三相接触器启动后有嗡嗡响声是怎么回事

沙比道德 2016-09-04 10:23:53 215  浏览
  •  

参与评论

全部评论(1条)

  • acelv529 2016-09-05 00:00:00
    应该是三相交流接触器,原因是内部的线圈没有固定好的缘故。线圈通电后吸合开关,线圈没有固定牢固,振动引起的嗡嗡声,解决办法是设法固定牢固线圈。

    赞(6)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

三相接触器启动后有嗡嗡响声是怎么回事
 
2016-09-04 10:23:53 215 1
后有电机的响声是怎么回事
2017-08-06 17:22:57 315 1
交流接触器弹跳是怎么回事
 
2013-11-19 09:04:14 673 1
接触器连续跳动,是怎么回事?
 
2008-05-13 23:44:44 4070 3
接触器启动停止接法
2013-10-28 20:04:44 389 1
接触器 启动 停止 开关
图 中停止开关和启动开关是自复位按钮开关,还是自锁按钮开关?
2017-12-15 09:55:18 412 1
接触器新的接触器不工作是怎么回事?
接线完全没问题 型号都是一样的 区别就在A1 A2接线端的兰色标示牌上 一个是C5 一个C7 我就想知道C5跟C7有什么区别?
2013-08-31 13:31:51 880 2
三相接触器A40-30-10是什么意思
 
2011-04-09 18:59:48 598 2
怎样选择电机启动接触器
怎样选择电机启动接触器
2011-03-22 15:15:51 319 5
接触器启动线怎么接
 
2017-02-13 11:08:47 343 1
汽车启动以后没劲儿,是怎么回事?
从排气管与气缸处连接处冒烟,跟点火正时有没有关系?我新换的分电器,
2010-02-21 00:01:03 300 7
电压力表低压不启动是怎么回事?
 
2017-05-19 18:34:34 623 1
交流接触器不吸合是怎么回事
我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中)... 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中),求师傅指点 展开
2012-11-03 11:30:59 356 7
win10无法启动承载网络是怎么回事 无法启动承载网络解决方法
 
1969-12-31 08:50:54 424 2
如何通过接触器启动关闭电机
请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是... 请问一下的电路图 电流是怎样流动的,也就是从头到尾的过程 因为不知道电流通过空开到了接触器之后,怎么用控制电路来开启接触器 控制电路的电是怎么来的,如果也是大电流的话,这个二次控制就没意义了啊 问题是控制电路的电怎样换成了低压呢 加入电机是高压电机 展开
2012-05-23 07:49:31 745 4
交流接触器怎样接点动启动
380v的交流接触器怎么和点动开关连接
2013-08-06 00:50:53 558 4
塔吊启动。下钩3档接触器吸进入。不出来。断电就出来。怎么回事啊
 