全部评论(2条)
-
- cdsqaz 2012-02-21 00:00:00
- 你选的断路器、接触器过小,电机在直接启动过程中会因电流大造成启动失败,而热继电器又选得过大,起不到对电机的保护作用。建议选择断路器在50A左右,接触器在40A左右,而热继电器可选用20-32A,如JR36-20 20-32A,希望能给你帮助。
-
赞(12)
回复(0)
-
- 呼的大大的 2017-09-20 18:41:09
- 11KW电机不知道是几极电机,是鼠笼还是绕线的,拖动的负载是皮带联结还是同轴之类的硬连接,是水泵还是风机。以11KW/2极鼠笼电机联轴拖动离心风机,直接启动为例,11KW的电流是22A左右,空气开关应该选40A左右,接触器在B30就可以了,热继电器20-30A刻度的,你的空开选择小了些,在启动过程因为电压,负载等原因的影响下,可能躲不过22*7的启动电流,造成启动失败,热继电器大了没意义,小了会频繁动作也容易损坏。当然如果是轻载,你的热继电器可以选择小些。
-
赞(12)
回复(0)
热门问答
- 11kw电动机 直接启动 断路器 接触器 热继电器 选多大的?
- 选30A的断路器 32A的接触器 50A的热继电器 怎么样?
2012-02-20 23:33:14
2405
2
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器
- 55KW电机 直接启动 配多大断路器和接触器为好 我在盘柜厂做一个电机控制箱,厂家推荐使用160A梅兰日兰断路器 LC1D2057C施耐德接触器 这两个器件能确保电机的正常启动和运行吗?谢谢
2011-05-02 03:41:46
1460
5
- 380V 2.2KW的电动机选多大的热继电器
- 电机额定电流是,应该选略大于的热保护,但是热保护上面调节杆的三个刻度应该是整定电流吧?应该怎么调整,我试过那种圆盘调节的那种热保护,那个值就是和电机的电流对应的,当电流达到设定值就会跳开。现在这种调节杆的,铭牌上写的动作电流是整定电流的... 电机额定电流是,应该选略大于的热保护,但是热保护上面调节杆的三个刻度应该是整定电流吧?应该怎么调整,我试过那种圆盘调节的那种热保护,那个值就是和电机的电流对应的,当电流达到设定值就会跳开。现在这种调节杆的,铭牌上写的动作电流是整定电流的1.25倍,这个怎么设定呢。谁能帮忙介绍一个型号的热继电器。 展开
2010-07-24 13:11:49
1295
2
- 380伏15千瓦电机直接启动要用多大接触器和热继电器啊 配多大的电流表
2010-06-12 01:25:14
1905
7
- 50KW 380v的电机用多大的接触器 多大的热继电器 多大的断路器啊,帮帮忙,
2017-10-02 23:09:35
260
1
- 11kw的电机要用多大的空开、接触器
2016-11-22 08:47:51
246
1
- 热继电器能直接接在接触器上吗?
2014-11-13 03:30:47
383
2
- 电动机变频启动和直接启动有什么区别
- 电动机变频启动和直接启动的优缺点?
2008-09-17 14:59:15
807
3
- 请问一台3KW的电动机用多大的,开关,接触器,热继电器呢?求经验算法?
2012-01-08 01:31:20
1317
4
- 三相交流异步电动机:11KW电机要选用多大的接触器
- 水泵电机 11KW
2008-05-22 02:39:07
1195
6
- 7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器
- 7.5KW的电机需要多大的,空开,接触器,热继电器,和电缆?
2010-02-03 14:16:56
5712
6
- 0.55的电机用多大的接触器和热继电器
- 还有0.75的电机
2018-04-18 19:48:27
251
1
- 11KW电机三角形接法要多大的线和多大的开关以及接触器
- 怎么配线和开关接触器以及热继
2010-11-23 06:04:43
1240
5
- 380v10千瓦电动机用多大接触器
2017-11-26 12:53:28
1131
1
- 多大功率电机可以直接启动
2012-06-27 06:11:14
391
4
- 3千瓦电动机配多大交流接触器
2014-03-25 15:39:21
469
4
- 185kw电动机配多大交流接触器好呢
2012-04-23 13:00:31
817
4
- 多大的电动机该用多大的交流接触器该怎么计算?
- 如题请各位师父告诉我一下。
2012-09-30 02:13:23
431
5
- 电动机15千瓦应配多大的交流接触器
- 电动机15千瓦应配多大的交流接触器
2014-10-08 10:54:25
653
3
- 4个20A的断路器要配多大的接触器
- 这3张图里面,里面20A的断路器,我用的是32A 220V的接触器,请部可以嘛,不可以的话,要多大的接触器,为什么! 麻烦帮我看下,交流接器器的选型
2015-01-05 18:43:02
350
2
10月突出贡献榜
推荐主页
最新话题
参与评论
登录后参与评论