全部评论(3条)
-
- 林肯1号 2014-01-22 00:00:00
- 你原来的控制都可以做出来,现在的控制肯定也可以,很简单,就是用压力表控制继电器,再用继电器触点控制接触器线圈,再用接触器控制电机。
-
赞(8)
回复(0)
-
- 13472270355 2014-01-22 00:00:00
- 就是模仿原来的线圈和开关的接法拆下后,接到无负荷的交流接触器的线圈上和自闭锁接点(副触头)上,接法不变。再从这个220V的电源端接出两根线接到无负荷的交流接触器的主触点上,触点的另一端接到带负荷的交流接触器的线圈接点上;就完成了接触器自锁即自启停控制。原理叙述不易懂,你模仿画出接线图后就容易看懂原理了。
-
赞(10)
回复(0)
-
- 原版光头强2 2016-12-02 02:16:12
- 加装一个小型的低压直流继电器,由电接点压力表的触点控制小型的低压直流继电器,再由小型的低压直流继电器的触点控制接触器的吸合.
-
赞(13)
回复(0)
热门问答
- 电接点压力表问题
2014-01-21 10:24:46
377
3
- 电接点压力表 三根线的问题
- 怎么判断 压力表 上 下限和公共端
2014-09-02 22:51:34
264
1
- 急!急!急!电接点压力表电压问题
- 请求各位大侠帮帮忙,我的空压气罐安装的是电接点压力表,接点信号线DC24V,我们更换的表都是 AC220和AC380的表,可是现在问题来了,我的接点接通后,待压力下降后断不开误差达到0.15MPa。这个怎么处理呀!是不是电压的原因呀!跪求大家帮帮忙
2015-07-06 21:14:28
417
1
- 电接点压力表
- 电接点压力表背面有四个端子其中三个端子上有线,Z后一个端子没有线,通过外壳可以看到diyi个红色线在电接点的Z下端中间绿色的在中间,Z上端是黄色的。请问哪个是公共端,哪个是低端 哪个是高端
2010-05-29 10:34:45
458
3
- 如何解决电接点压力表补水系统中接触器频道启动的问题
- 我单位ZY空调机组补水系统是用电接点压力表控制两个补水泵,但是补水时压力不稳,压力表的公共点指针总在下限处上下浮动,造成接触器频繁动作。这样已经烧了好几个接触器了。哪位师傅有好的解决办法请指教!(要是加时间继电器的话怎么改?)
2013-05-19 09:37:16
527
2
- 工程问题:普通的电接点压力表可否用于氩气、氮气的场合
- 我厂现在用在氩气、氮气上的压力表是氧用电接点压力表,但由于振动厉害,很容易坏,市场上好象找不到氧用的耐震型的电接点压力表,所以想换成是普通的耐震型电接点压力表,我在这方面并不专业,所以我想请教高手,这样换是否可以?
2008-02-25 19:41:05
690
1
- yx150电接点压力表
2008-07-12 10:34:02
249
1
- 电接点压力表24伏
- 电接点压力表24伏
2016-03-22 14:22:57
342
1
- 电接点压力表接线图
2018-11-14 15:20:48
304
0
- 耐震电接点压力表
- 上个月因为硫化机压力调太小,油缸反拉,耐震电接点压力表瀑油了。后面出现1-5MP不能限位(如上限调到3MP时,压力表到了3MP不停,还是继续加压)表是200MP的刻度。 因为我Z高才用不到10MP,换表时特意选了25MP的表换上。可是每块表都是不稳定,总... 上个月因为硫化机压力调太小,油缸反拉,耐震电接点压力表瀑油了。后面出现1-5MP不能限位(如上限调到3MP时,压力表到了3MP不停,还是继续加压)表是200MP的刻度。 因为我Z高才用不到10MP,换表时特意选了25MP的表换上。可是每块表都是不稳定,总是出现压力表到上限指针时不停,继续加压。现在已经是换第三块了。 请问客位高手,可有解决的办法。或是要买哪一款质量好的? 还有所谓的精度1.6是什么意思? 展开
2013-02-26 00:17:29
357
5
- 电接点压力表接线图
- 一个电接点压力表,一个继电器,一个接触器,在0.2时开启电机0.4关闭电机求接线图
2018-12-08 05:04:19
365
0
- 电接点压力表好坏
2017-02-06 18:01:02
307
1
- 电接点压力表是什么?
- 电接点压力表的结构原理及特点是什么?它是怎样的上下限报警的
2012-02-24 16:33:54
1679
2
- 电接点压力表接线图
2018-11-30 07:19:10
212
0
- 380V电接点压力表与24V电接点压力表的区别
2008-12-08 22:40:06
488
4
- 防爆电接点压力表 防爆电接点压力表厂家哪家质量好?
2011-06-28 21:15:51
389
1
- 电接点压力表怎么量
2016-12-11 06:19:07
326
2
- 电接点压力表控制消防泵
- 我们安装的一泵房:消火栓泵75KW、喷淋泵45KW,主泵管路安装有泄压阀,然备用消火栓泵意外启动后管道超压破坏管路未人工停泵,怕再次出意外,增加电接点压力表控制,现出现频繁启泵现象,可否增加时间继电器来解决频繁启动现象?
2011-02-14 11:06:10
717
5
- 电接点压力表安装位置
2018-05-20 16:05:16
513
1
- 锅炉电接点压力表接线图
2017-11-21 02:16:13
584
1
参与评论
登录后参与评论