差压变送器eja110a可不可以将开方改为线性,

wwddqq2233 2012-07-10 03:42:28 353  浏览
  •  

参与评论

全部评论(4条)

  • sue001954 2012-07-12 00:00:00
    没有那么麻烦,如果订货不注明,EJA变送器的默认输出就是线性的。 线性与开方输出两种方式可以用手操器进行更改。 我自己用国产375手操器更改过。

    赞(5)

    回复(0)

    评论

  • 撩妹御医 2012-07-11 00:00:00
    可以用手操器调的吧。 回收 eja 罗斯蒙特 abb压力变送器。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • wyt777zcl 2012-07-11 00:00:00
    可以用手操器调的吧。 回收 eja 罗斯蒙特 abb压力变送器。

    赞(18)

    回复(0)

    评论

  • 漠北大野 2012-07-11 00:00:00
    EJA的开方功能是选用指标。原厂产品是额外加了块线路板,部分贴牌产品则用了一块不同的线路板。前者可以自己改,后者则要更换线路板。 打开看一下,如果有一块明显小号的线路板,去掉就成。(严重建议你找有经验的来做,有些东西说是说不清的,我也没法帮你更多))

    赞(17)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

差压变送器eja110a可不可以将开方改为线性,
 
2012-07-10 03:42:28 353 4
3051差压变送器选择线性与开方的区别
 
2018-11-11 08:00:21 271 0
如何调试eja110a差压变送器
 
2010-08-18 01:25:56 265 2
差压变送器怎么开方
 
2017-11-26 01:58:23 323 1
差压变送器开方后如何取消开方
用357手操器,给液位变送器误开方了。用375手操器如何才能取消开方呢?麻烦高手指点下!谢谢!
2011-06-27 06:11:06 417 2
eja110a 是压力变送器还是差压变送器
 
2018-11-10 10:53:31 361 0
差压变送器测流量怎么开方?
对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A... 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A表显示50000流量的时候,B表显示的是46000。补充下,2个都经过了稳压补偿。 在实际测量中(非理论),差压测流量,是先开方再线性统计,还是先线性在开方统计啊?两者相差多少?那种方式好? 展开
2015-07-05 19:01:31 1778 2
孔板流量计,差压变送器现场开方与DCS开方的区别是什么?
 
2011-03-29 18:06:21 1223 3
楔形流量计差压变送器是否要开方?
 
2012-06-02 12:26:44 608 3
罗斯蒙特差压变送器是否都开方
 
2011-07-13 10:36:12 471 3
eja110a型差压变送器测量范围怎样可调的
 
2015-04-18 13:36:24 336 2
差压变送器测流量仪表处开方怎样计算
 
2011-11-19 19:45:56 552 3
差压变送器测量风速(不是风量)需要开方吗?
 
2015-06-23 01:58:47 523 1
阿牛巴配差压变送器虽要开方吗?
 
2014-04-12 00:25:31 432 3
差压变送器测量流量,有关开方的问题,迷茫了。
一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,... 一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,值班人员小李去现场检查仪表引压线不堵,隔离液也没跑,变送器量程设置与规格书一致,DCS回路送信号也正常,小王认为变送器电路板故障要求更换变送器,小王判断是否正确?请您分析? 展开
2014-10-03 12:47:33 1026 2
滴定管可不可以将液体全部放出
 
2017-04-29 06:41:35 284 1
流量计如何开方
 
2018-04-08 23:35:46 444 1
差压开方
差压变送器上了仪表后通过毫安值怎么计算是否开方?比如7点5毫安,满量程是6000
2018-11-13 18:51:18 338 0
请问横河EJA110A差压变送器能不能在真空环境中测量罐子中的液位
 
2018-12-08 09:58:41 346 0
旋转蒸发仪蒸发石油醚时可不可以将水也蒸发出来
旋转蒸发仪蒸发石油醚时可不可以将水也蒸发出来,我是觉得只要抽气泵效果够好,气压够低就可以使水的沸点降到50左右的。... 旋转蒸发仪蒸发石油醚时可不可以将水也蒸发出来,我是觉得只要抽气泵效果够好,气压够低就可以使水的沸点降到50左右的。 展开
2010-05-19 15:40:48 523 1

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题