110KW的电机要用多大的交流接触器

蔚蔚780412 2017-10-02 00:04:34 1674  浏览
  •  

参与评论

全部评论(3条)

  • 鑫蕊76 2017-10-02 12:58:12
    你是为总闸选交流接触器,首先要考虑线电流,根据三相功率的公式 : P=1.732*380*I*0.75 按130kW计算: 130kW=1.732*380*I*0.75 I=130kW/(1.732*380*0.75) =130kW/493.62=263 A电机的启动电流比额定工作电流大,是额定电流的4~7倍,但是时间很短,所以常常取1.3到1.7倍,这里就取1.5倍。 还要考虑使用系数,因为你的所有电机不是同时使用,一般是取0.6到0.8,如果是一台电机就取1。但是你是大电机是主要的,就取0.9好了。 263*1.5*0.9=356 A 你Z好不要用交流接触器而选用空气开关。要选大于356 A的空气开关,并按照356 A调整整定电流,这样线路中的电机才能够正常工作和有电路保护。 我的计算供你参考,希望对你有帮助.

    赞(15)

    回复(0)

    评论

  • 永恒之塔潇洒 2017-10-07 01:51:45
      110KW电机一般选接触器为300A的,但也要考虑是:   1)持续运行的设备,接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制Z大额定电流是67-7以下的设备.   (2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制Z大额定电流是80A以下的设备.   (3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制Z大额定电流是116-120A以下的设备.   空开选择:300A   电缆:120平方的铜芯线。

    赞(1)

    回复(0)

    评论

  • 丶飘如陌上尘 2018-06-26 00:00:00
    你好,110KW电机一般选接触器为300A的,但也要考虑是: 1)持续运行的设备,接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制Z大额定电流是67-7以下的设备. (2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制Z大额定电流是80A以下的设备. (3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制Z大额定电流是116-120A以下的设备. 空开选择:300A 电缆:120平方的铜芯线。

    赞(16)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

110KW的电机要用多大的交流接触器
 
2017-10-02 00:04:34 1674 3
22千瓦的电机要用多大的交流接触器?
22千瓦的电机要用多大的交流接触器,是怎么算出来的呢?交流接触器和电钮是怎么接的呢? 我的邮箱:517703234@qq.com
2018-02-24 20:58:06 2012 1
11kw的电机要用多大的空开、接触器
 
2016-11-22 08:47:51 246 1
8千瓦电机用多大交流接触器
8千瓦电机用多大交流接触器
2018-03-08 00:08:46 1453 1
交流接触器型号cjx2-6511能带多大电机
 
2012-04-21 08:13:20 1095 3
15千瓦的电机用多大的交流接触器Z合适?
2015-08-29 03:33:55 1782 3
三厢电的,15kw的电机需要多大的空开,多大的交流接触器
 
2011-09-18 04:16:38 332 3
90KW电机用多大的接触器
 
2013-11-08 07:11:44 437 2
15kw电机应该用多大的接触器
 
2015-01-22 05:23:13 379 2
110kw的电动机需要多大的电缆
 
2008-06-18 08:07:24 647 3
交流接触器控制电机正反转?
380V。2只交流接触器怎么接,要实物图不要原理图,就是2个接触器3进3出的线和开关的连接。另外总功率50KW用100A的断路器会小么?20KW的设备用多大的线,铝线和铜线分别用多少的可以?采纳再加分。谢谢
2012-09-03 00:13:34 303 1
90千瓦电机的用多大的接触器
 
2012-12-24 05:01:12 654 5
3kw的电机用多大的开关,多大的继电器,多大的接触器?
 
2011-07-20 03:35:01 510 2
多大的电动机该用多大的交流接触器该怎么计算?
如题请各位师父告诉我一下。
2012-09-30 02:13:23 431 5
380伏15千瓦电机直接启动要用多大接触器和热继电器啊 配多大的电流表
 
2010-06-12 01:25:14 1905 7
40A电流需要多大交流接触器
 
2016-09-20 17:04:55 451 1
施耐德交流接触器线圈电流多大
 
2012-03-24 06:28:15 379 3
三项13KW电机用多大接触器?
 
2014-03-25 00:20:40 457 5
十五千瓦电机用多大接触器?
 
2012-06-24 00:40:29 453 4
22千瓦电机用多大接触器
 
2016-07-07 19:52:51 993 2

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题