仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

孔板流量计,差压变送器现场开方与DCS开方的区别是什么?

gdchbnk 2011-03-29 18:06:21 1223  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • vicky_mysky 2011-03-30 00:00:00
    这就的是精度问题了。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • gythwz123 2011-04-01 00:00:00
    现场开放与DCS开方都是达到同一个目的,不过普遍采用DCS开方,这样现场换表方便些,不用再设置开方。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

  • 匚噬谆 2016-12-02 02:18:47
    从测量上讲,没什么区别; 从维护上讲,开方变送器现场可以直接读流量,DCS的运算量和编程量可以少一些; 从投资上讲,变送器不带开方要便宜一些,而DCS仅仅是多运算一点。 因为 DCS 的开方模块运算精度和 I/O 接口的精度以及各家变送器开方的精度关系,在不同位置开方测量精度会有差异,但若无特殊需求可以不管它。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

孔板流量计,差压变送器现场开方与DCS开方的区别是什么?
 
2011-03-29 18:06:21 1223 3
差压变送器开方后如何取消开方
用357手操器,给液位变送器误开方了。用375手操器如何才能取消开方呢?麻烦高手指点下!谢谢!
2011-06-27 06:11:06 417 2
差压变送器怎么开方
 
2017-11-26 01:58:23 323 1
3051差压变送器选择线性与开方的区别
 
2018-11-11 08:00:21 271 0
差压变送器测流量怎么开方?
对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A... 对于同yi流量,我这边感到有些迷惑,A差压变送器测量的流量,输出的信号已经开方了,再送到PLC内统计,B差压变送器测量的流量,输出信号没有开方,进入PLC后进行开方,理论上讲,应该差不多的。但实际是,A表显示1600流量的时候,B表显示的是10000流量;而当A表显示50000流量的时候,B表显示的是46000。补充下,2个都经过了稳压补偿。 在实际测量中(非理论),差压测流量,是先开方再线性统计,还是先线性在开方统计啊?两者相差多少?那种方式好? 展开
2015-07-05 19:01:31 1778 2
孔板流量计和dcs组态都不开方显示值对吗
 
2015-01-03 16:44:52 635 1
楔形流量计差压变送器是否要开方?
 
2012-06-02 12:26:44 608 3
罗斯蒙特差压变送器是否都开方
 
2011-07-13 10:36:12 471 3
差压变送器eja110a可不可以将开方改为线性,
 
2012-07-10 03:42:28 353 4
差压变送器测流量仪表处开方怎样计算
 
2011-11-19 19:45:56 552 3
差压变送器测量风速(不是风量)需要开方吗?
 
2015-06-23 01:58:47 523 1
阿牛巴配差压变送器虽要开方吗?
 
2014-04-12 00:25:31 432 3
流量计如何开方
 
2018-04-08 23:35:46 444 1
差压开方
差压变送器上了仪表后通过毫安值怎么计算是否开方?比如7点5毫安,满量程是6000
2018-11-13 18:51:18 338 0
差压变送器测量流量,有关开方的问题,迷茫了。
一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,... 一技改技措项目在一催化装置增上一台蒸汽流量控制回路,现场流量计采用孔板、差压变送器测量,引压线设计有隔离液,变送器量程设计为0-10KPa,对应实际流量值为0-100T/H,施工完投用后不久工艺反映此流量测量不准,现场变送器表头显示70T/H,而DCS显示49T/H,值班人员小李去现场检查仪表引压线不堵,隔离液也没跑,变送器量程设置与规格书一致,DCS回路送信号也正常,小王认为变送器电路板故障要求更换变送器,小王判断是否正确?请您分析? 展开
2014-10-03 12:47:33 1026 2
请高手介绍浙大中控DCS算法的一个开方
上图是一个风量的开方算法,请问为什么要乘以一个1992 下图的设备和上图的设备一样,但是又多了温度压力的补偿,为什么要乘以温度除以压力,温度为什么要加273压力要加81.26 开方后又乘以930.973(和上面同样的节流元件和变送器设置) 求高手指导。
2018-12-06 07:49:56 343 0
请问在变送器怎样开方?
 
2011-02-21 12:53:24 502 2
差压开方 如何得流量
请问,经节流装置测量的差压,经过变送器送到DCS,使用开方计算流量,由于流量和差压是一个非线性的平方关系,这个平方关系和对应的参数是如何设置的? 谢谢!
2010-03-19 15:53:38 482 2
流量变送器在dcs上开方怎么算? 例0 -100 kp的量程,
 
2015-07-25 03:56:52 959 2
为什么差压式流量计一般要配用开方器
 
2014-10-12 18:13:56 950 1

9月突出贡献榜

推荐主页

最新话题