PT100铂电阻有量程吗? 经过变送器变送后又量程吗?
-
PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧。PT100的电阻信号经过变送器后变成4-... PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧。 PT100的电阻信号经过变送器后变成4-20MA ,那么变送器输出的是4-20MA给对于PLC来说,都是固定的。怎么区分量程?4-20ma对应的温度范围就是-200到650 吗? 我看到pt100温度变送器有量程范围?为什么?pt100的电阻是一定的,他的量程不就是pt100所表示的量程吗?如下图,求专家解答,急等 展开
全部评论(1条)
-
- fiy500 2012-10-05 00:00:00
- Pt100的测温范围是-200到650度,在不同温度下,它的 电阻-温度 关系遵守的是自然规律,所谓分度号只是对规定条件下规律的描述。 热电阻作为一种传感器只有适应条件和工作范围之分,没有量程的概念,实际上很多Pt100热电阻的生产厂给出的技术指标中工作范围达不到分度号的范围 。订货时需要说明一下,否则可能出现不堪使用的情况。 变送器具有“截取”传感器测量范围的能力。其量程范围就是截取的传感器信号范围。例如测量 0~100℃ 的Pt100温度变送器实际上是一只测量范围对应Pt100热电阻 0~100℃ 时阻值的电阻变送器,其输出电流 4-20mA 只和 0~100℃ 对应。 对于PLC的统一电流信号输入模块来说, 4-20mA 只是代表了测量信号的0~100%需要如何表达,是组态中人为规定的。 对于变送器来说, 4-20mA 同样只是代表了测量信号的0~100%其具体意义是由变送器的测量范围定义的,你选择或设定(调整)的输入范围是什么,4-20mA就代表什么。
-
赞(8)
回复(0)
热门问答
- PT100铂电阻有量程吗? 经过变送器变送后又量程吗?
- PT100的测温范围是-200到650度这个量程是固定的吗?既然有PT100的分度号,那么在不同温度下,它的电阻变化是固定的吧?国家肯定有一个标准限制吧。2012-10-04 16:36:44
439
1
- 热电偶量程和变送器量程
- 3个量程热电偶本身量程如0-1100变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的... 3个量程 热电偶本身量程 如0-1100 变送器量程0-1200、PLC设置的量程0-1200 那么现在问题是我显示1200,实际值是不是1100 以热电偶为准,就是这3者的关系是怎么样的 展开
2013-12-23 07:07:43
908
3
- 铂电阻温度变送器如何修改量程?
- 我选用的是云南云润仪表制造有限公司SWP-TC-08-0/400铂电阻温度变送器,我现在需要将量程改为0-200,如何修改... 我选用的是云南云润仪表制造有限公司SWP-TC-08-0/400铂电阻温度变送器,我现在需要将量程改为0-200,如何修改 展开
2013-11-11 06:33:37
649
1
- pt100——温度传感器的量程?
- 电工师傅知道的吧????... 电工师傅知道的吧???? 展开
2011-10-21 00:45:41
510
5
- 智能变送器的量程可以任意 修改吗
2012-05-21 04:13:16
421
4
- PT100温度变送器的量程修改
2018-12-01 02:18:03
193
0
- 压差变送器量程怎么有正负
- 压差变送器量程怎么有正负之分呢?高压侧比低压侧高,量程都是正数就行了呗,为什么还有负量程呢?
2012-11-09 04:19:20
1186
2
- 温度PT100有带变送器的吗?
2012-04-09 13:11:10
241
2
- 测量蒸汽压力怎么设定变送器量程,
- 比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎... 比如我要测一个管道的蒸汽压力大概有3.7MPa,,用EJA5S0A压力变送器,量程是0--10MPa,怎么用手操器设定量程,让变送器能测量出压力,在DCS上显示出压力。我刚刚接触仪表,不太明白怎么设置求教你们了! 展开
2016-05-22 23:39:05
537
1
- 变送器零点调整会不会影响量程
2016-07-11 01:46:12
394
2
- 变送器的量程为什么不能修改
2011-08-12 03:21:21
316
4
- 变送器液位量程如何设置??
- 有一个热水罐量程为3245mm,可我安装的变送器位置在热水罐底部靠上400mm处,这个时候我该怎么设置变送器的量程啊?零点处应该是0kpa吗?(我设置的是0~27,结果中间部分测量不准确)
2011-04-06 02:54:36
519
4
- 变送器液位量程如何设置?
2018-02-01 00:22:44
346
1
- 求助功率变送器的DCS量程
2018-11-25 10:14:51
440
0
- 质量流量计使用量程1.8顿量程18顿使用准确吗
- 质量流量计使用量程1.8顿量程18顿使用准确吗... 质量流量计使用量程1.8顿量程18顿使用准确吗 展开
2017-10-22 03:19:06
364
1
- 变送器得量程、测量范围两者有何不同?
- 变送器得量程、测量范围两者有何不同?什么是它的工作压力... 变送器得量程、测量范围两者有何不同?什么是它的工作压力 展开
2009-05-07 03:53:14
717
3
- 温度传感器pt100经过什么变送器能输出电压信号?
- 要有200~1000米的信号传输!用屏蔽线么?... 要有200~1000米的信号传输!用屏蔽线么? 展开
2009-04-21 09:42:51
421
7
- 温度变送器接变频器用多大量程的pt100
2010-11-16 03:56:02
296
3
- 大家知道Z小量程的真空压力表的量程是多少吗
2018-11-25 14:24:34
219
0
- 差压变送器hart读取和量程有关系吗
2017-08-07 06:27:49
388
1
参与评论
登录后参与评论