4个20A的断路器要配多大的接触器
-
这3张图里面,里面20A的断路器,我用的是32A 220V的接触器,请部可以嘛,不可以的话,要多大的接触器,为什么! 麻烦帮我看下,交流接器器的选型
全部评论(2条)
-
- 骄傲的90后 2015-01-06 00:00:00
- 可以的,要看回路工作电流,你按照电流的2倍配置就可以了,如N1回路电流5.,配12A的可以了。
-
赞(2)
回复(0)
-
- aaa_001001 2017-09-20 15:38:47
- 感觉图纸有问题,这硬件选型选的真不合理。。。diyi张图的接触器选择32A目前没问题,但是备用回路那些如果以后接大负载的估计就不够了,7个回路。第二张图,也是感觉单个回路的空开选大了。这个选32A的接触器没问题。第三张,真不合理,主回路才选择32A的空开,7个回路,目前工作电流已经到27A了,还有一路备用没用。这个给出的接触器型号居然选D09的。。。这个回路接触器建议选择40的。
-
赞(14)
回复(0)
热门问答
- 4个20A的断路器要配多大的接触器
- 这3张图里面,里面20A的断路器,我用的是32A 220V的接触器,请部可以嘛,不可以的话,要多大的接触器,为什么! 麻烦帮我看下,交流接器器的选型
2015-01-05 18:43:02
348
2
- 断路器配该配多大?
- 一台立式格力空调不知道多大,铭牌是标着制冷量7300W,制热量8000W!!不知道看哪个,外加电饭煲2300W再加风扇60W*5台,配多大空开,或者断路器,线配几平方的??先按夏季算,谢谢
2015-08-01 17:00:20
444
2
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器为好 我在盘柜厂做一个电机控制箱,厂家推荐使用160A梅兰日兰断路器 LC1D2057C施耐德接触器 这两个器件能确保电机的正常启动和运行吗?谢谢
2011-05-02 03:41:46
1458
5
- 700a的断路器配多大的互感器
2014-09-12 03:57:30
193
3
- 315kva变压器配多大断路器
2007-07-27 13:27:49
487
4
- 15Kavr电容器配接触器多大?
2017-03-20 06:17:29
299
1
- NB1-63-2P 20A 是什么断路器
2012-08-26 16:52:12
426
2
- 电动机15千瓦应配多大的交流接触器
- 电动机15千瓦应配多大的交流接触器
2014-10-08 10:54:25
653
3
- 怎么选择断路器 要多大电流的
- 电器功率5.5KW 接线380 要选多大电流的断路器呀 电流公式是怎么算的
2012-03-14 11:23:00
319
3
- 3千瓦电动机配多大交流接触器
2014-03-25 15:39:21
466
4
- 185kw电动机配多大交流接触器好呢
2012-04-23 13:00:31
817
4
- 50KW 380v的电机用多大的接触器 多大的热继电器 多大的断路器啊,帮帮忙,
2017-10-02 23:09:35
257
1
- 40KVA电容配多大接触器合适,为什么接触器容易坏
2010-08-12 05:32:07
439
5
- 630A的空开要配多大的电流表
2015-10-29 16:05:51
348
3
- 11kw电动机 直接启动 断路器 接触器 热继电器 选多大的?
- 选30A的断路器 32A的接触器 50A的热继电器 怎么样?
2012-02-20 23:33:14
2405
2
- 380V50KW要配多大的互感器和电度表?
2016-06-23 06:44:14
540
1
- SMC高速气缸要配多大的电磁阀
2012-04-18 20:39:31
456
4
- 我买了一个20A的电流表,请问要配什么型号的分流器呢
2011-10-07 15:17:32
214
1
- 多大的电线用多大的断路器
- 断路器不是有很多型号,和安倍大小的吗?这个怎么计算?
2010-10-01 13:16:10
1183
4
- 断路器,接触器的选型原则
- 电机可以直接启动电路的一次线路中为什么有的时候选用的接触器的容量值要大于断路器的容量值,而也有时候选用的断路器的容量值要大于接触器的容量值呢?
2010-08-02 16:12:07
348
4
9月突出贡献榜
- 单位预算忏悔
- 饿啊地方
- 空中有牛
- 依然相信你会
- 本生(天津)健康科技有限公司
- 猫合宝
- 武汉安德信检测设备有限公司
- 上海一科仪器有限公司
- 广东皓天检测仪器有限公司
- 东莞市皓天试验设备有限公司
- futu888
- 牛牛麻麻2
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论