横河的差压变送器测流量时波动很大,为什么?

sunhuansuo 2012-01-28 05:09:28 453  浏览
  •  

参与评论

全部评论(4条)

  • 我批不你 2012-01-29 00:00:00
    请问你设置成开方输出没有,变送器本来是压力工具,如果测流量Z好是用流量计

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • 上海甲干犬业 2012-01-31 00:00:00
    主要原因应该是测压装置在管道内的安装位置,以及管道内的紊流造成的。 如果量程小的话,紊流影响会很大。

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • xl469067974 2012-05-04 00:00:00
    因为是用节流元件进行节流然后测差压,所以如果节流就会有可能造成流畅紊乱,特别是孔板,如果前后自管段不够,更加会造成流畅紊乱,从而造成流量测量波动,一般前后直管段由于工艺条件所限,没有办法更改,只有更改变送器的阻尼时间,一般8秒就够了,看你的情况,我这里原来也有这种情况,把阻尼时间有2秒改为8秒,问题得到解决;而川仪的变送器的默认阻尼时间是2秒,偏小,你先把阻尼时间改为8秒看看,如果不行的话再改为16秒,应该可以解决。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • 双月口王 2016-12-01 17:59:12
    一般来说变送器波动的可能性不大(可以用标准电流信号校验确认)。Z大的原因是流体波动所引起,解决的方法: 1、检查差压式流量计要求的直管段是否满足,如不满足需改变安装位置,解决旋转流和波动流体的问题。 2、位置无法改变时,考虑在测量点前架设流体整流装置。 3、以上无法实现时,只能加大变送器的阻尼常数来减小波动。

    赞(15)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

横河的差压变送器测流量时波动很大,为什么?
 
2012-01-28 05:09:28 453 4
横河差压变送器如何接线
 
2014-08-24 20:40:23 219 1
罗斯蒙特流量差压变送器波动处理
 
2015-05-04 13:30:37 464 1
横河密度计dm8数值波动是什么原因造成的
 
2018-11-11 14:31:05 216 0
通过电磁流量计流量小时数值稳定 流量大时波动很大
通过电磁流量计流量小时数值稳定 流量大时波动很大
2016-01-22 11:36:26 410 1
请问,横河电磁流量计的累计流量如何清零?
 
2017-12-02 05:04:31 529 2
375手操器可以校准横河差压变送器吗
 
2011-10-27 07:14:47 302 1
横河涡街流量计
我公司有DY080和YF108两种横河涡街流量计,现在分别有一个前盖打不开,无法进行流量计的调校,很是郁闷,听说横河涡街流量计前盖都是用生铝做的,不会生锈,但是一旦卡住了,就完了,... 我公司有DY080和YF108两种横河涡街流量计,现在分别有一个前盖打不开,无法进行流量计的调校,很是郁闷,听说横河涡街流量计前盖都是用生铝做的,不会生锈,但是一旦卡住了,就完了,现在这种情况时有发生,公司已经决定找其他公司的产品替代,希望大家推荐一下或者说一下有没有其他办法把前盖打开 展开
2008-06-18 10:34:56 397 3
红外线测温探头 为什么温度波动很大
谢谢
2010-06-03 13:17:39 402 1
横河电磁流量计故障求助新安装的横河电磁流量计AXF
 
2018-11-12 20:48:32 352 0
横河示波器怎么样?
今天上海横河国际来公司介绍横河示波器,听供应商的介绍,还行。但我之前只用过泰克和安捷伦的示波器。谁用过横河的,好用吧?... 今天上海横河国际来公司介绍横河示波器,听供应商的介绍,还行。但我之前只用过泰克和安捷伦的示波器。 谁用过横河的,好用吧? 展开
2009-09-03 05:34:56 339 3
横河电磁流量计的管内水倒流会引起流量变化吗
 
2017-01-16 13:44:46 336 1
差压变送器压力波动
有时从18点多,突然变成2点多或其他值,然后再变成18点多,波动也比较频繁
2010-02-19 16:09:26 245 3
差压变送器测流量怎么开方?
对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A... 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A表显示50000流量的时候,B表显示的是46000。补充下,2个都经过了稳压补偿。 在实际测量中(非理论),差压测流量,是先开方再线性统计,还是先线性在开方统计啊?两者相差多少?那种方式好? 展开
2015-07-05 19:01:31 1778 2
通径DN80的横河涡街流量计流量系数KT为多少
 
2018-04-18 00:22:02 315 1
横河涡街流量计如何根据压力和管径求流量
 
2012-02-26 16:55:32 310 3
关于横河电磁流量计的问题
1.横河电磁流量计正常运行时的励磁电流和砺磁电压各是多少? 是不是每个型号不一样?请说一下AXF和SE各种情况. 2.运行时电流和电压是不是稳定的? 砺磁电流波动的话对测量有影响没? 3.砺磁电流和电压是交流的还是直流的? 4.是不是每个厂家生产的流量计砺磁电... 1.横河电磁流量计正常运行时的励磁电流和砺磁电压各是多少? 是不是每个型号不一样?请说一下AXF和SE各种情况. 2.运行时电流和电压是不是稳定的? 砺磁电流波动的话对测量有影响没? 3.砺磁电流和电压是交流的还是直流的? 4.是不是每个厂家生产的流量计砺磁电流不一样? 请工程师们帮忙解答一下,谢谢!!! 展开
2013-10-13 17:28:12 388 3
横河cs3000的系统组成?
 
2011-08-31 21:49:22 365 2
横河功率计怎么样?
 
2016-01-06 14:36:52 352 1

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题