全部评论(4条)
-
- wang97107859 2012-12-18 00:00:00
- 根据电机功率乘2就是电机电流的约值,交流接触器容量应为电机电流≥2倍才耐用,断路器为电机电流≥1.4倍。
-
赞(3)
回复(0)
-
- 老不丁点 2012-12-18 00:00:00
- 交流接触器一般选择比电机额定功率大一个级别,断路开关一般比电机额定电流大一倍,比如3KW三相异动电动机额定电流6A,就选择9A的交流接触器,12A的断路器。
-
赞(4)
回复(0)
-
- 軅莩屹西邦郎 2012-12-18 00:00:00
- 首先要确定开断电流,一般500KVA以上变压器的低压母线分断能力要用50kA的开关,小变压器的低压母线可以用12.5kA及以下分断能力的开关。其次要根据功率计算电流,一般来说电流=功率/电压/功率因数,如果是三相电机则再除以1.732(因为计算的是单相电流),选择额定电流高一等级的开关及接触器。然后根据负荷类型选择对应脱扣特性的开关(包括脱扣附件),馈线开关一般会选择电磁式,电动机开关要选用热磁式,高感性负载要选择高等级脱扣特性的开关。 大概是这些,如有帮助望采纳
-
赞(13)
回复(0)
-
- lmmbuty 2018-02-24 16:28:45
- 根据三相鼠笼异步电动机的容量,选择断路器、接触器、热元件及导线的计算方法如下: 1、电动机的容量设为 X (kW),则电动机的额定电流为:2*X( A),一般情况下,跟电动机铭牌上的额定电流相差很小,如果不确定的话,可以拿电动机手册查一下。 例如:电动机功率 7.5(kW),则额定电流为15(A); 电动机功率 55 (kW),则额定电流为110(A)。 2、选择断路器如下: 电动机的容量设为 X (kW),则电动机的额定电流为:2*X (A),一般情况下,选择断路器的额定壳架电流容量是 4*X (A)左右,断路器的额定热脱扣电流选择为(2.5~3.2)*X (A)左右。 例如:电动机功率 7.5(kW),则额定电流为15(A),断路器的容量应该是 32 (A); 电动机功率 55 (kW),则额定电流为110(A),断路器的额定壳架电流容量应该是 250 (A),则断路器的额定热脱扣电流选择为150(A)左右。 3、接触器选择同上,即(3.5~4)*X (A)。 注意:风机、泵类的断路器和接触器选择要大一些,因为它们的启动时间较长,启动转矩较大。 4、导线选择:根据电动机的额定电流来选择,一般是额定电流的1.5倍,但是要考虑铺设环境,铺设方式等,在乘以适当的系数。
-
赞(16)
回复(0)
热门问答
- 根据电机功率怎么选型交流接触器以及开关?
2012-12-17 12:38:02
569
4
- 接触器、红绿开关、电机怎么接
2013-05-17 11:01:48
294
1
- 交流接触器控制电机正反转?
- 380V。2只交流接触器怎么接,要实物图不要原理图,就是2个接触器3进3出的线和开关的连接。另外总功率50KW用100A的断路器会小么?20KW的设备用多大的线,铝线和铜线分别用多少的可以?采纳再加分。谢谢
2012-09-03 00:13:34
303
1
- 11KW电机三角形接法要多大的线和多大的开关以及接触器
- 怎么配线和开关接触器以及热继
2010-11-23 06:04:43
1237
5
- 交流伺服电机怎么选型
- 要一个13mm大小5Nm的伺服电机,要选型号要去哪里选啊?像设计手册那样列表选取的... 要一个13mm大小5Nm的伺服电机,要选型号要去哪里选啊?像设计手册那样列表选取的 展开
2012-05-17 03:33:10
885
6
- 正泰cj20-100交流接触器接时空开关怎么接线
2014-12-10 14:37:08
522
1
- 电机选型怎么选?
2012-06-03 02:55:33
380
3
- 8千瓦电机用多大交流接触器
- 8千瓦电机用多大交流接触器
2018-03-08 00:08:46
1453
1
- 交流接触器型号cjx2-6511能带多大电机
2012-04-21 08:13:20
1092
3
- 两个交流接触器控制电机正反转
- 型号CJX2_1201主接线点会联,可是上面有一个a1和a2下面有个a2。两个接触器上面的a1和a2怎么连接
2013-06-13 07:41:30
266
3
- 怎么接交流接触器
- 怎么接交流接触器有实物图吗
2018-07-11 13:05:39
239
1
- 三相交流接触器实物接线图,和时控开关接触器图纸
2018-12-05 12:53:10
330
0
- 接触器 开关
- 简单说下工作过程,启动按钮为什么还要与常开并联呢?直接另一端接到线圈上不就行了吗?
2010-12-24 06:05:15
282
3
- 红外线开关怎么接接触器
2018-11-24 05:45:23
439
0
- 110KW的电机要用多大的交流接触器
2017-10-02 00:04:34
1674
3
- 使用时控开关可以不用交流接触器吗
2011-08-29 04:53:29
881
3
- 交流接触器怎么用啊?
- 我是用在电机正反转中,对这个一点不明白怎么用啊 这个接触器上下各有四个接线的 然后Z上面有三个接线的 Z下面有两个
2017-09-22 21:15:02
412
1
- CJT1-20交流接触器怎么接线
2018-11-28 21:27:30
208
0
- 请问交流接触器怎么接
2014-03-09 15:30:03
315
2
- 22千瓦的电机要用多大的交流接触器?
- 22千瓦的电机要用多大的交流接触器,是怎么算出来的呢?交流接触器和电钮是怎么接的呢? 我的邮箱:517703234@qq.com
2018-02-24 20:58:06
2007
1
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 牛牛麻麻2
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论