么?以上问题根据什么作答! 展开
2009-09-18 14:07:03 318 4
消防探头指的是什么
 
2016-05-16 02:13:41 593 4
关于消防施工红外烟感的。请问在什么条件下要安装红外烟感。规范。
规范。 上具体怎么说的
2017-09-27 12:17:19 448 1
800平会议室应该放多少个烟感探头
800平会议室应该放多少个烟感探头... 800平会议室应该放多少个烟感探头 展开
2016-09-04 15:27:38 546 1
烟感探头指示灯常亮是否处于正常
 
2012-06-25 03:31:48 878 2
船舶消防感烟感温探头是否要贴标志?在哪里的规范上要求的?
 
2012-05-31 11:30:17 482 2
关于消防探头编码的问题
今天和师哥一起装消防探头。我发现它居然是穿两根线的!这个与我看书所得出的结论是很不一样的,我本来以为是三跟线的!我想就是这样的,两根电源线吧,再一个信号线吧!结果它告诉我... 今天和师哥一起装消防探头。我发现它居然是穿两根线的!这个与我看书所得出的结论是很不一样的,我本来以为是三跟线的!我想就是这样的,两根电源线吧,再一个信号线吧!结果它告诉我说所有探头都是串联的,并且就两根线的!那我就奇怪了,我看了消防设计图!谈头里面感温和感烟是走的一个回路!就我看的书上面说的是感温是在温度变化高时弹簧片变形才接通电源来报警的,而感烟是必须接电源形成电压用电容的变化来报警的!怎么这两东西还串联的啊!感温后面接感烟那感烟从哪里得到电压呢?!后面他告诉我了一个更加另我意外的消息!它说他们都串联并且每个都遍了码的!只要探头一有感应就会在火灾报警器械上面有感应显示是第几楼第几号探头报警!我就想两根线是如何显示的!难道用什么高低电压变化差吗!就两根线如何显示呢!后面我猜想是这样的!探头里面有一个模块之类东西!当火灾发生后,模块启动。改变电流!用一切一断形成二进制信号来传导给主机!如果是这样的。那感温感烟的串联又如何解释!如果不是这样,那又什么怎么样的!不知道有消防工程的专家能不能帮帮我来回答这个问题!谢谢! 展开
2016-12-01 13:50:17 459 1
吊顶内有电缆,要做消防探头吗
根据建规11.4.1.11条,净高大于0.8米且有可燃物的闷顶或吊顶内要做火灾自动报警系统,现在吊顶内就只有电线和电缆桥架,是要卡这条加报警系统吗?还是可以不算... 根据建规11.4.1.11条,净高大于0.8米且有可燃物的闷顶或吊顶内要做火灾自动报警系统,现在吊顶内就只有电线和电缆桥架,是要卡这条加报警系统吗?还是可以不算 展开
2014-12-25 04:34:18 265 3

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题