全部评论(3条)
-
- dbsi33 2011-12-05 00:00:00
- 注意保温
-
赞(18)
回复(0)
-
- cyycdgy1 2011-12-06 00:00:00
- 楼上回答的就挺好,你可以看看大体积砼施工规范。。。。
-
赞(19)
回复(0)
-
- 一片落叶鸡霍乱 2016-01-18 00:58:43
- 大体积混凝土施工规范GB50496-2009 6 温控施工的现场监测与试验 6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率及环境温度及温度应变的测试, 在混凝土浇筑后,每昼夜可不应少于4 次;入模温度的测量,每台班不少于2 次。 6.0.2 大体积混凝土浇筑体内监测点的布置,应真实地反映出混凝土浇筑体内Z 高温升、里表温差、降温速率及环境温度,可按下列方式布置: 1 监测点的布置范围应以所选混凝土浇筑体平面图对称轴线的半条轴线为 测试区,在测试区内监测点按平面分层布置; 2 在测试区内,监测点的位置与数量可根据温凝土浇筑体内温度场分布情况 及温控的要求确定; 3 在每条测试轴线上,监测点位宜不少于4 处,应根据结构的几何尺寸布置; 4 沿混凝土浇筑体厚度方向,必须布置外面、底面和中凡温度测点,其余测 点宜按测点间距不大于600mm 布置; 5 保温养护效果及环境温度监测点数量应根据具体需要确定; 6 混凝土浇筑体的外表温度,宜为混凝土外表以内50mm 处的温度; 7 混凝土浇筑体底面的温度,宜为混凝土浇筑体底面上50mm 处的温度。 6.0.3 测温元件的选择应符合以下列规定: 1 测温元件的测温误差不应大于0.3℃(25℃环境下); 2 测试范围:-30~150℃; 3 绝缘电阻应大于500MΩ; 6.0.4 温度和应变测试元件的安装及保护,应符合下列规定: 1 测试元件安装前,必须在水下1m 处经过浸泡24h 不损坏; 2 测试元件接头安装位置应准确,固定应牢固,并与结构钢筋及固定架金属 体绝热; 3 测试元件的引出线宜集中布置,并应加以保护; 4 测试元件周围应进行保护,混凝土浇筑过程中,下料时不得直接冲击测试 测温元件及其引出线;振捣时,振捣器不得触及测温元件及引出线。 6.0.5 测试过程中宜及时描绘出各点的温度变化曲线和断面的温度分布曲线; 6.0.6 发现温控数值异常应及时报警,并应采取本应的措施。 以下是条文说明: 6 温控施工的现场监测与试验 6.0.1 大体积混凝土施工需在监测数据指导下进行,及时调整技术措施,监测系 统宜具有实时在线和自动记录功能。考虑到部分地区实现该系统功能有一定困 难,亦可采取手动方式测量,但考虑到测试数据代表性,数据采集频度应满足本 条规定。 6.0.2 多数大体积混凝土工程具有对称轴线,如实际工程不对称,可根据经验及 理论计算结果选择有代表性温度测试位置。 6.0.6 温度监测是信息化施工的体现,是从温度方面判断混凝土质量的一种直观 方法。监测单位应每天提供温度监测日报,若监测过程中出现温控指标不正常变 化,也应及时反馈给委托单位,以便发现问题采取相应措施。
-
赞(3)
回复(0)
热门问答
- 大体积混凝土测温应注意哪些问题
2011-12-04 03:08:37
488
3
- 大体积混凝土测温
- 我工地已经浇注完毕大体积混凝土,现对测温有几点疑问,请教各位老师,1:混凝土的内外温差到底指的是什么温差?2:有没有硬性指标说必须内外温差控制在25°,3:测温还有其他的什么规定????
2009-08-03 13:03:58
454
2
- 大体积混凝土如何测温?
2010-12-29 17:57:07
256
1
- 大体积混凝土测温具体要求
- 如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什... 如题,GB50496-2009里面的要求是 并不是网上有些人回答的《6.0.1 大体积混凝土浇筑体里表温差、降温速率、环境温度及温度应变的测试,在混凝土浇筑后7天内,每昼夜可不少于24次;以后可按每昼夜6-8次进行测试,入模温度进行测量,每台班不少于2次。》啊,为什么会有两个版本? 另外,大体积混凝土测温的起始,什么时候开始什么时候结束在哪里有要求?温差的计算方法是怎样的?请大神不吝赐教。万分感谢!!! 展开
2014-06-09 14:38:28
596
2
- 大体积混凝土测温测温管材质?
2012-11-09 05:08:42
660
4
- 大体积混凝土测温用什么仪器
2012-08-08 04:56:24
353
2
- 大体积混凝土测温有什么要求?
2013-05-14 03:47:50
1752
2
- 大体积混凝土测温,必须用电子测温元吗
2010-07-14 03:58:13
349
4
- 大体积混凝土测温时间间隔怎么规定的
2012-04-21 22:55:26
529
2
- 大体积混凝土施工测温记录表如何填写
2017-09-02 10:26:41
581
1
- 大体积混凝土浇筑完成后多长时间开始测温
2012-10-18 20:11:54
453
4
- 大体积混凝土测温1-4内一天测几次
2017-10-30 04:10:36
649
1
- 大体积混凝土测温点多少平米放一组啊
- 如题
2017-09-11 21:20:39
448
2
- 大体积混凝土测温记录要求测够多少天
2014-06-18 18:46:40
536
2
- 建筑资料中必须有大体积混凝土测温记录么
2011-12-02 00:30:53
398
3
- 液相色谱操作应注意哪些问题
2018-11-23 04:03:50
419
0
- 有机质谱分析应注意哪些问题
- 有机质谱分析应注意哪些问题?... 有机质谱分析应注意哪些问题? 展开
2013-08-14 07:44:27
453
1
- 使用偏光显微镜应注意哪些问题
2012-05-23 05:21:36
335
1
- 使用精密压力表应注意哪些问题
2016-12-20 15:46:02
242
1
- 船舶航行应注意哪些问题?
2015-09-24 15:09:32
525
1
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论