用万用表测零线和火线 相通

小狐狸密码 2012-06-01 02:46:59 2231  浏览
  • 屋内总闸拉下后,用万用表欧姆档测零线和火线是相通的。和上总闸后一切正常,无跳闸现象。屋里今天刚装的开关插座,电路里没有电器。请问这是为什么呢?装插座前没有这种现象啊。

参与评论

全部评论(6条)

  • rgdzml4604 2018-07-06 00:00:00
    空调电源插头火线和零线短路是什么问题?

    赞(19)

    回复(0)

    评论

  • 天天开心hegeu 2012-06-02 00:00:00
    可能是有虚接的地方,比如开关,插座

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • 射手英国人 2012-06-02 00:00:00
    你房子里有没有关闭的电器,将所有电器全部关闭就会正常。

    赞(20)

    回复(0)

    评论

  • 老不丁点 2012-06-02 00:00:00
    回路中接有电机类负载,如电风扇、冰箱、等等。

    赞(9)

    回复(0)

    评论

  • smile秋秋来咯 2012-06-02 00:00:00
    有一种带指示灯的开关或插座,这种开关或插座在电路中没有用电器测量时火线和零线就相通的。不知道你的电路中有没有这种开关或插座。 电工在测量电缆或电线时,按规范都要拆掉两头所带的空开、开关,就量某段线的两头,这样才准确。

    赞(17)

    回复(0)

    评论

  • sfppscy72557 2017-09-15 15:45:00
    是因为总闸下面还有带线圈的断路器或漏电断路器,所以在线路无任何负载的情况下用欧姆挡测试就有线圈的阻值。

    赞(12)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

用万用表测零线和火线 相通
屋内总闸拉下后,用万用表欧姆档测零线和火线是相通的。和上总闸后一切正常,无跳闸现象。屋里今天刚装的开关插座,电路里没有电器。请问这是为什么呢?装插座前没有这种现象啊。
2012-06-01 02:46:59 2231 6
万用表测试发电机输出端零线和火线相通是正常的吗?
 
2016-04-06 14:25:28 684 1
怎么用数字万用表测接线点是火线还是零线
 
2014-09-01 07:31:30 350 4
钳形电流表只测火线还是火线零线一起测?
想用钳形电流表测冰箱的耗电量。电源线是一根粗线,里面包括了流入电流和流出电流,也就是火线和零线,我测的时候,是不是要把电线的皮扒开,单独把火线夹进钳内?
2013-08-28 09:20:09 1921 3
万用表怎样测火线
 
2014-05-04 03:16:33 519 2
万用表怎么测两线相通
 
2016-08-27 13:39:49 318 2
火线与零线如何区分
 
2011-12-14 12:33:36 403 5
我想知道在吹膜机配电箱没电的情况下怎样用万用表找出零线和火线。急
 
2016-10-12 01:12:27 367 1
用钳形电流表测火线怎么测
 
2017-08-06 00:38:45 944 3
如何用wan能表区分火线零线和地线
请说明祥细超做... 请说明祥细超做 展开
2013-08-05 10:09:33 368 4
三相电机可以用两根火线和一根零线组成回路吗?为什么?
 
2007-12-07 05:51:13 1469 6
输入的火线和零线接反了,电度表会怎样?会损坏吗?
 
2007-03-07 02:09:25 645 5
单相电度表零线与火线接反电度表会怎样
 
2011-05-25 11:17:51 258 5
电焊机接线,有没有分火线零线的顺序,输出接法是
输出接法:1。焊钳是接什么位置,2。电焊机另一条接什么位置。... 输出接法: 1。焊钳是接什么位置, 2。电焊机另一条接什么位置。 展开
2014-04-21 09:02:22 880 3
单相电度表零线与火线接反会不会影响电度表计量
单相机械电度表的1、2桩进出零线,3、4桩进出火线,电表会不会反转或者转速比正确接法的慢?
2012-04-13 03:23:59 846 5
用万用表测空调功率
想测一下家里变频空调的功率但手上只有一个万用表能测的交流电流Z大测量档是10A串联进电路可空调的启动电流是额定电流的三倍左右1.5P空调额定电流6A这样测会不会把万用表给烧了... 想测一下家里变频空调的功率 但手上只有一个万用表 能测的交流电流Z大测量档是10A 串联进电路 可空调的启动电流是额定电流的三倍左右 1.5P空调额定电流6A 这样测会不会把万用表给烧了 展开
2018-08-06 06:40:55 354 1
用万用表怎么测互感器
 
2014-09-30 14:55:27 373 3
用万用表测绝缘问题
我不是学电子的,看到有些能用万用表测一电路或电器是否绝缘,用蜂鸣档(叫的就是短路)和电阻档(0短路,1无穷大)来判断,我就是想问它们是怎么个原理。用这个就能判断。... 我不是学电子的,看到有些能用万用表测一电路或电器是否绝缘,用蜂鸣档(叫的就是短路)和电阻档(0短路,1无穷大)来判断,我就是想问它们是怎么个原理。用这个就能判断。 展开
2011-07-02 15:51:44 366 2
怎么用万用表测绝缘
 
2014-07-28 03:45:13 268 2
用万用表怎么测电流
用万用表测试主板上面的彩色电阻... 用万用表测试主板上面的彩色电阻 展开
2012-02-22 04:15:38 463 6

11月突出贡献榜

推荐主页

最新话题