仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

楔形流量计差压变送器是否要开方?

天秤小小的愿望 2012-06-02 12:26:44 611  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 漠北大野 2012-06-07 00:00:00
    楔形流量计是差压式工作原理,因此必须开方。

    赞(11)

    回复(0)

    评论

  • timef296 2012-06-03 00:00:00
    变送器开方或者上位机开方,只开方一次,注意别重复开方了。

    赞(7)

    回复(0)

    评论

  • qaz905704256 2012-06-03 00:00:00
    楔形流量计的基本原理和孔板是一样的,所以需要开方

    赞(9)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

楔形流量计差压变送器是否要开方?
 
2012-06-02 12:26:44 611 3
罗斯蒙特差压变送器是否都开方
 
2011-07-13 10:36:12 474 3
差压变送器怎么开方
 
2017-11-26 01:58:23 325 1
差压变送器开方后如何取消开方
用357手操器,给液位变送器误开方了。用375手操器如何才能取消开方呢?麻烦高手指点下!谢谢!
2011-06-27 06:11:06 419 2
楔形流量计的注意事项
 
2018-11-26 03:18:06 331 0
流量计如何开方
 
2018-04-08 23:35:46 446 1
阿牛巴配差压变送器虽要开方吗?
 
2014-04-12 00:25:31 434 3
差压变送器测流量怎么开方?
对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A... 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A表显示50000流量的时候,B表显示的是46000。补充下,2个都经过了稳压补偿。 在实际测量中(非理论),差压测流量,是先开方再线性统计,还是先线性在开方统计啊?两者相差多少?那种方式好? 展开
2015-07-05 19:01:31 1780 2
差压变送器安装到楔形流量计时取压管进入流量计有什么要求
 
2012-06-17 13:13:02 414 1
孔板流量计,差压变送器现场开方与DCS开方的区别是什么?
 
2011-03-29 18:06:21 1225 3
差压变送器eja110a可不可以将开方改为线性,
 
2012-07-10 03:42:28 358 4
差压变送器测流量仪表处开方怎样计算
 
2011-11-19 19:45:56 552 3
差压变送器测量风速(不是风量)需要开方吗?
 
2015-06-23 01:58:47 525 1
3051差压变送器选择线性与开方的区别
 
2018-11-11 08:00:21 274 0
差压变送器的取压口在插入楔形流量计时,进入流量计内部长度有没要求,
 
2012-06-30 23:21:04 397 1
差压变送器测量流量,有关开方的问题,迷茫了。
一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,... 一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,值班人员小李去现场检查仪表引压线不堵,隔离液也没跑,变送器量程设置与规格书一致,DCS回路送信号也正常,小王认为变送器电路板故障要求更换变送器,小王判断是否正确?请您分析? 展开
2014-10-03 12:47:33 1026 2
在仪表预算中楔形流量计应该套什么定额
 
2018-12-04 17:33:33 196 0
为什么差压式流量计一般要配用开方器
 
2014-10-12 18:13:56 953 1
差压开方
差压变送器上了仪表后通过毫安值怎么计算是否开方?比如7点5毫安,满量程是6000
2018-11-13 18:51:18 340 0
3051差压变送器测量(蒸汽)流量计如何换算
3051型差压变送器测量蒸汽流量时,涉及到一个换算问题,请大家指教:变送器单位为Kpa(0-40Kpa),而控制室DCS量程为0-70000m3/h。请问量程换算过程中需要知道什么参数,如何换算?谢谢大家!
2010-05-30 21:53:04 829 4

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题