- sue001954 2012-07-12 00:00:00
- 没有那么麻烦,如果订货不注明,EJA变送器的默认输出就是线性的。 线性与开方输出两种方式可以用手操器进行更改。 我自己用国产375手操器更改过。
-
赞(5)
回复(0)
-
- 撩妹御医 2012-07-11 00:00:00
- 可以用手操器调的吧。 回收 eja 罗斯蒙特 abb压力变送器。
-
赞(6)
回复(0)
-
- wyt777zcl 2012-07-11 00:00:00
- 可以用手操器调的吧。 回收 eja 罗斯蒙特 abb压力变送器。
-
赞(18)
回复(0)
-
- 漠北大野 2012-07-11 00:00:00
- EJA的开方功能是选用指标。原厂产品是额外加了块线路板,部分贴牌产品则用了一块不同的线路板。前者可以自己改,后者则要更换线路板。 打开看一下,如果有一块明显小号的线路板,去掉就成。(严重建议你找有经验的来做,有些东西说是说不清的,我也没法帮你更多))
-
赞(17)
回复(0)
热门问答
- 差压变送器eja110a可不可以将开方改为线性,
2012-07-10 03:42:28
353
4
- 3051差压变送器选择线性与开方的区别
2018-11-11 08:00:21
271
0
- 如何调试eja110a差压变送器
2010-08-18 01:25:56
265
2
- 差压变送器怎么开方
2017-11-26 01:58:23
323
1
- 差压变送器开方后如何取消开方
- 用357手操器,给液位变送器误开方了。用375手操器如何才能取消开方呢?麻烦高手指点下!谢谢!
2011-06-27 06:11:06
417
2
- eja110a 是压力变送器还是差压变送器
2018-11-10 10:53:31
361
0
- 差压变送器测流量怎么开方?
- 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A... 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A表显示50000流量的时候,B表显示的是46000。补充下,2个都经过了稳压补偿。 在实际测量中(非理论),差压测流量,是先开方再线性统计,还是先线性在开方统计啊?两者相差多少?那种方式好? 展开
2015-07-05 19:01:31
1778
2
- 孔板流量计,差压变送器现场开方与DCS开方的区别是什么?
2011-03-29 18:06:21
1223
3
- 楔形流量计差压变送器是否要开方?
2012-06-02 12:26:44
608
3
- 罗斯蒙特差压变送器是否都开方
2011-07-13 10:36:12
471
3
- eja110a型差压变送器测量范围怎样可调的
2015-04-18 13:36:24
336
2
- 差压变送器测流量仪表处开方怎样计算
2011-11-19 19:45:56
552
3
- 差压变送器测量风速(不是风量)需要开方吗?
2015-06-23 01:58:47
523
1
- 阿牛巴配差压变送器虽要开方吗?
2014-04-12 00:25:31
432
3
- 差压变送器测量流量,有关开方的问题,迷茫了。
- 一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,... 一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,值班人员小李去现场检查仪表引压线不堵,隔离液也没跑,变送器量程设置与规格书一致,DCS回路送信号也正常,小王认为变送器电路板故障要求更换变送器,小王判断是否正确?请您分析? 展开
2014-10-03 12:47:33
1026
2
- 滴定管可不可以将液体全部放出
2017-04-29 06:41:35
284
1
- 流量计如何开方
2018-04-08 23:35:46
444
1
- 差压开方
- 差压变送器上了仪表后通过毫安值怎么计算是否开方?比如7点5毫安,满量程是6000
2018-11-13 18:51:18
338
0
- 请问横河EJA110A差压变送器能不能在真空环境中测量罐子中的液位
2018-12-08 09:58:41
346
0
- 旋转蒸发仪蒸发石油醚时可不可以将水也蒸发出来
- 旋转蒸发仪蒸发石油醚时可不可以将水也蒸发出来,我是觉得只要抽气泵效果够好,气压够低就可以使水的沸点降到50左右的。... 旋转蒸发仪蒸发石油醚时可不可以将水也蒸发出来,我是觉得只要抽气泵效果够好,气压够低就可以使水的沸点降到50左右的。 展开
2010-05-19 15:40:48
523
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论