全部评论(4条)
-
- shtxjl 2012-10-20 00:00:00
- GB 50496-2009 大体积混凝土施工规范第6.0.1条规定: 6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4次;入模温度的测量,每台班不少于2次。 通常大体积混凝土施工时前期升温阶段间隔为2小时一次,峰值过后至保温覆盖层完全拆除阶段可根据实际情况确定间隔时间,但需满足标准要求。
-
赞(3)
回复(0)
-
- 莫忧的小号 2012-10-19 00:00:00
- 30
-
赞(3)
回复(0)
-
- teusion7 2014-04-25 00:00:00
- 终凝固哦后,8-12小时
-
赞(20)
回复(0)
-
- 津Guang阳 2012-10-20 00:00:00
- 测温时间从测点混凝土浇筑完10小时(初凝)后开始,72小时内每2小时测温一次,72小时后每4小时测温一次,7天~14天每6小时测温一次(力求在接近混凝土出现Z高和Z低温度时测量)测至温度稳定为止。
-
赞(9)
回复(0)
热门问答
- 大体积混凝土浇筑完成后多长时间开始测温
2012-10-18 20:11:54
451
4
- 大体积混凝土测温
- 我工地已经浇注完毕大体积混凝土,现对测温有几点疑问,请教各位老师,1:混凝土的内外温差到底指的是什么温差?2:有没有硬性指标说必须内外温差控制在25°,3:测温还有其他的什么规定????
2009-08-03 13:03:58
452
2
- 大体积混凝土如何测温?
2010-12-29 17:57:07
256
1
- 大体积混凝土测温具体要求
- 如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什... 如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什么会有两个版本? 另外,大体积混凝土测温的起始,什么时候开始什么时候结束在哪里有要求?温差的计算方法是怎样的?请大神不吝赐教。万分感谢!!! 展开
2014-06-09 14:38:28
596
2
- 大体积混凝土测温测温管材质?
2012-11-09 05:08:42
660
4
- 大体积混凝土为什么要控制浇筑的速度
2016-08-29 14:09:43
300
2
- 夏季混凝土浇筑用测温吗
2011-08-24 02:49:56
326
4
- 混凝土搅拌温度控制不好,浇筑完成后会有什么后果?
2013-10-28 13:18:08
371
3
- 大体积混凝土测温用什么仪器
2012-08-08 04:56:24
353
2
- 大体积混凝土测温有什么要求?
2013-05-14 03:47:50
1752
2
- 大体积混凝土测温,必须用电子测温元吗
2010-07-14 03:58:13
347
4
- 大体积混凝土测温时间间隔怎么规定的
2012-04-21 22:55:26
527
2
- 大体积混凝土施工测温记录表如何填写
2017-09-02 10:26:41
579
1
- 大体积混凝土测温应注意哪些问题
2011-12-04 03:08:37
486
3
- 大体积混凝土测温1-4内一天测几次
2017-10-30 04:10:36
649
1
- 大体积混凝土测温点多少平米放一组啊
- 如题
2017-09-11 21:20:39
446
2
- 大体积混凝土测温记录要求测够多少天
2014-06-18 18:46:40
536
2
- 建筑资料中必须有大体积混凝土测温记录么
2011-12-02 00:30:53
398
3
- 大体积混凝土裂缝控制措施
2017-11-27 16:19:01
350
1
- 大体积混凝土测温孔怎么留多少平方留一个孔