仪器网(yiqi.com)欢迎您!

| 注册 登录
网站首页-资讯-专题- 微头条-话题-产品- 品牌库-搜索-供应商- 展会-招标-采购- 社区-知识-技术-资料库-方案-直播- 视频

问答社区

温度传感器pt100经过什么变送器能输出电压信号?

裸男_go 2009-04-21 09:42:51 423  浏览
  • 要有200~1000米的信号传输!用屏蔽线么?... 要有200~1000米的信号传输!用屏蔽线么? 展开

参与评论

全部评论(7条)

  • 莫丶惊天 2009-04-22 00:00:00
    先用4~20mA传到控制室然后加个250欧姆的精密电阻转换成1~5V电压信号就可以了。

    赞(8)

    回复(0)

    评论

  • 活宝木木清风 2009-04-22 00:00:00
    当然用屏蔽线了,用4——20毫安的信号传至中控室得机柜经过250的电阻转换成1——5伏特电压信号至电脑就可以了

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • 黑白相合1989 2009-04-25 00:00:00
    直接用温度变送器 ,选好量程即可 加了温度变送器后 屏蔽线不需要 的,但是现场可能会有电磁干扰 所以还是用屏蔽线比较好 ,几块钱一米 很便宜的

    赞(12)

    回复(0)

    评论

  • 我的手爱出汗 2009-05-01 00:00:00
    PT100进过一个温度转换模块后,可以输出4~20MA的电流信号,这个电流信号可以传输几公里远外,信号到达目的地后在经过一个电阻或者转换器,转换程1~5V等电压信号就可以了哟! 信号线Z好采用屏蔽线啊!

    赞(2)

    回复(0)

    评论

  • qq916404343 2009-05-05 00:00:00
    线长Z好用电流型的,Z后在送入PLC或仪表前加个250欧的电阻即可。

    赞(4)

    回复(0)

    评论

  • qx1376310567 2017-09-29 00:00:00
    你这种远距离传输 必需使用电流信号传输,我的经验,你现在需要2个变送器一共,diyi个是给热电阻提供激励信号并且输出电流信号的热电阻变送器;第二个是将电流信号转变为电压信号的电流信号变送模块 如果是电流信号的话 不需要屏蔽线缆 直接普通线缆就可以了~~ 如果你还有别的问题给我邮件好了~~cb11520@126.com

    赞(13)

    回复(0)

    评论

  • 一片落叶鸡霍乱 2017-09-03 00:00:00
    通常远距离传输不能使用电压信号,因为其衰减会比较严重,你完全可以在传输中用毫安信号(这个一般变送器就可以),一共需要2个变送器。 diyi个是给热电阻提供激励信号并且输出电流信号的热电阻变送器; 第二个是将电流信号转变为电压信号的电流信号变送模块 。 如果是电流信号的话 ,不需要屏蔽线缆 ,直接普通线缆就可以了。

    赞(10)

    回复(0)

    评论

获取验证码
我已经阅读并接受《仪器网服务协议》

热门问答

温度传感器pt100经过什么变送器能输出电压信号?
要有200~1000米的信号传输!用屏蔽线么?... 要有200~1000米的信号传输!用屏蔽线么? 展开
2009-04-21 09:42:51 423 7
pt100温度传感器输出信号是电流信号还是电压信号
信号范围多少... 信号范围多少 展开
2010-11-21 04:26:18 802 5
温度传感器(pt100)输出什么信号,plc怎么识别、处理
 
2011-10-15 04:13:39 354 4
温度传感器输出信号
大婶们,小弟遇到一点技术问题,在泵轴承上装了一个温度传感器(PT100),可是始终弄不明白它的工作方式,Z终信号是要接到中控室的,可是没有变送器,那它输出的是什么信号,怎么接受... 大婶们,小弟遇到一点技术问题,在泵轴承上装了一个温度传感器(PT100),可是始终弄不明白它的工作方式,Z终信号是要接到中控室的,可是没有变送器,那它输出的是什么信号,怎么接受这个信号呢,温度变送器很清楚,就是温度传感器有些糊涂了,求解 展开
2012-09-02 03:36:19 565 4
请问pt100变送器可不可以一个接若干pt100温度传感器
我现在需要测量机械温度,用3根pt100传感器,导出温度需接一个变送器,都是二线制的输出4-20mA(电压会受到测量环境干扰),本人对这方面知识非常有限,想问问行内人士,有没有那种可... 我现在需要测量机械温度,用3根pt100传感器,导出温度需接一个变送器,都是二线制的输出4-20mA(电压会受到测量环境干扰),本人对这方面知识非常有限,想问问行内人士,有没有那种可以一个变送器同时接3个传感器的。就是有六个接线口,可以把信号一起接到电脑上成像。 展开
2013-11-26 05:30:02 531 4
霍尔传感器输出什么电压信号
 
2016-11-21 06:26:04 620 1
燃油温度传感器输出电压过高
 
2015-07-28 19:24:55 346 2
称重传感器一般输出什么信号。。?电流信号还是电压信号?
 
2010-12-17 15:34:43 772 1
称重传感器一般输出什么信号.电流信号还是电压信号
 
2017-04-06 18:25:31 648 1
温湿度变送器有哪几种信号输出方式?
 
2016-07-21 18:05:48 291 1
霍尔效应传感器输出数字电压信号
霍尔效应传感器输出数字电压信号,当金属片进入磁隙中时,其输出的电压信号从____V变为___V;而当金属片离开磁隙时,输出电压信号从___V变为____V。
2011-04-25 23:08:20 503 2
磁翻板液位计变送器输出的4~20mA信号不正确
紧急求助:现场三个二线制磁翻板液位计变送器德国IA公司,通过隔离栅(威得米勒)接入S7300,现发现PLC侧电流为输入侧的一半,该隔离栅接入温度二线制变送器信号正常,此三个磁翻板液位计变送器使用同一直流电源供电,且该三只变送器正负极正接,反接信号输出... 紧急求助:现场三个二线制磁翻板液位计变送器德国IA公司,通过隔离栅(威得米勒)接入S7300,现发现PLC侧电流为输入侧的一半,该隔离栅接入温度二线制变送器信号正常,此三个磁翻板液位计变送器使用同一直流电源供电,且该三只变送器正负极正接,反接信号输出相同。 展开
2009-08-19 05:32:31 321 6
PT100铂电阻有量程吗? 经过变送器变送后又量程吗?
PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧。PT100的电阻信号经过变送器后变成4-... PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧。 PT100的电阻信号经过变送器后变成4-20MA ,那么变送器输出的是4-20MA给对于PLC来说,都是固定的。怎么区分量程?4-20ma对应的温度范围就是-200到650 吗? 我看到pt100温度变送器有量程范围?为什么?pt100的电阻是一定的,他的量程不就是pt100所表示的量程吗?如下图,求专家解答,急等 展开
2012-10-04 16:36:44 443 1
函数信号发生器输出波形电压峰值,输出信号频率和什么有关
比如说现在有一个方波电压峰值是1V,频率为100到1000HZ,求一下参数相同要求求三角波参数... 比如说现在有一个方波电压峰值是1V,频率为100到1000HZ,求一下参数 相同要求 求三角波参数 展开
2014-07-08 03:00:13 457 2
谁有PT100温度传感器和变送器的资料,越详细越好。谢谢
包括接线方法... 包括接线方法 展开
2009-12-04 11:38:29 352 2
铂热电阻温度传感器PT100有什么优点
 
2014-11-02 15:23:21 392 3
信号源输出1db的信号电压是多少
 
2017-09-15 22:44:42 561 1
智能变送器的信号输出主要有那几种形式?
 
2011-06-11 18:23:22 345 2
pt100温度传感器如何检定
 
2012-07-16 12:48:04 286 4
pt100温度传感器如何调试
 
2016-09-08 03:11:59 427 1

10月突出贡献榜

推荐主页

最新话题