全部评论(3条)
-
- 昭君美如箫 2008-05-14 00:00:00
- 什么接触器呀,没懂
-
赞(9)
回复(0)
-
- yy1234561212 2008-05-16 00:00:00
- 连续跳动,百分之九十就是触器坏了。。。换吧。
-
赞(1)
回复(0)
-
- TNT修少 2017-09-26 14:01:38
- 有几个原因 : 1.电机重载启动造成电网压降过大 低于接触器的Z低工作电压或者电机本身有绝缘缺陷 。 2.接触器的辅助触点有灰尘造成控制回路接触不良。 3.接触器的铁芯有锈或者是灰尘造成吸合不良导致辅助触点接触不良,至于火花跳,都是因为触点接触的不良产生的电弧。 40A的接触器电机应该是在15个千瓦左右,如果有钳型电流表的话可以看看是不是电机本身的问题。 接触器分为交流接触器(电压AC)和直流接触器(电压DC),它应用于电力、配电与用电。接触器广义上是指工业电中利用线圈流过电流产生磁场,使触头闭合,以达到控制负载的电器。 接触器的工作原理是:当接触器线圈通电后,线圈电流会产生磁场,产生的磁场使静铁心产生电磁吸力吸引动铁心,并带动交流接触器点动作,常闭触点断开,常开触点闭合,两者是联动的。当线圈断电时,电磁吸力消失,衔铁在释放弹簧的作用下释放,使触点复原,常开触点断开,常闭触点闭合。直流接触器的工作原理跟温度开关的原理有点相似。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 接触器连续跳动,是怎么回事?
2008-05-13 23:44:44
4068
3
- 防爆接地电阻测试仪数字跳动是怎么回事?
2017-06-29 03:48:00
359
1
- 交流接触器弹跳是怎么回事
2013-11-19 09:04:14
673
1
- 接触器新的接触器不工作是怎么回事?
- 接线完全没问题 型号都是一样的 区别就在A1 A2接线端的兰色标示牌上 一个是C5 一个C7 我就想知道C5跟C7有什么区别?
2013-08-31 13:31:51
880
2
- 打火时发动机抖一下,转速表跳动,是怎么回事
2018-11-29 23:21:24
371
0
- 交流接触器连续使用次数是多少??
2012-02-11 21:03:33
655
2
- 条码称连续出来几张纸是怎么回事
- 条码称连续出来几张纸是怎么回事
2018-06-19 03:17:58
1343
1
- 交流接触器不吸合是怎么回事
- 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中)... 我们空压机上用的是德力西100的交流接触器,有过载保护,安装后使用一直很正常,今天忽然停机了,合上断路器后接触器没反应,电机检查正常,开关正常,其他两台空压机使用正常(三台空压机一切都一样),是不是交流接触器问题,怎样检查,如何排除(接线应该没问题,使用中),求师傅指点 展开
2012-11-03 11:30:59
356
7
- 三相接触器启动后有嗡嗡响声是怎么回事
2016-09-04 10:23:53
215
1
- 电梯主接触器不吸合是怎么回事?
2017-11-11 08:51:01
2630
2
- 空开送电接触器就吸合是怎么回事
2013-12-14 10:15:23
317
2
- 请问称重传感器不能清零数字在0-7之间跳动是怎么回事谢谢
2016-08-18 19:09:39
573
1
- 平面磨床砂轮跳动是为什么
2010-10-09 06:59:34
708
6
- 真空玻璃集热管连续溅射镀膜机的真空锁是怎么回事?
- 衡阳产的
2010-12-07 06:56:25
277
2
- 交流接触器咔嚓咔嚓响怎么回事
2016-10-08 16:11:05
216
2
- 连续时间滤波器,什么是连续时间滤波器
2017-01-04 19:05:30
333
1
- 连续两天的尿蛋白定量相差很大怎么回事
2018-11-30 01:10:43
490
0
- Ph计校正后测定溶液ph值时数据一直往上跳动是怎么回事
2017-11-20 22:58:13
570
1
- 马弗炉温度控制器温度快接近设定值时就频繁跳动怎么回事?
2015-11-08 04:13:37
680
2
- 起重机交流接触器触点烧断怎么回事
2014-11-20 03:10:13
388
2
参与评论
登录后参与评论