差压变送器测流量怎么开方?
-
对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A... 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A表显示50000流量的时候,B表显示的是46000。补充下,2个都经过了稳压补偿。 在实际测量中(非理论),差压测流量,是先开方再线性统计,还是先线性在开方统计啊?两者相差多少?那种方式好? 展开
全部评论(2条)
-
- ss9924 2015-07-06 00:00:00
- 我不知道你中间的过程是哪里出错了,但是有一点,肯定有一个地方需要开方,不是变送器开方就是你PLC开方,但是Z终的流量相差不会有你说的那么大!基本上两个结果应该是一致的。所以,你要检查你到底是哪里出现了错位了。
-
赞(12)
回复(0)
-
- zhaoerri1 2017-09-20 13:29:49
- 差压变送器测量流量开方:差压流量都要开方。可以选择在变送器上开方,也可以选择在DCS中开方。但是两者之中只能选一种,否则两次开方会越开越大。 变送器(英文:transmitter)是把传感器的输出信号转变为可被控制器识别的信号(或将传感器输入的非电量转换成电信号同时放大以便供远方测量和控制的信号源)的转换器。传感器和变送器一同构成自动控制的监测信号源。不同的物理量需要不同的传感器和相应的变送器。 变送器的种类很多,用在工控仪表上面的变送器主要有温度变送器、压力变送器、流量变送器、电流变送器、电压变送器等等。 在诸类仪表中,变送器的应用Z广泛、Z普遍,变送器大体分为压力变送器和差压变送器。
-
赞(1)
回复(0)
热门问答
- 差压变送器测流量怎么开方?
- 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。2015-07-05 19:01:31
1778
2
- 差压变送器怎么开方
2017-11-26 01:58:23
323
1
- 差压变送器开方后如何取消开方
- 用357手操器,给液位变送器误开方了。用375手操器如何才能取消开方呢?麻烦高手指点下!谢谢!
2011-06-27 06:11:06
417
2
- 差压变送器测流量仪表处开方怎样计算
2011-11-19 19:45:56
552
3
- 差压变送器测量流量,有关开方的问题,迷茫了。
- 一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,... 一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,值班人员小李去现场检查仪表引压线不堵,隔离液也没跑,变送器量程设置与规格书一致,DCS回路送信号也正常,小王认为变送器电路板故障要求更换变送器,小王判断是否正确?请您分析? 展开
2014-10-03 12:47:33
1026
2
- 孔板流量计,差压变送器现场开方与DCS开方的区别是什么?
2011-03-29 18:06:21
1223
3
- 楔形流量计差压变送器是否要开方?
2012-06-02 12:26:44
608
3
- 罗斯蒙特差压变送器是否都开方
2011-07-13 10:36:12
471
3
- 差压变送器流量怎么调大
2018-11-16 05:18:21
281
0
- 差压开方 如何得流量
- 请问,经节流装置测量的差压,经过变送器送到DCS,使用开方计算流量,由于流量和差压是一个非线性的平方关系,这个平方关系和对应的参数是如何设置的? 谢谢!
2010-03-19 15:53:38
482
2
- 差压变送器eja110a可不可以将开方改为线性,
2012-07-10 03:42:28
353
4
- 差压变送器怎么测锅炉汽包液位差压变送器怎么代替测
2018-11-15 09:10:16
337
0
- 哪些测流量的仪表需要配差压变送器?
2012-07-15 13:38:15
559
4
- 差压变送器测量风速(不是风量)需要开方吗?
2015-06-23 01:58:47
523
1
- 3051差压变送器选择线性与开方的区别
2018-11-11 08:00:21
271
0
- 阿牛巴配差压变送器虽要开方吗?
2014-04-12 00:25:31
430
3
- 差压变送器 测流量 为何不用其他流量计直接测量呢?
- 这样不更简单吗
2009-07-24 07:14:23
337
1
- 差压变送器流量的计算方法
2012-07-18 15:15:01
847
3
- 横河的差压变送器测流量时波动很大,为什么?
2012-01-28 05:09:28
453
4
- 利用差压变送器怎样测量流量
2017-01-14 15:11:02
512
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 上海一科仪器有限公司
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论